規范要求大便器延時自閉沖洗閥的給水管段,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計,計算得到的 附加1.10L/s的流量后,為該管段的給水設計秒流量。天正有時候計算得出的末端管徑為DN15,而在表3.1.14 衛生器具的給水額定流量、當量、連接管公稱管徑和最低工作壓力 中要求連接管公稱直徑應為25,這里有點不明白了!
一般按照圖集的規定要安裝倒1.2m以上,可是施工的時候好象都是400-500。我倒覺得這樣比較合理,一腳下去就搞定了,呵呵還有又的自閉式沖洗筏安裝在窗戶邊,900的窗不可以還是安裝400-500比較好。呵呵....
規范上說有大便器延時自閉沖洗閥的給水管段,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計,計算得到的附加1.20L/s的流量后,為該管段的給水設計秒流量。那是不是延時自閉式沖洗閥的末端給水管徑都得DN32的了?可實際當中都沒有這么大??!
用軟件的算的一個自閉式沖洗閥蹲便的給水的管徑是DN50(PPR管),同事都說大了,說DN25的就行了?為什么會出現這樣的情況?請賜教!
討論:延時自閉式沖洗閥連接管徑的討論背景:從《建筑給水排水設計規范》3.6.5中得知,宿舍( I 、Ⅱ類) 、旅館、賓館、酒店式公寓、醫院、療養院、幼兒園、養老院、辦公樓、商場、圖書館、書店、客運站、航站樓、會展中心、中小學教學樓、公共廁所等建筑的生活給水
計算手冊上講:當大便器采用延時自閉式沖洗閥時,其當量以0.5計,但要在計算得到的設計秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且經濟流速還按照1.0左右計算那么管徑需要63.實際上裝有自閉式沖洗閥的管道管徑為32,流速為2.2左右,但是經濟流速又不能采用2.2,計算究竟怎么進行,計算書又該如何出呢?王各位老師大蝦指教!
延時自閉式沖洗閥的壓力不夠,如果考慮到要用管道泵,覺得好浪費,也有點那個,如果改成水箱的話,也是照樣壓力不夠,也不知道怎辦?不曉得還有沒有其它法子沒?
手頭三個四層的教學樓 市政壓力只有0.2MPA 甲方不愿做水泵房 為滿足水量只好做屋頂生活水箱(不知現在是否允許?) 但是水箱位于四樓頂 到四樓衛生間最不利點水頭可能只有0.03MPA 甲方要求大便器做自閉式閥,不知要達到一般效果自閉式需要多少水頭,另外,如每個大便器做高位水箱沖洗的話,市場上可有小容量水箱,如有,是多少升容量,是否可以象抽水馬桶那樣有節水型的(就是有放半桶也可以放全部兩種選擇)
小弟我在做畢業設計時看到大便器分沖洗水箱浮球閥和自閉式沖洗閥兩種,請問二者有何區別?為什么一個當量是0.5而一個是6.0?一般住宅中用的是哪種?請前輩們指點一下~~
最近我們老大要裝修布置水電,他家里要裝腳踏式延時自閉沖洗閥,我沒接觸過,不知應怎樣接水,請教各位大蝦出水口高度應該是多少?附圖最好了
從沒想過這個還會違反強規(建筑給排水設計規范3.2.6),照著09S304中P99頁把配件什么的抄上去都不行,審圖中心說自閉式沖洗閥不是專用沖洗閥,要加防污器. 暈死了,大家來講講自閉式充氣閥具有空氣隔斷功能不,是否也算是空氣隔斷沖洗閥的一種呢,市面上有專門的空氣隔斷沖洗閥賣嗎?
幼兒園給排水設計:大便器如果采用延時自閉沖洗閥,那么其安裝高度是多少?本人第一次做幼兒園的給排水設計,由于單位里的圖集、規范等資料不全,我不知道一些數據。希望大家幫幫忙告訴我,最好告訴我這些相關圖集、規范的名稱、編號。謝謝大家了
延時自閉式沖洗閥的大便器給水當量是多少啊,我看書上是6,如果是6的話,那么De32的管子,算出來的流速將會是2.45多,這肯定不符合啊,但是看到好多樣圖上標的這類的管徑都是32,這到底是怎么回事????在線求高手指點
根據《民用建筑節水設計標準》GB50555-2010第6.1.4條規定:小便器、蹲式大便器應配套采用延時自閉沖洗閥、感應式沖洗閥、腳踏沖洗閥第6.1.5條規定 洗手盆應采用感應式或延時自閉式水嘴 請問1、小便器一般是用哪種沖洗閥呢,是延時自閉沖洗閥和感應式沖洗閥選擇一種嗎?2、蹲便器使用哪種呢,腳踏式沖洗閥因該只有延時自閉氏的吧。3、洗手盆是使用感應式或者延時自閉氏選擇一種嗎謝謝解答
最近在水力計算時發現一個問題 就是辦公樓或是酒店 公用衛生間會用的延時自閉式沖洗閥 表格里寫的給水當量是6.00 后面水力計算的公式有提到了說有延時自閉式沖洗閥的管段 給水當量以0.5計,結果附加1.10l/s, 我現在就不明白了 大家都是怎么算的 1、生活給水設計秒流量計算式 q=0.2α√Ng 計算這個公式應該用哪個呢2、管段水力計算時又用那個呢3、如果是0.5 計算結果再附加,那這個當量6又有什么用呢
有一個酒店式公寓衛生間,有一個洗菜盆、一個洗臉盆、一個坐便器(延時自閉)、一個沐浴器。在給水計算中,單個衛生間算出來Qg=0.66L/s,此時,要加上延時自閉大便器的1.2L/s的流量么?4個用水設備額定流量之和為1.55L/s。
求助大俠,建筑給排水教材(秘三版)P30中敘述“有大便器延時自閉沖洗閥的給水管段,給水當量均以0.5計”,但是在P31的表1-11中,對于同樣的問題,對應延時自閉式沖洗閥,表給中給出的當量卻是6.0,這是咋回事?我迷糊了!
關于這個水力計算,有大便器延時自閉沖洗閥時,還用看前兩條嗎?第三條算出來之后,大于額定流量所得的累加值,這時,用累加值還是用第三條的計算值
在所附的圖紙中(從這的圖紙庫下載的),如果有2個或以上大便器同時使用,那么現在圖紙中所示管徑DN32可以滿足嗎?謝謝高手參與指點!
我今天用天正復算我做過工程的管徑,發現我以前好象算錯了。在做辦公樓時按《建筑給排水設計規范》3.6.5的注3,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計,最后再加上1.10L/s為該管段的給水設計秒流量,如果管段上只有一個大便器,管段的流量也有1.31L/s,查水力計算表塑料管徑是De50。我一直都不是這樣做的,每個自閉沖洗閥的當量我按6算的,然后按公式q=0.2×SQRT(Ng)×α計算的,這樣管段上有一個大便器時,管徑De40也就行了。如果按前一種方法計算管徑是不是大了些,我看一般做法都是De40或者De32。我搞不清楚了,不知大家平時是怎么算的,還是憑經驗,那一般是多大了?