由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
以"大港油田采油五廠西二聯污水泵變頻調速系統"為例加以介紹。本系統采用一控三方案,實現了任何一臺電機都可以工/變頻切換;實現了同一電機工頻、變頻互鎖以及三臺電機變頻互鎖功能;實現了即可現場手動控制,又可遠 方手動控制功能;實現了現場監視變頻器輸出頻率、污水管壓力功能;實現了閉環自動調速控制,降低了調節閥門的勞動強度1、系統組成 主要如四部分組成: 1)控制對象:三臺電機M,其功率均為110KW,與之相應的三臺污水泵P。 2)變頻調速器:選用富士FRN110P11S-4CX,適配通用電動機負載110KW,額定容量160KVA,額定輸出電流210A,過載容量為110%額定輸出電流、1分鐘。 3)壓力變送器:選用意大利杰夫倫TKG 10-30VDC/0-1Mpa, 用于控制污水管出口壓力,并將壓力信號變換為4-20mA的標準電流信號,輸入到調節器。 4)回路調節器(PID):選用日本理化CD901,輸入信號為4-20mA,輸出為PID控制信號
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
ABB風機水泵變頻器調速節能原理 通過流體力學的基本定律可知:風機、泵類設備均屬平方轉矩負載,其轉速n與流量Q、壓力H以及軸功率P具有如下關系:Q∝n1,H∝n2,P∝n3;即,流量與轉速成正比,壓力與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的立方成正比。 Q2=Q1(n2/n1) H2=H1(n2/n1)
節能產品主要都是針對白熾燈來講的。普通的白熾燈光效大約在每瓦10lm左右.壽命大約在1000h。它的工作原理是:當燈接人電路中,電流流過燈絲,電流的熱效應使白熾燈發出連續的可見光和紅外線.此現象在燈絲溫度升到700K即可覺察由于工作時的燈絲溫度很簡大部分的能量以紅外輻射的形式浪費掉,由于燈絲溫度很高,蒸發也很快,所以.壽命也大大縮短了大約在1000h。
水泵廣泛用于工農業生產和居民生活的各個領域,每年消耗在水泵機組上的電能占全國總電耗 的21%以上。水泵也是造紙企業必需的生產設備,如用于制漿供水、堿爐給水、燃煤鍋爐供水等,是造紙企業的主要耗 能設備之一。當前,造紙企業的水泵效率普遍偏低;泵組選型過大、運行控制方式落后。多數企業仍然采用定速驅動,水泵的流量主要通過閥門調節。受季節、氣候、工作負載等諸多因素的影響,水泵經常處于較低負載甚至節流50%以上運行,由于存在節流損失及偏離高效區運行,能量浪費非常嚴重。因此控計企業水泵節能的技術和方法,提高水泵的工作效率,對提高企業的經濟效益和社會效益具有重要意義。 水泵節能技術的發展趨勢 1、水泵本身設計技術含量不高 現階段我國水泵設計主要是沿襲傳統的模型換算法和速度系數法,這些設計方法從某種程度上來說已經過時,因為這是建立在舊的水泵設計經驗的基礎上的,在設計過程中無法超越過去的設計水平,無法在效率提升上有
靠譜的水泵節能改造方法
如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 編輯 ]
車間運行水泵: 75KW-----3臺 . 小弟初學,想請教各位 110KW----5臺 一般像這些水泵,有沒有有效的節電措施 ?(如用變頻控制等) 250KW----1臺(用軟起) 這些水泵的平常維護該怎么做? 90KW-----1臺 多謝了!! 160KW----2臺 220KW----2臺(用軟起) 200KW----2臺
我單位相應國家號召進行節能降耗,要改造機房照明,原照采用的是飛利普節能型日光燈做為工作時用,采用LED燈為常明燈,能行嗎?它的造價有知道的嗎?
提醒:下載附件后把文件后綴修改為DWG即可~前天朋友讓我幫忙畫一個,本來想伸手和別人人索取個,結果由于種種原因,只能自己畫個。自動和手動雙備用一個回路,歡迎大家來交流下改進方案~
水泵原理單級多吸動畫演示
圖紙簡介: 全套水泵房啟動方式原理圖,希望對大家有所幫助 投稿網友: bboy2027656 上傳時間: 2013-11-21 圖紙省份
據悉,目前國內廣泛使用的傳統商用灶具特點:高耗能、高污染、低效率、不安全、不耐用、檢修難,以及操作麻煩等多種弊端。特別是商用型用燃料多,熱效率低,節能潛力極大。“此次國管局推廣的主要是大型節能灶,這種灶具的改造相對比較簡單。其實我國家庭型的節能燃氣灶的空間更大。”中國五金制品協會副秘書長柳潤峰告訴記者,大型節能灶的熱效率要求一般
本帖最后由 hzxiike 于 2014-5-24 08:30 編輯 社會的高速發展,使人們開始重視到節能環保的重要性,冰箱都改用無氟冰箱,那么被普遍使用的風幕柜能滿足要求嗎?風幕柜節能環保嗎? 相信通過幾點風幕柜原理和數據更有說服力: 風幕柜耗電量:正常使用風幕柜一米 24 小時耗電 8~9 度左右; 微電腦控制的數字溫控器,使柜內物品溫度控制更精確,系統更加節能; 遞增層流優化風幕,高
本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,想讓我幫他畫一下CAD接線圖。可是這一塊我接觸的少,對于它的原理都不太明了,哪位前輩愿意給在下講解一下?有想法的朋友敬請留言,希望能夠一起討論。
變頻器是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元、微處理單元等組成。 1.通過調節轉速節能【變頻器能量回饋裝置】 工業企業為保證生產裝置的可靠性,驅動能力較設計負荷都留有一定的裕量。因此,就會出現很多電機并非在滿負荷狀態下運行,從而多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成電能的浪費。對于這種狀況,通過變頻器調速功能可以降低電機的運行速度,從而使電機在維持恒壓的同時降低電能的消耗。 假設電機轉
各位老師, 最近考慮冷水機組冷卻水泵的節能運行方案,1、是否可以采用變頻的模式運行?2、是否可以考慮做成一次二次的復式泵運行方案(和冰水泵一樣)3、由于工業用冷水機組全年運行的特性,在冬季和過渡季節可以少開冷卻塔的風機,和冷卻水泵的臺數來運行?4、由于冬季需要關小機組冷卻水量來抬高必須的冷凝壓力,這樣可以采用冷卻水泵變頻來減少流量。