廢水處理設計--沉砂池
誰可以提供一些具體的設計題目,要求提供水質、水量、地形、風向、建筑紅線、如果設計到雨水,希望提供暴雨強度計算公式。謝謝,讓我帶的學生也具體鍛煉一下,另外我電子郵件:[email protected],可以郵件聯系
最近看了不少設計,有人直接按照停留時間或者是A/O池容積比來做的,簡單直接;我看設計規范上給了按照硝化和反硝化速率計算得方式,個人比較傾向于規范上的計算方法,但是有時候幾種計算方法差很多啊,想問問大家的見解。 還有就是最近公司有一份水樣是制藥廢水15t/d,成分是各種鹵代有機物或者帶苯環的有機物,可生化性較低,氨氮15000ppm,COD50000ppm,氨氮目前是用吹脫的,COD這邊有什么比較好的方式去處理呢。我自己的考慮是鐵碳加芬頓。。。。。。。。+IC+A/O?想知道大家有什么好的見解,我剛畢業,學習學習
圖紙簡介: 中北大學環境工程2011屆本科畢業設計 ,生物制藥廢水處理工藝設計 投稿網友: gaoyucai0206 上傳時間: 2013-05-26 <
某制藥廠是集制劑、片劑、原料藥的綜合性的制藥企業,主要生產撲熱息痛和洗必泰原料及成品,是中國500家大型制藥企業之一。該公司主要生產廢水為高濃度有機廢水,為改善周邊環境質量,落實城市污染企業限期達標排放和城市綜合整治規劃的要求,該公司擬新建污水處理站對全廠廢水進行處理(包括該廠職工200人生產的生活污水)。 該公司排放撲熱息痛和洗必泰廢水50m3/d,全廠綜合廢水總設計1000m3/d。撲熱息痛和洗必泰廢水占廢水總量的1/20,但成分復雜、有機物濃度高,而且還含有廣譜殺菌藥劑的洗必泰及其制劑生產過程中的某些物質,屬難降解、抑菌、抗生、毒性大的物質。污水處理后要求達到站出水執行《制藥工業水污染物排放標準》(生物工程類)排放標準。該公司生產及生活廢水水質、水量及設計排放標準見下表。項目 COD(mg/L) BOD5(mg/L)SS(mg/L)PH(mg/L)排放量(m3/d)撲、洗廢水 10000-14284 2000-3000 1000-2990 1-2 50其他廢水 300-842 150-420 50-160 7.3 950全廠綜合廢
1、 焦化廢水處理中,A/O池的設計一般有污泥負荷、動力學計算兩種辦法,但是這兩種辦法一般在城市污水處理上比較理想,在工業廢水上,有出入。2、大家的停留時間一般控制在100小時A=45,B=553、污泥齡一般控制在100d4、污泥負荷一般那控制在0.15~0.255、請問大家污泥連續排泥一般控制在多少
多種制藥廢水處理技術分析 導讀: 制藥產生的污水因其污染物多屬于結構復雜、有毒、有害和生物難以降解的有機物質,對水體造成嚴重的污染。同時工業污水還呈明顯的酸、堿性,部分污水中含有過高的鹽分藥廠詳情見附件 梟龍風機:call:13906409308
合成制藥廢水處理的研究和進展
A2/O工藝是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文縮寫,它是厭氧-缺氧-好氧生物脫氮除磷工藝的簡稱。該工藝處理效率一般能達到:BOD5和SS為90%~95%,總氮為70%以上,磷為90%左
在制藥企業生產的過程中,產生大量的廢水需要嚴格處理,達標后才能排放。制藥根據行業不同,可以分為化學合成藥、生物制劑、中成藥、抗生素等。生產工藝繁瑣,廢水的成分就很復雜。在充分了解多種污染物成分的基礎上,需要找到綜合的處理應對方法。 從整體上來講,有機物種類比較多,濃度高,
采用的是水解酸化+ABR反應器+生物接觸氧化;處理量為1200m3/d,請問需要加多少厭氧污泥和好氧污泥,具體的調試方法是什么樣的呢?小第是剛畢業的,剛剛接觸到這個問題,請各位前輩多多指教。
本人是新手,在做工業廢水處理設計時遇到了一下的問題首先是采用厭氧ABR工藝,按停留時間計算,以Sv=Q(Co-Ce)/V來校核,Co,Ce,Sv以COD來量度。接下來是接觸氧化,按V=Q(Sa-Se)/Nv, 式中Sa,Se,Nv分別為進出水BOD5濃度,Nv為BOD容積負荷問題出來了,在設計ABR時只知道COD祛除百分比,但是在設計接觸氧化時進水BOD如何確定?在厭氧階段BOD祛除了多少?以及為啥是這個樣子,請大家幫忙!
制藥廢水處理技術及工程實例 本書為廢水處理技術及工程實例叢書 2008最新版本[ 本帖最后由 ganqiang_1982 于 2009-10-30 09:21 編輯 ]
大家好,我最近在做一個養殖廢水的設計,用的是UASB+接觸氧化的工藝,其中要列一個各個處理構筑物的處理效果表,列出對COD、BOD、TP、SS等污染物的去除率。是不是污水水質不一樣,去除率就不一樣呢?還是說每個個工藝的去除率是個定值?請假大家怎么計算呢?我是第一次做設計,請大家多多指教,最好詳細一點,謝謝!
圖紙簡介: 某制藥集團廢水處理工藝設計,包括設計說明、材料表、污水處理站總平面圖、污水處理站設備平面圖、污水處理站管線平面圖、污水處理站系統流程圖、各單元系統圖及剖面、安裝大樣。 投稿網友: mazhuohuang 上傳時間: 2
頭孢抗生素制藥廢水處理工程設計
1實驗部分1.1廢水各項指標的檢測方法(1)化學需氧量(COD)的測定根據國標11914-89測定;(2)pH的測定用上海雷磁PHS-3C精密pH計;(3)氨氮(NH3-N)的測定根據國標7479-87測定;(4)凱氏氮(K-N)的測定根據國標11891-1989測定;(5)總鹽的測定根據國標14642-2009測定。1.2材料及實驗裝置廢水為某化工廠的低濃度DMF含鹽橘紅色廢水,經檢測DMF質量分數為3.77%,含鹽8.71%;32%氫氧化鈉水溶液為河北八維化工有限公司公司生產。電加熱套型號MH-2000,北京科偉永興儀器有限公司生產。1.3實驗方法1.3.1堿化、脫色、濃縮(方法一)在2000mL四口瓶中加入1200.0g含有DMF廢水、32%的氫氧化鈉水溶液,升溫至80~85℃帶微負壓進行鼓泡吹氨,當廢水中COD<20000
這是本人實際做過的亞麻紡織廢水的工程,遇到很多問題,也積累很多經驗。目前第二個項目調試也接近尾聲,準備把亞麻廢水方面的經驗與大家分享一下,不足之處也請有經驗達大師指點一二。 我先介紹整個的工藝流程吧, 1,機械格柵--集水池--潛水泵提升--反切式分離機--調節池--潛水泵--水解酸化池-接觸氧化池-斜管沉淀池--中間水池--清水泵--石英砂過濾--活性炭過濾---排放。 這個工程是個改造工程,之前一個環保給出的設計,土建建完了,就沒有下文了。因為環保要求嚴格了又舊事重提了,我們公司介入了開始談這個項目了。我介入這個項目的時候,已經進入簽合同階段,之前的方案,工藝流程都已經定完了。我已經無力回天,這么惡心的工藝流程請大家見諒不是我杰作。
主要包括抗生素生產廢水、合成藥物生產廢水、中成藥生產廢水以及各類制劑生產過程的洗滌水和沖洗廢水四大類。其廢水的特點是成分復雜、有機物含量高、毒性大、色度深和含鹽量高,特別是生化性很差,且間歇排放,屬難處理的工業廢水。隨著我國醫藥工業的發展,制藥廢水已逐漸成為重要的污染源之一,如何處理該類廢水是當今環境保護的一個難題。1制藥廢水的處理方法制藥廢水的處理方法可歸納為以下幾種:物化處理、化學處理、生化處理以及多種方法的組合處理等,各種處理方法具有各自的優勢及不足。1.1物化處理根據制藥廢水的水質特點,在其處理過程中需
本帖最后由 tony_silence 于 2014-9-14 23:36 編輯 這是個汽車零部件污水處理項目 ,水質為生活污水和工業廢水,水量473 m3/d。其中: 生活污水:食堂污水25m3/d