10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
現在做了一個工程,由于分期建設,冷凍機房共選了5臺水冷機組,3臺先裝,2臺后裝,選冷凍水泵時,共選了5臺并聯。有資料說5臺并聯會衰減流量40%,而冷卻水泵也是如此。于是我打算將3臺先并聯送入3臺冷水機組,后再將2臺并聯送入冷水機組,這樣流量又會衰減多少呢?如果選3臺大流量的水泵,有什么不妙之處呢?敬請高手指點。
遇到事故廢水會排到事故水池,當正常運行的時候,事故廢水又會小量逐步排到集水井,那么事故水泵流量選多少合適?呵呵,一般情況下考慮。
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢? 還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量? 謝謝
討教個問題,現在一套別墅共三層,現在裝有5組分水器 主管32支管25 系統走同層 請問水泵該怎么選擇 地下層7路 一層7路 二層 一組3路 和二路 三層2路 該系統水泵該如何安裝 討教
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢?還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量?謝謝
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?
最近遇到一個廠區,廠區由一棟辦公樓、三個廠房組成,每個單體均有衛生間,整個廠區采用無負壓供水。在選擇無負壓流量的時候糾結了: 1)如果按照最大用水定額確定最大小時用水量僅為3.5立/h;
求助有地下室做車庫、有市場(在一層)、及十八層的住宅前室要做噴淋,前室面積很小,但十八層處前室為最不利點,其面積為40m2,噴頭數為5個,請問其用水量如何確定,如何確定水泵流量、揚程?
我在做一個小區,水泵的流量是否是將室內和室外消防用水量加起來得出呢,如果這樣的話水泵的流量也太大了吧,不知各位怎么看呢?
請問各路高手~~~我們在計算氣壓罐調節水容積的時候,Qb-----工作水泵的流量取值應取工作泵組中最大的一臺水泵流量,,還是取最小的一臺水泵流量??
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!
水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎???
暖通空調水系統中的變速水泵系統被稱為變流量系統,我們以冷凍水系統為例,設定在額定電壓,額定頻率,額定轉速不變條件下,傳統恒速冷凍水泵系統中的系統流量是不是就恒定不變呢?
最近有些糊涂了,有些書上寫著取系統流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?補水泵選型中的流量是否包含了事故補水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家談談
空調室外主機為4臺60KW的風冷模塊機組,水量為10.3*4=41.2M3/H,而空調末端(風機盤管和新風機組)的總水量為80-90m3/h,整個系統帶2作1500平米的小樓(3層),不利水路總長度近100米。這個系統的水泵該如何選?流量以哪個為準,揚程多少?好稱專家的人選的泵為格蘭富的流量45m3/h揚程22米系統運轉起來后會怎么樣?專家們說說
確定水泵流量揚程的方法1、如果生產工藝中已給出最小、正常、最大流量,應按最大流量考慮。2、如果生產工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的余量。對于ns>100的大流量低其不意揚程泵,流量余量取5%,對ns<50的小流量高揚和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量余量應取10%。3、如果基本數據只給重量流量,應換算成體積流量。
中央空調系統,5臺1200RT的冷水機組,現在因為末端的設備無法全部開啟,調試的時候主機只能一臺一臺的開。對應的冷卻泵一臺,對應的冷凍水一次泵一臺,變頻二次泵開了一臺大流量的,流量超過一次泵流量的20%。請問這樣的話冷水機組處的流量能否滿足額定流量?而且我發現這些水泵開啟的時候對應出口的閥門要關到很小才能滿足水泵出口壓力的要求。是不是水泵出口的壓力滿足了,流量一定能夠達到水泵特性曲線上由揚程對應的流量呢?有點擔心這個閥門關的比較小,怕流量達不到額定的流量。請高人指點一下