一個工程有兩個單體建筑,一個12層一個6層,采暖鍋爐8噸,公用一個循環水泵,樓內采暖方式為垂直單管系統,現在是當水泵運行一段時間后水泵出口壓力過高,請問是什么原因?外網沒有堵。
大家都知道一般情況下,鍋爐的水泵都設置在鍋爐的回水段,可是我也看到不少鍋爐設置在出水端,請問各位大蝦,這兩種情況個有什么利弊嗎?
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥?兩本書上的兩個公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,設計選取的水泵揚程過大,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,發熱加大,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,一臺工頻運行,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,會浪費電能。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,如果大揚程泵出全力的時候,小揚程泵會被回灌,那么會不會燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同?
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X3.3嗎???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見。
各位大俠,我設計一個酒店,5層樓,水泵放在天面供冷卻水,是水環熱泵系統。樓層總高20米,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎?
看了一些關于軟化處理的圖紙,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,怎么會標35m?35m是如何算出來的
我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢???
鍋爐水泵揚程
鍋爐水泵揚程專題,為您提供鍋爐水泵揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐水泵揚程 相關的專業交流討論,更多鍋爐水泵揚程相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題