一、控制閥的選型 A、 控制閥選型的重要性 調節閥是自控系統中的執行器,它的應用質量直接反應在系統的調節品質上。作為過程控制中的終端元件,人們對它的重要性較過去有了更新的認識。調節閥應用的好壞,除產品自身質量、用戶是否正確安裝、使用、維護外,正確地計算、選型十分重要。由于計算選型的失誤,造成系統開開停停,有的甚至無法投用,所以對于用戶及系統設計人員應該認識閥在現場的重要性,必須對調節閥的選型引起足夠的重視。 B、 控制閥選型的原則 1、 根據工藝條件,選擇合適的結構形式和材料。 2、 根據工藝對象的特點,選擇控制閥的流量特性。 3、 根據工藝操作參數,選擇合適的控制閥口徑尺寸。 4、 根據工藝過程的要求,選擇所需要的輔助裝置。 5、 合理選擇執行機構。執行機構的響應速度應
電動調節閥閥門采用電動執行器操作,
控制閥使用的注意事項: 1.在閥門上線安裝前注意保持管道情節,維修解體時注意避免雜質進入管道或者混入儀表附件內 2.注意工作介質的潔凈度,儀表氣源的清潔度。 3.在控制閥的使用中,應當對控制閥進行必要的維護檢修。 4.善于發現控制閥的故障和及時處理故障。 5.不要只將注意力放在易損件上,同時也要重視非易損件。 6.保護好您的閥門信息(閥門銘牌),建議用戶檔案。 不正確的維修習慣: 1.在原來的填料組建上再加一點填料。 2.不將閥蓋從閥體拆下便拆卸填料。 3.認為膜片不用定期更換。 4.認為閥籠不易損壞,不認真檢查閥籠。并且繼續使用。 閥門金屬零件的修理: 1.閥內件均不可以采用補焊的修復方法。 2.閥內件的修復只可采用研磨、修磨、微量切削的等冷加工方法修復。 3.金屬零件損害到一定程度則不可修復。 4.閥體的維修可采用補焊的方法
1 工作原理:按工作原理和結構,順序閥分直動式和先導式兩類;按壓力控制方式,順序閥有內控和外控之分。 在順序閥中裝有單向閥,能通過反向液流的復合閥稱為單向順序閥。一般說來,這種閥使用較多。 2 功能及應用:順序閥的基本功能是控制多個執行元件的順序動作,根據其功能的不同,分別稱為順序閥、背壓閥、卸荷閥和平衡閥。 順序閥的性能與溢流閥基本相同,但由于功能的不同,對順序閥還有其特殊的要求: (1)為了使執行元件準確實現順序動作,要求順序閥的調壓精度高,偏差小; (2)為了順序動作的準確性,要求閥關閉時內泄漏量小; (3)對于單向順序閥,要求反向壓力損失及正向壓力損失值均應較小。 順序閥的主要作用有: (1)控制多個元件的順序動作; (2)用于保壓回路; (3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡閥用; (4)用外控順序閥做卸荷閥,使泵卸荷; (5)用內控順序閥作背壓閥。 3 生產順序閥產品廠家:國內主要是榆次液壓集團有限公司、北京華德液壓集團有限公司、上海立新液
高層民用建筑設計防火規范規定當防煙樓梯間和防煙前室必須共用一個防煙系統時,須在進入防煙前室的官道上設置壓差控制設置。請問有那位高手這樣做過!(請問附件如何設置最合理)(小女子在線等)
昨天去現場,看到了每個循環水泵的出口處都安裝了一個胖胖的東西,上面寫著"水力平衡閥“。現在閥門的種類很多,當初讓平衡閥是什么折磨了我好長時間,現在又冒出個這個,請大家指教,什么是”水力平衡閥“,它是不是象平衡閥一樣有好多種,但為什么閥體上卻寫著”水力平衡閥“
在熱電行業,控制閥的使用工況較特殊,簡單來看電力流程只是水、蒸汽的循環流程,可是在此流程中選用控制閥既簡單又復雜。簡單的是過程介質簡單,只有水和蒸汽兩種,復雜的是水和蒸汽的溫度與壓力波動范圍大,帶來系列問題如:閃蒸、氣蝕、沖刷、噪音、腐蝕。但首先要考慮的是控制閥的安全性與可靠性。1、給水閥(主、附鍋爐給水閥、復合型給水調節閥)控制要求:控制鍋爐進水量,保證蒸汽蒸發量,維持鍋爐水位(主、附型鍋爐給水閥系統包含兩個控制閥,一臺用于鍋爐啟動時使用,一臺用于正常給水使用工況情況:鍋爐啟動時閥門壓差可達100-300公斤,流量較小,正常運行時壓差較小,流量大,流量可調比為75:1~100:1。閥門要求:WCB/WC9,對于雙閥系統中的啟動閥要求抗氣蝕,V級關閉等級,對于復合型給水閥需使用特性化閥內件同時滿足鍋爐啟動與正常運行時的需要。一般閥門選擇為故障關。2、鍋爐給水泵
在熱電行業,控制閥的使用工況較特殊,簡單來看電力流程只是水、蒸汽的循環流程,可是在此流程中選用控制閥既簡單又復雜。簡單的是過程介質簡單,只有水和蒸汽兩種,復雜的是水和蒸汽的溫度與壓力波動范圍大,帶來系列問題如:閃蒸、氣蝕、沖刷、噪音、腐蝕。但首先要考慮的是控制閥的安全性與可靠性。 1、給水閥(主、附鍋爐給水閥、復合型給水調節閥) 控制要求:控制鍋爐進水量,保證蒸汽蒸發量,維持鍋爐水位(主、附型鍋爐給水閥系統包含兩個控制閥,一臺用于鍋爐啟動時使用,一臺用于正常給水使用。 工況情況:鍋爐啟動時閥門壓差可達100-300公斤,流量較小,正常運行時壓差較小,流量大,流量可調比為75:1~100:1。閥門要求:WCB/WC9,對于雙閥系統中的啟動閥要求抗氣蝕,V級關閉等級,對于復合型給水閥需使用特性化閥內件同時滿足鍋爐啟動與正常運行時的需要。一般閥門選擇為故障關。 2、鍋爐給水泵最小流量循環閥 控制要求:使鍋爐給水泵安全啟動及停止運行,消除因流量過小、溫升增加、水強烈氣蝕使泵損壞。老式電站有使用開
自身壓差控制閥(調節閥)在暖通工程中的應用摘要:介紹了自力式自身壓差控制閥的工作原理,探討了該閥在冷熱源保護和集中供熱工程中的應用。 關鍵詞:自力式 壓差控制閥 冷熱源保護 集中供熱 0、引言 通常所說的自力式壓差控制閥,其功能是控制網路中某個支路或某個用戶的壓差,使之基本恒定,而自身消耗的壓差則是變化的,正是通過調整自身的開度,來調整自身所消耗的壓差,以實現被控對象的壓差恒定。這種壓差控制閥在供熱空調工程已有了較多的應用,尤其是在分戶計量供暖工程中被廣泛采用,所以被大家熟悉和了解。本文介紹一種功能與其不同的自力式壓差控制閥,它的作用是控制自身的壓差,因而可稱為自身壓差控制閥。同時,探討它在暖通工程中的應用。 1、結構與工作原理 這里以ZY47—16C型自身壓差控制閥為例,介紹自身壓差控制閥的工作原理。圖1為該閥的結構與工作原理示意圖。彈簧、感壓膜和閥桿固結在一起,通過導壓管將出口壓力P2導入感壓膜上部的密封腔,感壓膜下部為入口壓力P1。根據P1-P2的設定值
一、控制閥的選型A、控制閥選型的重要性調節閥是自控系統中的執行器,它的應用質量直接反應在系統的調節品質上。作為過程控制中的終端元件,人們對它的重要性較過去有了更新的認識。調節閥應用的好壞,除產品自身質量、用戶是否正確安裝、使用、維護外,正確地計算、選型十分重要。由于計算選型的失誤,造成系統開開停停,有的甚至無法投用,所以對于用戶及系統設計人員應該認識閥在現場的重要性,必須對調節閥的選型引起足夠的重視。B、控制閥選型的原則1、根據工藝條件,選擇合適的結構形式和材料。2、根據工藝對象的特點,選擇控制閥的流量特性。3、根據工藝操作參數,選擇合適的控制閥口徑尺寸。4、根據工藝過程的要求,選擇所需要的輔助裝置。5、合理選擇執行機構。執行機構的響應速度應能滿足工藝對控制行程時間的要求:所選用的控制閥執行機構應能滿面足閥門行程和工藝對泄露量等級的要求。在某些場合,如選用壓力控制閥(包括放空閥),應考慮實際可能的壓差進行適當?shù)姆糯螅匆髨绦袡C構能提供較大的作用力。否則,可能當工藝上出現異常情況時,控制閥前后的實
1 關于暖通空調系統節能設計中應該要采取的措施 暖通空調在線 1.1 必須要從設計入手、合理選擇去設計空調系統 建筑的負荷計算主要是設計過程中重要的內容之一,現階段普遍的存在著一個現象就是設計的工期比較短,很多的設計人員為了能夠節省時間,錯誤的利用設計手冊當中所提供的方案或者是初步設計過程中估算冷、熱負荷用的單位建筑面積冷和熱負荷指標,進而直接的做誒施工圖設計過程中確定冷熱負荷的依據,通常將會導致總體的負荷出現增大,直接的導致空調采暖設備的偏大,初步投資增加、運行的費用增加以及能量消耗比較大。
?自力式壓力控制閥的直動式減壓閥是由旋鈕直接調節調壓彈旋來改變減壓閥輸出壓力的。當順時針方向調整手柄1時.壓編彈簧2,3推動膜片6,滋流閥座5,閥芯8向下移動,使進氣閥Q10開啟,氣流通過閥口的節流減壓作用后壓力降低,從右側輸出壓力。 與此同時,自力式壓力控制閥有一部分氣流由阻尼孔7進人膜片氣室.在膜片下產生一個向上的推力與彈簧力平衡,減壓閱便有穩定的壓力輸出。當愉人壓力發生波動時,如箱人壓力瞬時升高時,輸出壓力也隨之升高,使膜片下的壓力也升高.將膜片向上推,閥芯8在復位彈簧9的作用下上移,從而使閥口10的開度減小,節流作用增強.使粉出壓力降低到調定值為止; 反之,自力式壓力控制閥若輸入壓力下降,則抬出壓力也隨之下降,膜片下移,閥口I0開度增大,節沈作用降低,使輸出壓力回升到調定壓力,以維持壓力毯定。調節手柄1以控制閥口開度的大小,即可控制輸出壓力的大小。
我陸續上傳些siata控制閥原廠資料下載,希望需要的朋友多多指點!!!V119siata控制閥
執行機構的響應速度應能滿足工藝 對控制行程時間的要求:所選用的控制閥執行機構應能滿面足閥門行程和工藝對泄露量等級的要求。在某些場合,如選用壓力控制閥(包括放空閥),應考慮實際可能的壓差進行適當?shù)姆糯?/p>
不平衡力校核是保證控制閥正常工作不可缺少的一步。其實質是校核執行機構的輸出力是否大于介質的不平衡力、閥門動作時的摩擦力、閥芯的重力等力的總和(校核時輸出力還要有一定的余量)。為了簡化計算。閥門生產廠根據工作條件對常用閥門計算出允許壓差,列成表格附在選型樣本上,這樣不平衡力校核就轉換成允許壓差校核。校核有兩種方式,一是根據所選執行機構的輸出力看允許壓差值是否合乎要求,二是根據允許壓差值選定合適輸出力的執行機構。當校核未能通過時,可能要從閥門結構形式選擇開始重新選型。在一些控制閥的選型計算資料中往往著重介紹口徑計 算等內容,對不平衡力校核則只字不提,因此有些設計人員常常只進行前五項工作而忽略了后一項工作,在大多數流體壓力不高的情況下,不作該項校核也不影響控 制閥的正常工作。但
調節閥又稱控制閥,是執行器的主要類型,通過接受調節控制單元輸出的控制信號,借助動力操作去改變流體流量。調節閥一般由執行機構和閥門組成。如果按其所配執行機構使用的動力,調節閥可以分為氣動、電動、液動三種,即以壓縮空氣為動力源的氣動調節閥,以電為動力源的電動調節閥,以液體介質(如油等)壓力為動力的電液動調節閥,另外,按其功能和特性分,還有電磁閥、電子式、智能式、現場總線型調節閥等。 調節閥的閥體類型選擇 調節閥的閥體種類很多,常用的有直通單座、直通雙座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋轉、蝶形、套筒式、球形等。在具體選擇時,可做如下考慮: (1)閥芯形狀結構 主要根據所選擇的流量特性和不平衡力等因素考慮。 (2)耐磨損性 當流體介質是含有高濃度磨損性顆粒的懸浮液時,閥的內部材料要堅硬。 (3)耐腐蝕 由于介質具有腐蝕性,盡量選擇結構簡單閥門。 (4)介質的溫度、壓力 當介質的溫度、壓
請教:是否有這樣的控制閥,可同時控制蓄水池的最高水位和最低水位,也就是說蓄水池到達最高水位時進水自動關閉,水位降到底部是,閘閥才能自動開啟,不用電力。
自力式壓差控制閥的應用供熱計量室內安裝恒溫閥等自控裝置用戶入口必須安裝自力式壓差控制閥一、 不安裝自力式壓差控制閥,近端用戶由于壓差過大,,恒溫閥感溫包的膨脹推力是有限的.當近端用戶室內溫度達到設置值時恒溫閥無法關斷,近端用戶室內溫度超標。二、 不安裝自力式壓差控制閥,近端用戶壓差過大,遠端用戶壓差過小,外網壓差不平衡,造成近端和遠端用戶室內溫度產生時序,如果時序過長采用間接性供暖方式。造成遠端用戶還未達到用戶需求又到了供暖的間歇時間,使遠端用戶無法達到供暖要求,如變頻變流量調節時由于時序過長遠端用戶還未達到用戶需求又到了熱源循環水泵的采用間接性供暖方式調小轉速的時候,使變頻裝置無法發揮應有的功效。三、 如果不安裝自力式壓差控制閥,當各用戶調節時會相互干擾,部分恒溫閥 調節時,會引起所有的恒溫閥無謂的動作。四、 不安裝自力式壓差控制閥,室內溫度達到需求時由于近端用戶壓差過大,會導致恒溫閥產生噪音,影響舒適度。五、 不安裝自力式壓差控制閥,感溫包長時間在高壓差工作下還會減短恒溫閥的使用壽命。