国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何選擇消防水泵的流量及揚程

    各位好!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,只有一層高,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?

  • 消防水泵流量得選擇問題

    請教:有一小區:室內消防流量為15L/S,噴淋流量為26L/S,室外消防流量為20L/S,這三者合用一臺消防泵,消防泵的流量應選多少?

  • 關于水泵流量計算、選擇和消防水罐容積

    關于水泵流量計算、選擇和消防水罐容積在一個化工廠的消防設計中,遇到下面情況,消防系統的設計流量最大為113L/s(倉庫內)且最大用水量為1036m3(原材料罐區為最大,70.29L/s,火災延續時間4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)時,如果采用150L/s的消防泵和兩個700m3的消防水罐合適嗎?因為當消防泵在額定流量運行時,1400/3.6/150≈2.6小時水即被用完,在這種情況下水是否會因為用水量不足而超壓回流入消防水罐嗎?是否水泵流量選的太大了? 希望我把問題說清楚了。。。請各位不吝指教。謝謝。

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 室外消防水泵流量確定(急)

    某工程消防水池設于地下二層(含室外消防用水量),現在室外設一消防車吸水井(滿足消防車吸水高度要求),利用增壓泵將消防水池的水提升至吸水井,請問該增壓泵的流量需達到多少才能滿足消防車的吸水流量要求???

  • 消防水泵揚程計算中的問題

    大家好!關于消防水泵揚程的計算我有一個疑問向大家請教,如下圖所示。在水泵揚程的計算公式中有有這樣一個參數Ld--水泵出水口到計算點A的管道長度。這里我不明白的是“水泵出水口到計算點A的管道長度”是指1-2-3-A還是指1-4-5-A抑或是上述兩者之和呢?謝謝!

  • 消防水泵揚程計算,求實例

    新人,好多不懂, 看書上公式就是 最不利點+水帶水頭損+管網水頭損+消防水池水面與最不利點高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求實例提供,好讓理解

  • 求教 消防水泵流量怎么選

    市政管網不滿足水壓水量要求,在室外做了一個250立方的消防水池,泵房內消防泵選型是按室內消防用水量10L/S選,還是按室內外消防用水量之和30L/S選?

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 關于消防水泵的幾個問題???

    請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!

  • 消防水箱以及水泵的揚程計算

    揚程計算式高差加栓口工作壓力,加上水頭損失,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,或者經驗計算值什么的嗎

  • 室外消火栓消防水泵的選擇

    某住宅小區的室外消火栓已經布好了,消防泵房也做好了,現在要選室外消火栓的加壓泵,流量能夠算出來,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓;Hd——消防水帶水頭損失;hg——管網水頭損失;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么確定啊?

  • 【請教】關于消防水泵跳泵怎么辦?

    消防主泵,4用1備,單臺流量370m3/h,揚程103m。 一、平常無火災時:

  • 關于消防水泵自灌吸水問題

    本帖最后由 寶歡依 于 2017-8-27 21:32 編輯 規范要求:消防水泵應采取自灌式吸水。如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能滿足規范要求的自灌式吸水要求?還是說按規范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?

  • 關于消防水泵如何選取的問題

    LXB=12mX65m,高10m的配電裝置樓,室內消防水量10L/S,室外消防水量15L/S.消防泵可以室內外合用嗎?該如何選擇消防泵?謝謝各位

  • 消防水泵控制設計的誤區

    目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜  問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。  問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。

  • 關于估算消防水泵的揚程問題。。。

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

點擊加載更多

消防水泵流量計算

消防水泵流量計算專題,為您提供消防水泵流量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵流量計算 相關的專業交流討論,更多消防水泵流量計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 菏泽市| 华亭县| 三明市| 山丹县| 昆明市| 龙胜| 科尔| 宁武县| 大厂| 明溪县| 彝良县| 泗阳县| 洮南市| 沈阳市| 洛隆县| 拉萨市| 武陟县| 微山县| 福海县| 宝兴县| 天全县| 澎湖县| 得荣县| 都昌县| 清水县| 玉林市| 晋州市| 天津市| 黄冈市| 抚顺县| 五原县| 洛扎县| 彭山县| 田林县| 锡林郭勒盟| 西贡区| 建昌县| 梅河口市| 江山市| 上栗县| 浦城县|