規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?
公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。
關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取
U型渠計算的
河道大壩上面有多個閘門,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么?一個一個開,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..
雨淋系統 不采用噴頭,而是采用環管在管道上打孔來設計的話,要打多大的孔,一個孔的流量怎么計算,水霧錐的大小及霧化角應該怎么取值,哪位大神說明下呀
我們平時在設計噴淋系統的時候。如果是中危險二級的,一般按照最不利噴頭內的160平方米,噴水強度為8L/min m2..。這樣計算的話,那么噴淋系統的流量就大概為30L/S。。。現在我有一個問題,如果設置的噴頭是上下噴的話,是不是同樣這樣算?還是有其他的算法?請高手指點。。
設一廠區的給水系統為生產、生活共網系統。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量標準,L/人·N;N-實際用水人數(或床位數)。Q總=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q總-最高日總用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-車間職工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生產用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。
有一生產印染設備的客戶需要配一臺泵,水泵用來循環染缸內的染料,已知水泵入口管徑250mm,出口管徑200mm,出口與一環形噴頭相連,噴嘴出水面積1740.28mm2(水泵出口到噴嘴距離很短),需要噴嘴噴水壓力為4-5m,哪位大俠知道怎么算需要多大流量、揚程的泵才能滿足要求啊。不勝感激。
最近翻看了《灌區量水工作手冊》和《灌區量水設備》兩本書,對量水建筑物感興趣,特別是無喉道量水槽,現將無喉道量水槽流量計算公式用excel做出來,都是書中的公式,不過計算結果與書中的流量對照表有些誤差,歡迎大家指正
做了個簡單的設計程序,用于渠道的流量計算。不是用單變量方式求解的,對于渠道流量段比較多的工程設計非常有用的,而且還在于這種方法具有普遍意義,只需要稍加修改就可以把類似需要用單變量求解的方法推廣為這種方法。
現行給排水規范,屋面雨水流量計算時未考慮屋面坡度的影響,老規范有k1值,當坡度大于2。5%時K1=1.5~2.0,是否現規范不考慮了?現設計一大坡屋面建筑,急!盼各位大俠給一個答復,謝謝!
<建筑給排水設計規范>上關于給水設計秒流量的計算有兩個公式,分別針對兩種不同性質的建筑,有一個問題想向大家請教: 有一綜合性建筑上部是賓館,下部有餐廳,也有公共浴室,也就是說,計算該建筑的給水設計秒流量要用到規范上的兩個公式.即賓館要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐廳、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么該建筑最終的給水設計秒流量怎么計算,是兩個公式計算的結果相加嗎?還是有別的算法,請大家指教.
天然河道,有詳細斷面資料,斷面有三條測流垂線,有水位數據,要計算不同水位下的流量三條垂線把河道斷面分成四份,計算公式為q=0.7*V1*A1+A2*(V1+V2)/2+A3*(V3+V2)/2+0.7*V3*A3A1,A2,A3,A4 是不同水位下四部分的面積小弟現在需要這樣一個程序,不知大家能否提供一點線索我們論壇有的下么?
制冷流量計算程序
污水干管設計流量計算表很方便,可以去下載:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/6709.shtml?uid=114897
流量計算
流量計算專題,為您提供流量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與流量計算 相關的專業交流討論,更多流量計算相關內容請?jiān)L問