各位前輩,大家好,我剛從事建筑資料員工作不滿一年,我想請問大家 試塊養護條件我一直以來就認為只有:標準養護,同條件養護兩種而已,但是現在發現還有一種:自然養護,請問大家什么是自然養護?我想問一下,這個情況試塊委托單上應該填什么養護條件,就是我們工地的塔吊基礎澆筑完成有14天了,打算第16天去試壓,看強度有沒有達到80%,可以安裝沒有,但是這個沒有滿28天,不是標準養護,那是算自然養護呢,還是同條件養護?同條件養護好像要累積達到600度的吧
關于同條件養護試塊按規范需要留置,但是本人有幾點疑惑想請教大家:1,同條件養護試塊究竟留置多少是不是跟標養數量是一樣的。2,同條件養護試塊是不是需要去做試驗,正常都是標養需要做,假如工地不需要提前拆模也不需要進行抗凍臨界強度檢驗等情況時,同條件養護試塊是不是不需要去做試驗。3,結構實體強度檢驗是不是需要同條件養護試塊去檢驗,還是實體進行回彈就可以了。希望能有規范性條文進行說明。謝謝。
根據中華人民共和國國家標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204—2002的規定,結構混凝土留置同條件養護試件有兩的目的:1、用于確定施工期間結構構件的混凝土強度,如結構構件拆模、出池、出廠、吊裝、張拉、放張及施工期間臨時負荷時的混凝土強度;2、用于結構實體混凝土強度的檢驗,根據國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300—2001的規定,在混凝土結構子分部工程驗收前應進行結構實體檢驗。結構實體檢驗的范圍僅限于涉及安全的柱、墻、梁等結構構件的重要部位。結構實體檢驗采用由各方參與的見證抽樣形式,以保證檢驗結果的公正性。 同條件養護試件的留置方式和取樣數量,根據規范應符合下列要求:1)、同條件養護試件所對應的結構構件或結構部位,應由監理(建設)、施工等各方根據其重要性共同選定;2)、對混凝土結構工程中的各混凝土強度等級,均應留置同條件養護試件;3)、同一強度等級的同條件養護試件,其留置的數量應根據混凝土工程量和重要性確定,不宜少于10組,且不應少于3組;4)同條件養護試件拆模后,應放置在靠近相應結構構件或結構部位的適當位
既然混凝土評定用是標準養護的試塊。那混凝土同條件養護有什么作用(我是說累積600度的等效齡期養護)等總溫度累積到600度后再送檢,起碼要20天左右吧。所以拆模用的同條件養護試塊是不會按這時間送檢的,一般估算達到設計規定強度的百分值就送去試壓了。所以試塊累積到600度的同條件養護有何意義呢!
現行《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015中規定,結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。判定砼強度的方法是檢驗砼試件的強度。而砼試件又有標準養護試件和同條件養護試件之分。為了澄清模糊概念,正確執行施工質量驗收規范,本文就砼標養試件和同養試件的異同及其在工程質量驗收中的作用,談談自己學習規范的體會,供同行們參考。
一、什么是“同條件養護試塊” “同條件養護試塊”的試壓強度值是反映混凝土結構實體強度的重要指標,它是指混凝土試塊脫模后放置在混凝土結構或構件一起,進行同溫度、同濕度環境的相同養護,達到等效養護齡期時進行強度試驗的試件。其試驗強度是作為結構驗收的重要依據。 二、“同條件養護試塊”的留置數量如何確定? 根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015 附錄C.0.1第1、2、4條要求: 1、同條件養護試件所對應的結構構件或結構部位,應由施工、監理(建設)等各方共同選定,且同條件養護試件的取樣宜均勻分布于工程施工周期內; 2、同條件養護試件應在混凝土澆筑入模處見證取樣; 4、同一強度等級的同條件養護試件不宜小
同條件養護試件的幾個問題及誤區 做為驗證結構實體檢驗內容之一混凝土強度的結構實體同條件養護的試件應如何留置?留置部位范圍?留置數量?試件強度如何評定?在實際操作中常存在如下幾個問題及誤區。 1、留置方式不對,施工對所有混凝土不同強度等級均要求留置。 2、留置數量不對,按標養試塊的留置數量來要求同條件養護試件留置數量。不符合規范要求。 3、當同條件養護試件強度有任何一組不合格時,即給出要求委托有資質單位對實體進行檢測。 4、不能正確把握同條件養護試件的等效養護齡期,按標準養護試塊28天同等對待。 5、同條件養護試件不能按與結構實體同等對待,放置位置與環境不符要求,另開“小灶”。 6、自行隨意留置同條件養護試件,沒有經建設、監理單位共同認可的留置方案。 7、當同條件養護試件經評定達不到設計要求時,處理程序不符要求。 針對以上誤區,筆者就同條件養護試件的有關問題根據國家標準《混凝土結
用最高溫和最低溫求平均數作平均溫度 但是說零度以下的不計 那最低溫度若是低于0度 平均溫度要怎么求呢 是還用最高加最低除以2還是最高加0除以2 求了解的給解答下 謝謝!
GB50204—2002)《混凝土結構工程施工質量驗收規范》10.1.3條規定:結構實體混凝土強度的檢驗,應以在混凝土澆筑地點制備并與結構實體同條件養護的試塊為依據。10.1.6條規定:當未能取得同條件養護試塊強度、同條件養護試塊強度被判定為不合格時。應委托具有相應資質等級的檢測機構,按國家有關標準的規定進行檢測。而現實的情況是:無論混凝土的同條件試塊合格與否(評定合格與否),只要混凝土的標養試塊不合格(評定不合格),質量監督站就通知施工單位委托具有相應資質等級的檢測機構,按國家有關標準的規定進行實體強度檢測。這樣留置的同條件混凝土試塊不就失去他的意義了。
幸福樹是現在比較主流的居室盆栽觀賞植物之一,因為它不但名字好聽而且株型美觀大方、寓意吉祥喜慶,有著很好的美化居室和凈化空氣的作用,是一種深受大眾朋友們喜歡的樹種。幸福樹養護
一級草生長季每10天剪一次,秋冬季每月剪一次,用旋刀機剪,夏秋生長季每天淋水一次,秋冬季根據天氣情況每周淋水兩至三次。要及時去除雜草,沒有明顯高于15cm的雜草,15cm的雜草不得超過5棵/㎡。選用速溶復合肥、快綠美及長效肥,施肥要少量、多次,使草能均勻生長。半個月噴一次廣譜性殺蟲藥及殺菌藥,藥品選用由園藝師或技術員確定。應每年打孔一次;視草坪生長密度,1~2年疏草一次,如出現直徑10cm以上禿斑、枯死,或局部惡性雜草占該部分草坪草50%以上且無法用除草劑清除的,應局部更換該處草坪草。
水利工程中混凝土試塊評定是不是采用標準養護條件下的28d試塊.想問下,標準養護是否一定要送試驗室,如果在工地現場可否簡易處理,省去標準養護的費用./?
各國混凝土相關標準規范中都將標準養護作為檢測混凝土性能的強制養護方法,并且不遺余力的研究、探索標準養護的最佳方法,以求最大限度的挖掘混凝土自身性能.我國的混凝土標準養護研究工作也經歷了相當長的時間,并從新確立了具備相當技術水平的標準養護方法.如:《普通混凝土力學性能試驗方法標準》GB/T50081對標準養護規定:“第5.2.2條:采用標準養護的試件,應在溫度為20±5℃的環境中靜置一晝夜,然后編號、拆模.拆模后應立即放入溫度為20±2℃,相對濕度為95%以上的標準養護室中養護,或在溫度為20±2℃的不流動的Ca(OH)2飽和溶液中養護.標準養護室內的試件應放在支架上,彼此間隔10~20㎜,試件表面應保持潮濕,并不得被水直接沖淋.”第5.2.4條:標準養護齡期為28d(從攪拌加水開始計時).新的標準養護方法,為與國際標準ISO接軌并保持一致,在養護要求上比舊有的標準養護更具嚴格性、精細性:溫度要求從“20±3℃”變為“20±2℃”;相對濕度從原來的“90%”提升為“95%”; “20±3℃的不流動水中養護”變更為“20±2℃的不流動的Ca(OH)2
資料易同條件養護試塊溫度記錄自動生成軟件: 可根據工程地址,自動獲取工程所在地天氣信息,自動計算同條件養護試塊日均溫度之和,自動生成同條件養護試塊日均溫度記錄,且支持多種
標養試塊評定時,統計法評定時,試塊的平均強度不小于試塊標準強度的1.15倍;而同條件養護試塊評定時,規范中有規定:同條件養護試件的強度代表值應根據強度試驗結果按現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》GBJ107的規定確定后,乘折算系數取用;折算系數宜取為1.10,也可根據當地的試驗統計結果作適當調整。規范中規定的折算系數,是指試塊試壓的代表值乘1.1,還是指評定公式中的λ1值由1.15取為1.1?請各位師兄師姐不吝賜教!
果嶺草, 顧名思義, 即用于高爾夫球場果嶺區域的草坪。果嶺草耐寒、耐旱、病蟲害少,生長緩慢,耐頻繁的刈割、踐踏后易于復蘇,全年常青。現常作單純草坪(即由一種草本植物組成的草坪),或與黑麥草混合栽培。下面好養護來和大家分享下由暖季型狗牙根與冷季型黑麥草混播而成的果嶺草冬季養護技術。? 一、播種 經過高溫炎熱的夏季,冷季型黑麥草