我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決。
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,維修?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?
諸城市鑫淼環保小編帶大家了解一下斜管沉淀器特點及使用范圍 斜管沉淀器是指在沉淀區內設有斜管的沉淀裝置。在平流式或豎流式沉淀裝置的沉淀區內利用傾斜的平行管或蜂窩式斜管填料分割成一系列淺層沉淀層,被處理的和沉降的沉泥在各沉淀淺層中相互運動并分離。斜管沉淀裝置具有沉淀效率高,處理效果穩定,停留時間短,容積小,占地少,操作簡便的優點,因而廣泛應用于給水和污水處理中懸浮物等固體的去除。 斜管沉淀器適用范圍 斜管沉淀器內敷設了許多直徑小的平行傾斜管,提高了沉淀效果和出水率,特別對分散性顆粒的去除效果尤其顯著。廣泛應用于工業污水、生活污水、有色金屬加工廢水的處理,電廠、鍋爐房水力除塵廢水的處理,煤氣站洗滌水處理,生化水的處理和給水凈化的預處理,本裝置還特別適用于電鍍廢水及涂裝廢水的處理。 斜管沉淀器特點 (1)斜管沉淀器主體采用碳鋼、內部環氧瀝青漆多層防腐。
請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。
最近斜管沉淀池出現大量綠藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但現不用,只在清水庫前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,還是應該在靜態混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 預加氯、中間加氯、后加氯有何不同???
對提高斜管沉淀池的效率的分析
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,并且伴隨排水,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,出水水質看起來很差,如何解決這個問題。
看了就知道超有用。
沉淀池沉淀的原理、特點及影響因素
諸城市鑫淼環保小編帶大家了解一下斜管沉淀器的用途及主要性能特點 斜管沉淀凈水器是在泥渣懸浮層上方安裝傾角60度的斜管組件,當帶有礬花或懸浮固體物的混濁污水在斜管中上升時,懸浮固體物在斜管表面碰撞積聚成薄泥層,在重力的作用下,靠管底下滑落回泥渣懸浮層,繼而落入集泥斗,有排泥閥排入污泥池上清液逐漸上升至集水槽排出。 用途:斜管沉淀凈水器可以作為氣浮法,生化法等凈水工藝的配套設備,也可以單級處理多種污水。 例如: 1、電鍍廢水中含多種金屬離子的混合水,鉻、銅、鐵、等去除率到達90%以上一般電鍍廢水經處理后都要以到達排放標準。 2、煤礦造礦廢水可使濁度500~1500毫克/升降至5毫克/升。 3、印染、漂染等廢水色度去除率70~90%,CODcr去除率50~70%。
影響斜板、斜管沉淀池效果的因素
規范規定:斜管沉淀池的表面負荷最小值為2.5mm/s,但是這只是對溫度較高的原水來說。在東北,秋冬初春時,低溫低濁是常遇到的,以前不少水廠的斜管沉淀池表面負荷都采用國標,但是運行時發現這個值便大,中國市政東北院做過長期的試驗和生產實踐,表明:“東北地區,考慮低溫低濁時,斜管沉淀池的表面負荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用別的沉淀池,小弟就不知道國標值是否能正常運行了,但是我推斷應該取比規范值小的值。
斜管沉淀池可以用刮泥機嗎?
偶是個小包身工,學的太少,想請教各位大蝦斜管沉淀池的集水槽長4米5,流量要求320方每小時,采用穿孔溢流能告訴我有關溢流出水孔的個數與孔徑算法嗎?麻煩各位了,有關的規范有說明嗎?我自學的書上沒有說明,拜托各位了!
我的絮凝池深度是1.9米。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水區高度1.2米,斜管區高度0.87米,配水區高度1.5米。請問:絮凝池如何與沉淀池連接? 用穿孔花墻的話,應該怎么連接? 如果用斜管整流怎么設計? 是不是絮凝池太淺?
我廠使用BAF工藝處理生活污水,細格柵后加絮凝藥劑進入斜管沉淀池,配水區肉眼可見大團礬花,而且感覺水清澈,可是取上來卻發現水很渾濁,出水就更不用說了,整個池子就像牛奶,求教,怎么才能讓出水清澈?補充:配水區,穿孔墻(孔距池底1米5),斜管池,重力排泥,斜管距池底3米,斜管上清水區1米。投加PAC,池內PH值7.7。圖片看到的是每小時600噸污水進兩座斜管沉淀池,各池長15米寬9米高6米左右,池內污水像膠體狀。有時候同樣的操作出水很清澈,能見斜管。如何穩定控制,沒有發現規律。自己回答,發現了藥劑的問題,為什么沒有規律,因為買的藥劑參假了,一會是好藥一會是假藥。這假藥(含量低吧)也有絮凝效果,但是上清液會有那種很重的渾白現象,好藥沉降后上清液很透明。[ 本帖最后由 weiyan166 于 2012-4-1 14:55 編輯 ]