国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何定量計算變頻調速水泵節能水平

    大家都在使用變頻控制的水泵,但是最近有人問我電機的供電頻率調到30MHz,原有30kw電機的水泵到底節約多少電?我真得給問住了,而且我周圍的所有人也同樣犯傻了,請明白電氣的高人指點一二。(原來給排水中也有難題啊!)

  • 水泵變頻運行的節能機理及節能的計算

    0、引言 在熱水供熱系統的運行過程中,由于熱用戶的熱負荷隨室外環境的變化而變化,在整個供暖季節的大部分時間,用戶熱負荷都偏離設計狀態。為保證供熱質量,必須根據室外氣象條件的變化對供熱系統的供水溫度和循環水量進行調節,使用戶散熱設備的散熱量與用戶熱負荷的變化相適應,避免出現室溫過高或過低。供熱系統的調節一般在熱源處(或熱力站)進行,稱之為集中供熱調節。常用的調節方法有: 質調節——改變熱網的供水溫度; 量調節——改變熱網的循環水量; 分階段改變流量的質調節和間歇調節; 根據供熱系統的特點,供熱系統的最佳調節工況為質調節和量調節的結合。傳統的流量調節方法采用改變循環水泵出口的閥門來調節,這種調節方法因節流的不可逆性會造成大量能量損失,使系統運行的經濟性變差。比較科學的做法是采用水泵的調速技術,特別是變頻調速技術,這樣可以減少電能的消耗,提高供熱系統運行的經濟性。但究竟采用變頻調速后能夠節約多少能量,傳統的想法是:由于水泵的軸功率隨流量的三次方遞減,節能潛力也隨流量的三次方變化。如

  • 計算節能的層數怎么確定

    別墅項目,容積率不存在問題,有半地下室,地上3層,想把半地下抬高一點,計算半地下面積是全按地上面積計算,這樣在算節能的時候能按地上4層計算嗎?希望這樣可以降低一些節能要求。

  • 有關節能計算的一些問題

    有關節能計算的相關問題1 這項工作一般設計院都是由哪個專業來做的,實際中暖通人做的多不多?2 節能計算標準表格中,外墻,門窗,外門等傳熱系數是怎么取的?是不是應該按照實際墻體,門窗等計算傳熱系數,按照實際值填表計算,還是走捷徑,按照節能計算規范中規定的范圍取一值填表計算?3 按照實際計算后發現最終的耗熱量指標,耗煤量指標不合格,大家都是怎么解決的?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 水泵和管道如何選擇、如何計算?

    ,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?

  • 比較靠譜的水泵節能方式

    靠譜的水泵節能改造方法 

  • 水泵減阻提效的節能方式

    水泵廣泛用于工農業生產和居民生活的各個領域,每年消耗在水泵機組上的電能占全國總電耗 的21%以上。水泵也是造紙企業必需的生產設備,如用于制漿供水、堿爐給水、燃煤鍋爐供水等,是造紙企業的主要耗 能設備之一。當前,造紙企業的水泵效率普遍偏低;泵組選型過大、運行控制方式落后。多數企業仍然采用定速驅動,水泵的流量主要通過閥門調節。受季節、氣候、工作負載等諸多因素的影響,水泵經常處于較低負載甚至節流50%以上運行,由于存在節流損失及偏離高效區運行,能量浪費非常嚴重。因此控計企業水泵節能的技術和方法,提高水泵的工作效率,對提高企業的經濟效益和社會效益具有重要意義。 水泵節能技術的發展趨勢     1、水泵本身設計技術含量不高     現階段我國水泵設計主要是沿襲傳統的模型換算法和速度系數法,這些設計方法從某種程度上來說已經過時,因為這是建立在舊的水泵設計經驗的基礎上的,在設計過程中無法超越過去的設計水平,無法在效率提升上有

  • 光伏可以節能減排嗎?如何計算?

    節能減排有廣義和狹義定義之分,廣義而言,節能減排是指節約物質資源和

  • 請教各位關于水泵的節能措施

    車間運行水泵: 75KW-----3臺 . 小弟初學,想請教各位 110KW----5臺 一般像這些水泵,有沒有有效的節電措施 ?(如用變頻控制等) 250KW----1臺(用軟起) 這些水泵的平常維護該怎么做? 90KW-----1臺 多謝了!! 160KW----2臺 220KW----2臺(用軟起) 200KW----2臺

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 關于建筑節能的計算問題

    工程選用建筑工程做法(L06J002)中的屋面7,第2條是35厚細石混凝土找平,但是居住建筑保溫構造詳圖(節能65%)(L06J113)屋面保溫做法(60、62、64)只給出30厚細石混凝土的熱阻和導熱系數,怎么能知道35厚的呢?

  • 保溫節能計算,望各位大俠指教

    現在保溫節能要求越來越高,對造價影響較大,對于節能計算,有非常多同行都不專業,如何能夠在滿足節能條件下,其造價最低,且能夠滿足質量要求,望各位大俠指教一二,非常感謝。先請各位喝杯:time: ,謝謝了:handshake 。

  • 變頻器控制水泵的節能原理

    由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機

  • 關于噴淋水泵揚程和流量的計算

    請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?

  • 分享水泵節能的三個小竅門

    水泵節能是一個非常重要的事情,假若暫時無法從產品和技術上采取有效的節能措施,不妨學習一下翔鵝節能所提供的幾個水泵節能的小竅門。 1.如果水泵運行時間長,則選擇連續運行控制的變頻調速是可以節省電能的。甚至可降低維修費用。如果以水泵起、停5-10分鐘為一個周期,這樣的系統可以說起、停還是算比較頻繁的了,因此選擇變頻器來進行連續控制效果是會很好的。 2.如果水泵運行時間很短,而水泵停機時間又較長時,則沒有必要選擇變頻調速(電動、氣動調節閥)來進行連續控制。但可考慮用軟起動器來解決水泵電機的起動問題,以減少起動電流對電網的沖擊,對防止水錘、汽化效應是有好處的。 3.對于用電動(氣動)調節閥來控制水位的系統,仍然是屬于變閥門調節方法。對這樣的系統可采用變頻調速來控制供水母管的壓力,也是可以節能的。原文來自水泵節能

  • 求助關于水泵與水箱的計算

    項目為一棟5層辦公樓,總共卡位大概510,其1~3層為市政水供水,4 5層采用地下室加壓供水。其4 5層員工卡位約120個,在5層還有一個員工食堂,供員工3餐。5層屋面標高約24米。確定在地下2層(標高約-10米)內設置給水泵及水箱。初步計算后,4 5層的日用水量約為16立方米,打算取日用水量的一半,選用8立方米水箱,但是關于水泵算出來總覺得算的不對。因為算出來流量小于1L/S了。。求教如何解決?謝謝。

  • 建筑節能計算書怎么寫啊

    建筑節能計算書怎么寫啊,完全沒概念,大神門有樣板嗎,我也看過一些,就是不知道里面的數字是怎么來的。。。。怎么得到的結果。。。。具體格式是什么樣的。。。。材料的導熱系數,蓄熱系數,熱阻值,熱惰性指標,修正系數,都需要自己查嗎。。。。。。。。。。。。

點擊加載更多

水泵節能計算

水泵節能計算專題,為您提供水泵節能計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵節能計算 相關的專業交流討論,更多水泵節能計算相關內容請訪問

土木在線論壇