10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一道習題:若快濾池面積為100m2,濾池分為2格,沖洗強度為12l/(s.m2),則沖洗水泵的供水能力應按()考慮,并應有備用機組。A.600l/s B.1200l/s C.150l/s D. 450l/s 書上的答案為B我認為應該為A,沖洗濾池不是按單格沖洗嗎?單格的面積為50m2,不知我的理解是否有錯?
請教:我現在正在進行一個水廠普通濾池的設計:其濾池單池面積只有18(3*6),且采用混凝土濾板裝濾頭,濾料為石英砂,采用單水沖洗,請問我該如何選擇反沖洗水泵?謝謝!請回帖或E-Mail:[email protected]
遇到一個難點,請教各位給排水行業的前輩:我公司有一個新項目,提供3臺濾池反沖洗的中開泵,目前我們確定中開泵沒有問題,管路上也暫時沒找到問題,在單泵或兩臺泵運行過程中發現,水泵在反沖洗濾池時 流量先穩定在額定流量和額定揚程上,幾分鐘后流量逐漸降低,揚程升高;到一個固定值時穩定下來。具體表現為:?jiǎn)伪眠\(yùn)行:額定流量1500m3/h,揚程11m運行3-5分鐘后流量逐漸下降為700m3/h,揚程16m。雙泵運行:流量3200m3/h,揚程11m運行3分鐘后流量逐漸下降為1400m3/h,揚程16m。流量最低時可下降至900m3/h,H=17m。管路和濾池布局為:3臺水泵的母管出來后由一個4通連接,1根支管為遠期備用,2根支管各通向3個濾池。每個濾池有約2.5米的濾層。目前我們一直沒搞明白為什么水泵運行一段時間后流量就會降低,揚程升高。也從沒遇到過這關問題,現場特別著急,麻煩哪位高手幫忙解答下,謝謝!
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
RO是用原水泵沖洗 還是用高壓泵沖洗的? 一般設備自動運行是 啟動原水泵 打開進水電磁閥 然后呢 RO是用原水泵沖洗 還是用高壓泵沖洗的?是不是要兩個時間繼電器? 本公司控制電箱是用兩個時間繼電器的 先是1號時間繼電器 控制沖洗電磁閥 沖洗結束后 2號時間繼電器啟動 高壓泵延時啟動 這樣正確的么? 如果沒有2號時間繼電器會有什么后果? 新手求指導~~
規范要求大便器延時自閉沖洗閥的給水管段,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計,計算得到的 附加1.10L/s的流量后,為該管段的給水設計秒流量。天正有時候計算得出的末端管徑為DN15,而在表3.1.14 衛生器具的給水額定流量、當量、連接管公稱管徑和最低工作壓力 中要求連接管公稱直徑應為25,這里有點不明白了!
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
我現在正在設計一個2萬噸/日的水廠,反應池是波紋板反應池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均為穿孔排泥管排泥,排泥閥為手動蝶閥(排泥管管徑DN200,管材為A3,孔眼直徑Φ25)。 我計算了一下,排泥時管道末端流速大概有4~5m/s,在這種情況下我估計孔眼應該不會被堵住。但是業主提出來以前相同的工藝運行時排泥管容易出現堵塞現象,所以讓我考慮增加沖洗裝置。 請教各位,在這種情況下有沒有必要采取防堵塞措施?如果有,怎樣防止,是增加沖洗裝置還是改造排泥管結構? 多謝賜教!
甲方提出廠區的宿舍洗漱用水采用井水、廠房的沖洗用水、綠化用水采用井水。宿舍飲用采用自來水、廠房生產用水采用自來水。請問上面用的井水要不要經過處理?怎么處理呢?謝謝!!!還有那個泵放到什么地方合適?地上?井下?(要不要考慮自灌)
手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。
消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
沖洗水泵
沖洗水泵專題,為您提供沖洗水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沖洗水泵 相關的專業交流討論,更多沖洗水泵相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子