    初做框筒結構,覺得問題頗多,以下是主要的幾條,煩請大家指點,謝謝! 1.柱與墻間的梁,與墻連接的位置在沿梁長向上有墻肢,是否還要設置暗柱? 2.不管設置暗柱與否,柱與墻間的梁,與墻連接的位置都要設梁端鉸嗎? 3.柱與墻間的梁,與墻連接的位置下方是洞口,無法設置暗柱怎么辦?是否要調整連接位置到可以設置暗柱的位置? 一個7度區的框筒結構,地下5層,地上23層,室外房屋高度接近100米,請有經驗的人士指點有哪些需注意之處.謝謝!

  • 關于PKPM結構計算書的問題

    請問各位高手達人,用PKPM計算的框架結構怎么才能生成結構計算書,或者怎么寫結構計算書?其計算書包括哪些內容.在線等.................

  • pkpm砌體結構中梁的計算

    一直搞不清用pkpm算砌體結構中的梁,是用satwe算還是pk算,好像底框結構的用satwe算,那純砌體結構的呢?我用的是05版的,請問哪位大俠知道啊,謝謝!?。?/p>

  • 除了pkpm大家還用什么結構計算軟件啊~~

    最近換新規范。。pkpm又遲遲不出新版。。。大家怎么辦呢?是不是有什么其它好的結構設計軟件(操作簡單點的,別sap什么的)來復核一下呢

  • 有關磚混結構的pkpm計算

    最近接手做一磚混結構,準備用pkpm建模計算,發現在pkpm砌體結構計算部分,對于純砌體的結構只有有關的砌體結構計算,還有板的計算,沒有次梁的計算,同事說是返回到結構部分用satwe計算,不知道這樣可不可行,希望高手們指教下,謝啦

  • 用pkpm計算砌體結構用哪個模塊?

    如題,本人自從做設計以來只在剛畢業時做過一次砌體結構的東西,記得那時候使用pm8計算的?,F在發現pkpm還有專門的QITI模塊,但是單位里也沒買這個模塊。那么我現在已經在PMCAD里面建好模的話到底用哪個模塊去計算呢?能用SAT-8計算嗎?急求答案!??!

  • pkpm鋼結構計算問題請教

    結構小白請教各位老師,在pkpm計算鋼框架時,按強剛假定和非強剛假定計算結果差距非常大,這個地方應該怎么選呀?

  • 結構計算軟件SAP2000與PKPM的比較

    結構計算軟件SAP2000與PKPM的比較

    結構計算軟件SAP2000與PKPM的比較

  • 如何用PKPM計算底框結構

    我是個新手,第一次做底框結構,想請教一下大神門,我的步驟是:1、建模后,“砌體結構輔助設計”來計算上部砌體部分,驗算了抗震、受壓、軸力、剪力和高厚比后,又進行“底框計算”;2、然后我就用下面的一個菜單“底框-抗震墻結構三維分析”來計算。我的問題是:1、我之前的步驟有沒有問題?2、如果之前沒有錯誤,那之后我要看哪些參數?我進入計算結果后,看到只有一層底部框架的數據,怎么看側向剛度(就是檢查是否滿足抗規7.1.8-4);3、還有些什么需要注意的問題?急急急,在線等大神解答

  • PKPM和ETABS計算同一結構的對比

    看了一下項目,會用PKPM和ETABS來計算同一個結構,得到周期和質量,然后對比說明用ETABS計算也是可以的,但是我自己也按照同樣的方式建模計算,算出來的結果相差還是比較大的,我想請教該怎樣來定義才能使得二者結果相差很小。

  • PKPM軟件計算砌體結構疑問

    PKPM軟件計算砌體結構疑問

    按PKPM軟件計算砌體結構疑問如下:(以下計算結果均指抗震驗算結果) 1.對于大缺口有兩種輸入法,單計算結果相差較大,應按那種方法輸入? (1)按梁輸入,此時墻體被分成兩段整墻,且兩整段墻計算比較難滿足,對門窗洞口間的墻段計算影響不大。 (2)按墻體輸入,然后再開大洞。此時對整段墻計算很容易滿足,對門窗洞口間的墻段計算與(1)差別不大。 2.對于整段墻和門窗洞口間的墻段均不滿足時,若按程序計算出的墻體配筋設計配筋墻體,是否可以認為整段墻和門窗洞口間的墻段都滿足地震下的抗剪要求? 哪位高手能給指點一二,先謝過了! 下圖是按墻體輸入,然后再開大洞后的計算結果

  • PKPM怎么計算結構的疲勞問題

    請教:PKPM怎么計算結構的疲勞問題這幾天加固遇到一個廠房,鋼筋混凝土結構,廠房里的機器(有離心機)震動很大,人站在樓面上有明顯震動,也進行了動測,結果還沒有出來!請教各位:PKPM能夠進行結構的疲勞計算嗎?緊急!謝謝!

  • 請教:pkpm磚混結構基礎計算?

    pkpm磚混結構基礎計算時,基礎自動生成時為素混凝土條形基礎,怎么修改參數使之自動生成為鋼筋混凝土條形基礎

  • PKPM對于高層結構扭轉的計算問題

    PKPM對于高層結構扭轉的計算有兩種情況: 情況一:單向地震作用+質量偶然偏心 情況二:雙向地震作用(不考慮質量偶然偏心)當位移比小于1.2時,計算時采用情況一;當位移比大于1.2時,計算時采用情況一和情況二的不利值。對于位移比小于1.2時扭轉的計算我有兩個疑惑:疑惑一:既然情況一和情況二的計算結果誰大誰小不能確定,為什么計算時采用了只考慮情況一而不考慮情況二的形式,若采用只考慮情況二而不考慮情況一的形式不行嗎?疑惑二:像位移比大于1.2時那樣,計算時采用情況一和情況二的不利值不可以嗎?

  • 混凝土結構根據PKPM計算結果配筋問題

    最近有個自己想法。但不知道可不可行?所以發出來請大家知道一下。混凝土梁配筋時,計算結果是已經根據規范進行調幅的。但它是根據一個我們設定的調幅系數進行的。也就是說調幅還可以加大或縮小。許多時候根據配筋結果選鋼筋時在支座(或跨中)處會出現差一點不夠,加了過大的情況。我認為這是我們可以讓它差這么一點,然后在相應的跨中(或支座)處適當加大配筋。這樣就相當于總的抵抗彎矩的能力不變。只相當于改變了調幅系數。但同時應注意不可以支座筋配的過少相應跨中配的過多,這樣會使彎矩相當于沒調幅,會造成塑性鉸進入節點。

  • 結構計算手冊,PKPM新版手冊

    結構計算手冊,PKPM新版手冊

  • 為什么對稱布置的結構pkpm計算的結果不相同?

    為什么對稱布置的結構pkpm計算的結果不相同?

    本帖最后由 榮荼 于 2017-4-11 10:08 編輯 砌體結構,左右兩邊布置一樣,我在建模時是將左邊的墻體鏡像過去右邊的,尺寸沒問題,荷載是全部輸入了一遍,左右都是一樣大的,但為什么PKPM給出的計算結果不一樣呢?求大神解答,是我建模時出問題了嗎?

  • 關于pkpm計算鋼結構框架的三點疑問

    本帖最后由 鋼結構小達人 于 2013-7-17 14:26 編輯 最近看一本介紹pkpm鋼結構設計的書,有如下幾個問題,真的是思考很久也沒想清楚,無奈來論壇麻煩高手幫我解答下心中疑惑,新手土木幣不多,希望大家不要嫌棄,幫幫我啦~1、為何說由于鋼的彈性模量大,其恒載計算時可以按“一次性加載”?(satwe參數中總信息中的一項)2、為何交叉的柱間支撐是按拉桿計算,其真實受力是怎樣的?而偏心支撐可以提高結構整體延性,又是如何做到的?3、對于矩形柱,可以將剛域作為一種安全儲備而不選擇“梁柱重疊部分簡化為剛域”這一項,原因是啥?而且考慮了“梁端負彎矩調幅”后,則不宜考慮剛域,又是為何?

  • pkpm結構計算參數設置及總結

    [url=]pkpm結構計算參數設置及總結[/url]

  • PKPM-SATWE能否計算異型柱框輕結構

    關于這個問題我一頭霧水,因為我從未設計過此種結構類型??碨ATWE技術手冊講解,有關于異型柱結構計算的內容,似乎不成問題;請教于同行則莫衷一是,大部分傾向于肯定,但也有人說SATWE“絕對”不能用于設計異型柱結構。今將此疑問請教于道上朋友,請此中高手支招。

點擊加載更多

pkpm結構計算

pkpm結構計算專題,為您提供pkpm結構計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm結構計算 相關的專業交流討論,更多pkpm結構計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

道路養護方案

uasb顆粒污泥

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 临朐县| 阿克陶县| 梅州市| 南阳市| 陆川县| 海阳市| 张北县| 勐海县| 武陟县| 新源县| 镶黄旗| 西林县| 宁乡县| 洱源县| 定安县| 恩平市| 乐至县| 阳春市| 乡宁县| 临泽县| 临沭县| 阜新| 会昌县| 泾源县| 望城县| 合阳县| 安新县| 随州市| 当雄县| 贵南县| 邮箱| 商丘市| 新田县| 修文县| 彭水| 金沙县| 兖州市| 宁城县| 新兴县| 报价| 长葛市|