  • 高層建筑雨水排水管的選用

    高層雨水排水管應采用金屬管或承壓塑料管。但鍍鋅鋼管要銹,鑄鐵管排水管不承壓。所有承壓塑料管幾乎均不防紫外線和易老化(設在室外),而且塑料管的伸宿問題也難解決。請教各位大蝦到底應選用哪種管材?

  • 關于高層建筑排水管材的選擇

    最近工程都是高層,有40層的住宅和35層的辦公樓,在排水材料的選擇上有點矛盾!是用鑄鐵管還是PVC管,另外,那個中空螺旋管怎么樣啊?各位老大給點意見謝謝

  • UPVC排水管在高層建筑中的應用

    UPVC排水管在高層建筑中應用尚無太多實踐經驗。筆者認為,在建筑底層排水橫管或局部承壓管道可選用質好的排水鑄鐵管或給水鑄鐵管(可保證質量)來滿足承壓要求。廈門閩南大廈在實際施工中,二層板下選用給水鑄鐵管、二層以上選用UPVC排水管,運行一年多以來管理方便、效果較佳,充分體現出UPVC排水管的優點。 ① UPVC排水管施工規范中未要求管壁打毛,施工人員未引起重視,依此操作、影響粘接效果。實際施工監理工作中對此應做詳細交待,可在書面交底資料中“粘接前用砂紙打毛”加以要求、監督執行,以保證粘接效果。 ②雨水斗蓋與斗體法蘭之間可加設一橡膠墊圈止水環防水,以防樓板防水層未做好、且雨水斗堵塞時雨水滲入防水隔熱層(大多為膨脹珍珠巖,吸水性能好,不易干),造成滲水事故。 ③管道穿板洞處的管外壁應打毛使其粗糙,與混凝土結合更緊密,達到防水目的。亦可加設橡膠止水環防水。 ④施工過程中應及時按規范要求做好管道支、吊架,防止管道斷裂。 ⑤可要求所有水平主管段作灌水試驗,立管作通水試驗(與規范要求略有提高),能及時發現滲水點,保證總體施工質量,以防漏水至下部裝飾

  • 高層建筑塑料排水管阻火及消能措施

    請問高層建筑排水塑料管阻火措施是每層設還是每隔六層設在設計規范上要求好象是每層設,在圖籍上是隔六層高層建筑消能措施設計的位置,隔多少層設

  • 高層建筑污水排水管的管材選用什么樣的?

    目前的GB50242-2002中沒有說明高層建筑的排水管材問題,只說明了雨水管的選用,但我以為高層也應選用承壓排水管或給水管材或金屬管道.污水雖然沒有滿流現象,但幾十米的落差卻是客觀存在的,如用普通排水管,不知能否承受得了.有沒有有關高層建筑方面的給排水規范,我是搞質監的,所有的事都得有據可依,請教各位大蝦了

  • 高層建筑給排水管敷設問題

    我在做一個高層建筑給排水時有這樣一個問題:建筑管道在地下一層走,但本建筑周圍都是窗井,這個時候怎么辦?尤其是排水管,也不能拐好多彎呢?再有就是穿柱的問題,窗井除窗之外的墻內都是柱,不能穿,那管能穿越窗戶嗎?高層建筑的排水可以所有立管都匯集到一根總管排出嗎?還是最好要每一根單排呢?

  • 高層建筑排水管是否需要消能器?

    現在高層的排水管都有設置消能器,但是有一次開會被甲方問倒了,回去查看并沒有關于消能器設置的規范,請問一下,消能器是否有必要設置?其作用大嗎?

  • 超高層建筑排水管材的選用?

    200M的建筑,考慮用球墨鑄鐵管。但我查了相關規范沒有具體規定。竊以為目前市場的球墨鑄鐵管均為給水管材,要用到排水上,真的是莫大浪費,據說東方廣場就是這么做的。想請眾兄弟討論一下,有必要嗎?我已經收集了不少論據了。

  • 高層建筑給水排水管道安裝

    高層建筑給水排水管道安裝

    由于高層建筑層數多,建筑結構復雜。高樓供水管道內靜水壓力大,要求管材及配件強度高,而且對防噪聲、防震等性能要求高,因此對管道支架、管材接口等要求十分嚴格。 一、管井內管道安裝高層建筑中的給水排水管道數量多,有生活給水管、消防給水管、污水排水管、通氣管、熱水管、回水管和中水管道等。這些管道的立管。多采用管井內敷設,多依靠托架、支架、 管卡等豎向固定在管井內,并且每層與支管或橫管相接。管井內管道安裝,一般按從下而上的順序進行,立管上分支管(甩口)的標高、方向應準確,以保證支管的連接。各種管道的安裝按先粗后細, 小口徑讓大口徑,壓力管讓重力管的順序進行。高層建筑層數多,管道安裝工作量大,為加快施工進度,可采用預制加工、現場裝配形式進行。 二、給水系統安裝高層建筑通常需要設置水池、水泵、氣壓罐等設備。高層建筑給水用管材一般干管、立管管徑DN≤100mm時采用鍍鋅鋼管螺紋連接;DN>1OOmm,可采用無縫鋼管法蘭連接。支管可采用給水塑料管或銅管。安裝立管時。每層

  • 高層建筑給排水管道系統的安裝

    高層建筑給排水管道系統的安裝

    給排水工程是城市的基礎設施、工業生產和人民生活的命脈之一。隨著科學技術的發展,生產工藝的不斷改進和提高,給排水工程日趨向大系統、高參數的方向迅猛發展,因此,對給排水工程的設計、施工、維修和運行管理的要求也就越來越高。要想使管網達到優質、高效、低能耗運行的目的,除要有合理的設計方案外,給排水系統安裝質量的優劣將會對日后的使用產生極大的影響。為了確保民用給排水在使用過程中充分發揮其安全穩定、高效的作用,故民用建筑給排水系統的安裝、施工技術及其質量控制極其重要。 1、管道安裝施工步驟 熟悉圖紙和有關技術資料施工測量放線溝槽開挖及管溝砌筑配合土建預留孔洞及預埋鐵件管件加工

  • 關于高層建筑室內排水管材的問題

    請賜教:我現在施工單體建筑高度為兩百米,室內排水管的材質為建筑排水柔性接口鑄鐵管(壁厚4mm),法蘭壓蓋,承插連接;我擔心工程完工后期如果底層排水管道出現堵塞,管內壓力會增加至十幾公斤,鑄鐵管不是承壓管道,管道會不會爆開,有沒有具體要求高層室內鑄鐵管材質要求。

  • 高層建筑使用PVC排水管,對管道的環向壓力有要求嗎?

    我在工作中遇到很多設計、施工單位對高層建筑中使用的PVC排水管都沒有對管道的環向壓力提出要求,而我覺得應當考慮管道所承受的側向水壓,特別是底部。請教大蝦您的看法。

  • 高層建筑給排水管道安裝要求

    高層建筑給排水管道安裝要求

    由于高層建筑層數多,建筑結構復雜,高樓供水管道內靜水壓力大,要求管材及配件強度高,而且對防噪聲、防震等性能要求高,因此對管道支架、管材接口等要求十分嚴格。 一、管井內管道安裝高層建筑中的給水排水管道數量多,有生活給水管、消防給水管、污水排水管、通氣管、熱水管、回水管和中水管道等。這些管道的立管。多采用管井內敷設,多依靠托架、支架、 管卡等豎向固定在管井內,并且每層與支管或橫管相接。管井內管道安裝,一般按從下而上的順序進行,立管上分支管(甩口)的標高、方向應準

  • 淺談高層建筑給排水管道設計問題

    摘要:隨著經濟的蓬勃發展,城市化進程的加快,城市人民生活水平的不斷提高,居住條件的不斷改善,城市用地也越益緊張,在這種狀況下,城市空間不斷向縱向方向延伸,高層建筑取得長足發展。而高層建筑振動源多,用水要求高,排水量大等等,所有這些都給高層建筑的給排水工程提出了新的技術。這里結合本人幾年工作實踐談談高層建筑給排水管道工程設計中需要著重考慮的幾點問題。 關鍵詞:高層建筑 給排水管道 工程設計 1 給水管道工程設計 1.11 管徑確定 管徑確定時應考慮遠近期結合,同時照顧經濟性和可靠性。管徑確定涉及設計供水量及經濟流速的確定。 設計供水量根據下列各種用水確定: 1.11 綜合生活用水:包括居民生活用水和公共建筑用水。根據居民生活用水定額或綜合生活用水定額及最高日時變化系數綜合分析確定。 1.12 工業企業生產用水和工作人員生活用水:生產用水量根據生產工藝要求確定;工作人員生活用水量(含淋浴用水量)根據車間性質確定。 1.13 消防用水:消防用水量、水壓及延續時間等根據現行有關規定確定。 1.14 澆灑道

  • 高層建筑給排水管道敷設規范及要求

               給水管道的敷設及管材 室內給水管道的敷設、布置應嚴格按照建筑給排水設計規范的要求進行,建筑室內管道布置和敷設原則如下:(1)室內生活給水管道宜布置成枝狀管網,單向供水。(2)室內給水管道不應穿越變配電房、電梯機房、通信機房、大中型計算機房、計算機網絡中心、音像庫房等遇水會損壞設備和引發事故的房間,并應避免在生產設備上方通過。室內給水管道的布置,不得妨礙生產操作、交通運輸和建筑物的使用。(3)室內給水管道不得布置在遇水會引起燃燒、爆炸的原料、產品和設備的上面。(4)埋地敷設的給水管應避免布置在可能受重物壓壞處。管道不得穿越生產設備基礎,在特殊情況下必須穿越時,應采取有效的保護措施。(5)給水管道不得敷設在煙道、風道、電梯井內、排水溝內。給水管道不宜穿越櫥窗、壁柜、給水管道不得穿過大便槽和小便槽,且立管離大、小便槽端部不得小于0.5m。(6)給水管道不宜穿越伸縮縫、沉

  • 高層建筑用機制鑄鐵管,還是用UPVC排水管?

    高層建筑是應該用機制鑄鐵管,還是應該用UPVC排水管?哪個更合理?請各位給予高見.例如,32層的商住樓、30層的住宅樓、26層的辦公樓

  • 高層建筑給排水管道安裝經驗分享

    高層建筑給排水管道不涉及建筑結構安全性,但卻對人們的生活質量至關重要。建筑給排水管道包括給水與排水,排水系統主要采用室內有組織排水及污水管,給水系統需經過加壓二次供水。 給水管道 1)PPR熱熔管 .......工程上使用的給水管道大部分為PPR熱熔管,已經很少使用金屬管材了,PPR管有與金屬管材相當的強度,易于彎曲并不反彈,耐高溫、耐高壓、耐腐蝕性能優異。 2)給水管安裝高度 .......PPR給水管經過熱熔焊接卡箍固定即可完成管道敷設,高層住宅給水管主管徑大多數為25管,而管徑接頭直徑為30mm,又考慮到樓板面平整度可能偏差較大,而公共區域需進行公裝,不需要進行樓地面找平,因此,公共區域地面完成面標高必須考慮樓板平整度偏差,以及給水管管徑接頭直徑。 3)止回閥 .......住宅給水管入戶前都會安裝有各家各戶水表,但是由于官網水壓可能不穩定,或者偶爾會停水減壓,以至于水表可能會因水倒流沖壞,以及水表會倒轉,那么我們怎么辦呢? ..

  • 高層的排水管為何經常堵?

    最近遇到一個事,剛買了一個高層住宅,還沒入住,物業群里已經發消息公布了2期因污水管道堵塞導致住戶被污水淹的情況 被淹的不是1樓2樓,而是9樓和18樓,很想知道這是什么原因導致,和給排水設計有沒有關系?

  • 請教超高層建筑排水管材及其安裝的問題

    在超高層建筑中,排水管采用何種管材技術經濟比較合理,如是硬聚氯乙烯管材,安裝衛生間橫只管穿樓板,怎么處理即方便施工又能保證不漏水?現在我們廣西南寧這邊,很多衛生間都是做成沉箱式的,立管管窿都設置在衛生間邊梁外,橫支管都要穿梁,你們說 穿梁位置預埋鋼套管好,還是采用硬聚乙烯塑料套管預留空洞好? 如果設鋼套管的話,存在一個嚴重的問題,就是上下層預埋鋼套管中心不在同一垂直線位置的話,造成立管與橫支管連接不上,處理起來更麻煩。

點擊加載更多

高層建筑排水管

高層建筑排水管專題,為您提供高層建筑排水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑排水管 相關的專業交流討論,更多高層建筑排水管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高層建筑高度

橋梁加固施工方案

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 都昌县| 通江县| 大竹县| 台中县| 舒城县| 淳化县| 蒙阴县| 泉州市| 绥芬河市| 西乌珠穆沁旗| 加查县| 平山县| 榆社县| 达日县| 汽车| 定安县| 漳平市| 陕西省| 色达县| 玛纳斯县| 彝良县| 革吉县| 界首市| 临潭县| 阜阳市| 台南市| 扎兰屯市| 团风县| 漳州市| 积石山| 灵璧县| 大渡口区| 杂多县| 竹山县| 普陀区| 合水县| 琼结县| 寻甸| 雷山县| 景宁| 凉城县|