從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算???一層2500平方, 還有。。需要穩壓泵么?
我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程、流量之后,他們會口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程、流量、功率存在什么關系呢?
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
設計是揚程50m 流量200方每小時 功率45kw,現進回來的水泵揚程60m 流量173方每小時 功率45kw能滿足設計要求不?? 忘各位前輩不吝指點,謝謝。
水泵性能怎樣?由工作參數來表示,通常在水泵銘牌和產品目錄中都有標明。1. 流量 水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量。以符號Q來表示,其單位為升/秒、立方米/秒、立方米/小時。2. 揚程 水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,通常以符號H來表示,其單位為米。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,分由兩部分組成。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上來的高度,叫做吸水揚程,簡稱吸程;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水壓上去的高度,叫做壓水揚程,簡稱壓程。即 水泵揚程= 吸水揚程 壓水揚程應當指出,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程。在選用水泵時,注意不可忽略。否則,將會抽不上水來。3. 功率 在單位時間內,機器所做功的大小叫做功率。通常用符號N來表示。常用的
有5臺清水泵,參數分別為:Q=1487m3/h,H=37m,Q=2425m3/h,H=80m,配10kV電機Q=480m3/h,H=80m,Q=146m3/h,H=35m,Q=1085m3/h,H=140m,配10kV電機請問以上水泵應該配置多大的電機?謝謝
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在網上搜了,水泵流量、揚程與功率的關系,也沒有明確的說法,基本是流量乘揚程再乘個系數就是功率。大致我也明白,就是細節到底是如何,請高手指教。再請說說國產的和國外的高效泵功率能差多少!先謝謝瀏覽的了。
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?
最近遇到一個廠區,廠區由一棟辦公樓、三個廠房組成,每個單體均有衛生間,整個廠區采用無負壓供水。在選擇無負壓流量的時候糾結了: 1)如果按照最大用水定額確定最大小時用水量僅為3.5立/h;
現在做了一個工程,由于分期建設,冷凍機房共選了5臺水冷機組,3臺先裝,2臺后裝,選冷凍水泵時,共選了5臺并聯。有資料說5臺并聯會衰減流量40%,而冷卻水泵也是如此。于是我打算將3臺先并聯送入3臺冷水機組,后再將2臺并聯送入冷水機組,這樣流量又會衰減多少呢?如果選3臺大流量的水泵,有什么不妙之處呢?敬請高手指點。
遇到事故廢水會排到事故水池,當正常運行的時候,事故廢水又會小量逐步排到集水井,那么事故水泵流量選多少合適?呵呵,一般情況下考慮。
討教個問題,現在一套別墅共三層,現在裝有5組分水器 主管32支管25 系統走同層 請問水泵該怎么選擇 地下層7路 一層7路 二層 一組3路 和二路 三層2路 該系統水泵該如何安裝 討教
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢?還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量?謝謝
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢? 還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量? 謝謝