在商住樓里,5層上的是住房,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎??
請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了
現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????
在工程實際中,夏季時候,因給水管相對而言,溫度低于空氣溫度,容易產生凝結水,滲漏墻體,因此,必須加鋼套管!而排水管夏季時,溫度差不多,因此,聽老師傅說,排水管穿越內墻時候可以不必加套管,而給水管必須加套管,是這樣么????同志么,你們覺得呢??
給水排水管網系統的布置原則包括給水管網布置原則和排水管網布置原則。 1.給水管網布置原則: (1)按照城市總體規劃,結合當地實際情況布置給水管網,要進行多方案技術經濟比較; (2)主次明確,先做好輸水管渠與主干管布置,再布置一般管線與設施; (3)盡量縮短管線長度,節約工程投資與運行管理費用; (4)協調好與其他管道、電纜和道路等工程的關系; (5)保證供水具有適當的安全可靠性; (6)盡量減少拆遷,少占農田; (7)管渠的施工、運行和維護要方便; (8)遠近期結合,留有發展余地,考慮分期實施的可能性。 2.排水管網布置原則: (1)按照城市總體規劃,結合當地實際情況布置排水管網,要進行多方案技術經濟比較; (2)先確定排水區域和排水體制,然后布置排水管網,應按從干管到支管的順序布置; (3)充分利用地形,采用重力流排除污水及雨水,并使管線最短、埋深最小; (4)協調好與其他管道、電纜和道路等工程的關系,考慮好
剛才看到一個朋友的帖子說廚房的洗手盆的下水不要穿過樓板,可從樓板內通過。我想請問各位大蝦:我們的排水管最小是de50的,而樓板一般也只有12公分左右,我們的UPVC從樓板內通過會不會影響到土建的樓板結構。而且以后萬一有堵住的地方怎么疏通。還有管徑不大的給水管(50以下的)就可以從樓板內通過了么?會不會有什么影響
本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 編輯 各位前輩,麻煩問下,這個自動噴淋的給水立管附近為什么還要設置1個排水管?小女子謝謝各位了
前陣子在工地上看到的。施工隊伍又瞎干,給商鋪供水的給水管和商鋪排水的污水管居然放在一個洞里?看到的時候,規范條文什么的全忘記了,但是本能地覺得這不對啊!于是只好拍下來了。大家一起看看,一期討論討論。這么施工不是坑人嗎?
論文簡介:設計說明書,完全按照學校要求的格式,適合大多數人使用 投稿網友:ok6535713 上傳時間: 2013-08-02
本人是新手,求高人指點。怎么計算里面給排水管的長度。求詳細計算式,謝謝!
給水管和排水管埋設時管溝多深、多寬有沒有相關的規范?給水管和排水管埋設時管溝深度根據地區的凍土線而定,一般考慮埋設在凍土線以下,以防凍裂; 給水管和排水管埋設時管溝寬度設計有要求時按設計,否則參照土建定額“管溝槽挖土寬度”執行。
本帖最后由 ytkof2005 于 2016-8-26 17:44 編輯 RT,小弟新人第一次做給排水,HDPE給水管和HDPE排水管區別是什么?查了規范HDPE排水管管壁為黑色或者藍色,沒有藍色條紋,HDPE給水管管壁有藍色條紋。現在現場外觀就是HDPE虹吸雨水管外壁有條紋(這樣看應該是給水管),但是外徑和壁厚都是HDPE排水管的數據,請問到底如何分辨,我已經迷惑了!
市政給水排水管道的類型 市政給水排水管道的類型主要有塑料管道、
1、平焊法蘭與管道連接處只焊法蘭外圈,不悍法蘭內圈,且焊罐余高不夠 危害: 平焊法蘭只焊外圈、不焊內圈,會影響法蘭的承壓強度。另外管端與法蘭內圈由于受焊接高溫影響,防腐層被燒壞,如不施焊封閉,極易銹燭破壞,便會使法蘭與管道的連接面因受銹蝕而使承壓強度降低。當管道投入運行后,由于介質壓力及溫度的作用,法蘭與管道連接處會產生裂紋,以至破壞.嚴重影響系統的正常運行。 正確做法: 要保證法蘭與管道接頭處連接強度,在平焊法蘭與管道連接處一定要內圈、外圈都焊。一般情況下,應將管道端頭插入法蘭厚度三分之二處,內、外圍都要施焊,外圍焊縫的加強層厚度應達到設計或規范要求,內圈可滿焊一遍.予以封閉。 2、連接法蘭用的螺栓規格不符合設計要求,或直徑小,或長度短 危害: 連接法蘭用的螺栓規格達不到要求,如法蘭連接螺栓選用直徑較小時,不僅會發生因緊固力不夠導致法蘭滲漏,還會使較小的螺栓承受較大的拉力及剪切力,往往會使螺栓產生裂紋,嚴重時還會斷開,影響法蘭連接的牢固性及嚴密性。如法蘭連接螺栓,用
建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防