一個工程有兩個單體建筑,一個12層一個6層,采暖鍋爐8噸,公用一個循環水泵,樓內采暖方式為垂直單管系統,現在是當水泵運行一段時間后水泵出口壓力過高,請問是什么原因?外網沒有堵。
大家都知道一般情況下,鍋爐的水泵都設置在鍋爐的回水段,可是我也看到不少鍋爐設置在出水端,請問各位大蝦,這兩種情況個有什么利弊嗎?
每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!
所用三臺鍋爐控制器說明書都是外文的,跪求哪位大俠幫我一下,發個中文的給我,控制器為Diematic-m Delta型,我的郵箱是[email protected]
摘要:隨著建筑行業快速發展,BA設備監控系統,通過聯網,對分布于監控現場的區域智能分站(即DDC)與各種特定的末端設備進行連接,對建筑內的各種用電設備(如送排風風機、給排水、電梯、照明等)進行實時集中監視和管理的專業樓宇自動化控制。本文以風機、水泵為對象,結合建筑行業應用標準,介紹了風機水泵的工作原理和控制要求,最后結合智能控制器給出專業化解決方案。 關鍵詞:BA設備監控系統 消防 風機 水泵 智能控制器 一、引言 風機、水泵是一種通用類機械,廣泛應用于工業、農業及生活等各個領域,同時各類設計規范對于風機、水泵在建筑領域不同場合下的控制保護也有相應的具體要求。隨著建筑行業快速發展,樓宇自動監控系統(BAS,Build
水泵出口裝多功能水泵控制器好,還是裝閘(蝶)閥+緩閉止回閥好,多功能水泵控制閥有何優缺點,哪位DX有過這方面經驗,請速告之
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
泵寶水泵控制器實現恒壓供水接線圖:
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
最近一個項目,審圖的提出來潛水泵要加電機保護裝置。以前沒用過好像也沒什么事。網上查到的資料:潛水泵保護控制器專門用于監測大型水泵電動機繞組、電動機軸 承溫度及電機、油室、接線盒是否進水的一種在線監測儀器。為保障潛水泵安全可靠運行,防止潛水泵損壞引發機毀停產事故提供了一個十分有效的監測手段。控制器通過埋設于水泵電動機內的熱電阻(PT100)傳感器,測量電動機繞組和軸承當前的溫度。另外通過埋設于水泵電動機內的油室電極、電機進水開關和接線盒進水開關,測得油室、電機、接線盒當前是否進水。
某園林設計中,有噴泉用的水泵和燈光,想要將潛水泵設計成定時啟動(與燈光同時啟動),高手可以建議該如何做?現燈光部分是采用智能控制器(按奇勝樣本)控制
針對我國地貌復雜,在一些山區或偏遠的地方人們取水用水有很大困難,例如有些地方人們需要把山下河里的水抽到山上的水塔里,由于大山的阻礙,給人們帶來了很大不便。 為了解決此類問題,廣州市巨控電子科技有限公司研發出GRM200水泵遠程控制器。水泵遠程控制器借助于中國移動信號在全國廣泛的覆蓋,使得遠程控制技術相對穩定,其更大的優勢是不受地理環境的限制,可翻山越嶺,無需布線,無需人工
要求:地下泵房的地面收水池,水一滿自動抽干,無水自停,水泵溫度過高自停并發出聲音報警。請各位師傅們指導,需求什么材料和做法。
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
一組生活水泵控制多個塔樓的生活水箱供水.采用高低水位進行控制.那么各個水箱的進水管處安裝的什么閥門來控制高低水位呢,是電動閥嗎?謝謝!
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!