我看到有些廠家的高靜壓內機建議用軟管連接風口,但在設計時沒有把握可以拉多長,是否有保溫軟管的阻力計算參數呢?高手們是怎么做的呢?如果沒有非常具體的,給個大概的參照性標準也行!謝謝[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 編輯 ]
因為本人是從事醫藥行業的凈化空調系統,一般送回風管都采用鍍鋅板折彎成型的,現在我看到電子車間好多的支管都采用金屬保溫軟管連接,這樣既省錢又方便,但是我有個疑問一直解不開,采用金屬保溫軟管,軟管壁是有褶皺的不是光滑壁:1、那長期使用不是造成很多灰塵在管內的積累嗎?如何處理? 2、管壁的褶皺勢必會增加送風的阻力,這樣不是增加了送風機組的負擔嗎? 以上2個問題請哪位高手指點一下!!!!!!!!!
目前很多工程中都用到了這種材料,在論壇上看到有人說選用這種材料長度不宜超過3米,否則阻力過大。那么誰知道這種材料的阻力系數是多少呢?不然沒辦法計算阻力呀。
廣東省東莞市源豐空調設備廠是一家技術力量雄厚,質量體系完整的專業生產中央空調配件的企業!本廠引過國外先進設備,專業生產保溫伸縮軟管,鋁箔伸縮軟管,PVC(復合)軟管,玻纖布伸縮軟管,尼龍布伸縮軟管,耐高溫軟管,ABS塑鋼出風口,鋁合金出風口及焊錫吸煙罩等系列產品!東莞源豐產品設計精良性能優越,質量可靠,外觀美觀,品種齊全。并可根據用戶要求制造各類產品!本公司引進先進生產技術工藝,員工進行嚴格的技術指導和培訓,可根據各種項目層次生產各種風格的產品,使工程項目在安裝中得到畫龍點睛的滿意結果。并在國內外工程項目中在達到以產項進的作用。本公司奉行“質量保證,完美服務,價格優越”的原則,熱誠歡呼廣大筑師,工程師,和用戶惠顧選用!!業務電話:0769-5780262 傳真:0769-5609196 直通電話:13827261285 聯系人:袁先生 張先生 郵箱:[email protected]
東莞源豐空調設備廠專業生產鋁箔保溫伸縮軟管,在此給大家介紹在市面上現有的保溫軟管的比較,僅供大家參考:1.最差類型:內管為電鍍型鋁箔軟管(完全不防火),中間為玻璃纖維保溫軟管(16KG/立方),表層為電鍍夾筋鋁箔(不防火).本公司不生產此類產品,多為門市經銷.2.較差類型:內管為電鍍鋁箔軟管(完全不防火),中間為玻璃纖維保溫軟管(16KG/立方),表層為鋁箔玻璃纖維布(較好)3.較好類型:內管為鋁箔軟管(防火),中間為玻璃纖維保溫軟管(16KG/立方),表層用電鍍電鍍夾筋鋁箔(不防火)4.好的類型:內管為鋁箔軟管(防火),中間為玻璃纖維保溫軟管(16KG/立方),表層為鋁箔玻璃纖維布(較好)以上幾種類型的保溫軟管,只是供大家參考,本人作為生產此類型軟管廠家,不太建議大家用比較差的軟管.因為軟管作為空調通風的末端產品,也是直接影響整個工程好壞的重要環節之一,同時它所占整個工程造價不到1%(根據工程設計而定).所以不要因為自已的利潤下降而選擇品質較差的產品.這樣可能會讓自已的企業慢
家用中央空調金屬保溫軟管及PVC管路應用計算(轉)1. 目的:確定這兩種管路在戶式中央空調安裝過程允許使用的最大長度。 2. 使用范圍:天加戶式中央空調管道式空調機。 3. 設計依據: ① 設計參數: a.家庭辦公場所應采用低風速(3~5米/秒)保持安靜 b.受到安裝高度以及室內機外形尺寸限制,200mm以下 c.每一根風量在200~500立方米/小時。 ② 計算公式: a.G=3600×V×πR2 公式⑴ G:風量(m3/h) V: 風速(m/s) R:風道的半徑(m) b.P0=ξ(ρV2)/2 公式⑵ P0:局部阻力(Pa) ξ:阻力系數 V: 風速(m/s) ρ:空氣的密度(Kg/m3) 1.2 Kg/m3 c.ΔP=Pm×L×(1+K) 公式⑶ ΔP :機
如題,就是中間一條主送風管道,然風管側邊開圓口,先接圓筒式的調節閥,然后用玻璃棉保溫軟管連接到高效送風口,接軟管時,用不銹鋼箍帶固定;請問:這種做法符合規范嗎?PS.見到不少的工程是這種做法的,省錢省時省人工.
國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低)。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當的施工方法＼免新澆朱牧早期仅９外露混牧與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
請教:常溫送風時,已知室內外設計參數,在焓濕圖中確定點N、W,然后根據計算得到的冷負荷和濕負荷確定熱濕比,在焓濕圖上過點N作熱濕比線交相對濕度線95%于點S,這是露點送風情況;若在再熱送風或者風管溫升情況,則可根據室內設計狀態點N溫度減去溫升即為L點的溫度,L的相對濕度則為95%,即可確定點L,然后過點L作等含濕量線與熱濕比線相交確定點S。那么,若是低溫送風,已知室內狀態點N計算參數,送風溫度S也確定,可是為什么連接NS卻不是計算得到的熱濕比線?是不是低溫送風時,根據計算得到的冷負荷和濕負荷確定的熱濕比已經不是連接NS的熱濕比了?謝謝
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
我們標段最近生產的管片在施工過程中發生了幾起管片出現裂縫的現象,我們預制好的管片都是露天存放的,現在十二月份南京的天氣也在零度左右,除了管片生產過程中產生的問題,低溫天氣會不會影響混凝土結構導致我們管片在施工拼裝過程中產生裂縫?
1水產公司低溫包裝間安裝什么燈具,防水型熒光燈具是否可行,啟動是否受限?我覺得不妥,但現場使用無問題。且大多數冷庫均同。2冷庫月臺旁是否設供冷藏車充電的插座,插座為工業三相五孔型嗎?功率多大?搬運用電瓶車充電的插座為何型?功率?
上海某別墅低溫輻射采暖
某恒溫低溫空調系統設計
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
希望對大家有用
新型供暖及制冷模式。
大家有沒有做過以沼氣為燃料的低溫地板輻射。還是采用壁掛鍋爐,只是燃料采用沼氣,是一個農村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板輻射,能行的通嗎?請教一下大家。另附建筑圖。
現在論壇種好多人發了好多種保溫軟件,可謂是品種繁多,讓人眼花繚亂.現在就幾個讓人頭疼的問題請教各位,里面有一個軟件算出的是理論的保溫量,其余兩個數據相差不大,請問是加了損耗的量嗎?用于取主材成本的嗎?
室溫8`10度,潔凈等級1萬級.墻板用100mm厚巖棉庫板,那天花也用這個嗎?太重了.用擠塑板,防火等級不夠.怎么辦?
低溫軟管
低溫軟管專題,為您提供低溫軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低溫軟管 相關的專業交流討論,更多低溫軟管相關內容請訪問