請教各位:我司為一高級別墅小區,現已建有一小區供水泵站,由于前期規劃不好,只有1個深井水源.為降低成本,能否采用另一口深井水泵加變頻裝置直接泵入已完管網,備應急使用.深井泵是天津甘泉15KW.揚程為60米.謝謝
單位 的水泵為深井水泵,90kw,3臺,下井深度90米。由一300的6000/400的變壓器統一供電,高壓為本集團自發電廠供電。同一 線路上1500米處有一鐵廠.現在是采用降壓啟動,想并聯電容,進行就地補償,直接并聯在接觸器下方。實測補償前功率因數為0.75,電流為175,并聯28kvar電容后,功率因數為0.9。電流為157。補償的原因就是想省電費。計量方式就是在每臺井的啟動柜上裝一有功電度表,沒有別的費用我擔心的是這樣直接補償會有什么嚴重后果,象電容爆炸 ,過補償,水泵燒毀,水泵的揚程減小等等擔心的原因是看了這里好多的帖子說 電機不易進行就地補償,而且水泵隨著水網的壓力,水位的高低不同,它的負荷也不同,等容量補償,后果嚴重不?
水源熱泵工程中其中一臺深井水泵啟動時頻數逐漸升高至16左右會停下大約1分鐘然后才攀升至正常46、7左右。偶爾還能有幾次到16之后啟動不了自動關了,這時候不用變頻接線直啟成功,運行十多分鐘之后再改為變頻啟動成功。請問大家這是什么問題。
如圖所示,電源在中間,兩邊共6個3KW深水泵,井深150m,計劃使用VV3x16+2x6作為動力電纜,井內用潛水泵專用電纜,請教一下壓降計算方法
急!大師們!請教一個問題!本人本是搞配電設計的,近日有一個深井水泵的電氣控制問題,特請教大師們:深水泵型號為DG46-30X4,轉速2950,流量46m2 /h揚程120米,電機功率30KW,取水位置地下95米處。 我不知道是由水泵產家提供電氣控制設備,還是自行設計,如自行設計或購買該定哪種型號的電氣控制設備?
YBT 4028-2005 深井水泵用電焊鋼管
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
小弟在此向諸位老師請教,請問一下地下水源熱泵的井水潛水泵怎么選型?冷凍水泵、冷卻水泵選型我明白一點兒是根據流量、揚程來選,我現在不明白的是井水潛水泵選型時他的流量根據主機來定,那么他的揚程呢?假如打井100米深,他的揚程怎么確定呢?我看到一份淄博博山大通品牌的潛水泵資料上還有一個指標“配套管路規格”是什么意思呢?誠心請教,小弟謝謝了!
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二。
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
無負壓設備水泵的選型方法。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,有點迷茫,大家說說,謝謝!
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水、回水溫度,給出了二次供熱的供水、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號、數量?循環泵和補水泵怎樣確定?
目前地源熱泵系統除了主機選型,就是水泵的選型比較重要了。主機選型普遍比較重視,即使選大一點。由于其先進的控制技術,其能耗也變化不大。然而水泵,現大部分是屬于工頻運行。其功率大小,直接影響系統的能耗。在同時使用率低時,其能耗更為明顯。如何合理的確定水泵??梢哉f是地源熱泵系統節能的關鍵。希望大家多提方案,使地源熱泵系統更節能。
水泵的選型總是涉及到流量,還有揚程,這個揚程是如何定的???揚程和壓力有什么直接關系嗎?因為反滲透進水高壓泵的選型總是要達到多少壓力,求教啦
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。