一幢一梯二戶多層住宅,在一層破掉臨間那一戶做大空間商業用,以上全為住宅房.一層在PKPM中建模成一邊磚混,一邊底框的形式.我想請問的是,在電算過程中是用satwe還是用TAT,底框那邊荷載怎么輸入.
設計底框架混合結構的時候,用PKPM中的SAT-8計算底框的梁有些都算得過(如KL1),有些不能算過(如KL2)。但是在PK里計算梁的時候,KL1就算不過、KL2就算得過。這兩種方法之前我都做過了PMCAD中的第8項。這種是什么情況呀??到底以那個為標準呢? 那為高手能幫我解決。:handshake
請教大家一個問題我現在手里有一個工程,3層框架,下面2層是混凝土的,3層的柱子也是混凝土的,但是在3層因為要抽柱子,所以3層的跨度比較大(12000x18000),所以我想在3層用鋼梁。我用sts建的模,用satwe計算和出的柱和下面2層混凝土的梁的施工圖,但是在出3層鋼梁的施工圖的時候無法出梁柱接點圖(咨詢了PKPM的技術支持,好象軟件沒這個功能),而且用sts-框架-畫三維框架構件施工詳圖中出的圖很粗糙,我覺的應該有加勁肋的布置也沒有,我不知道是我的操作有問題還是軟件本身的問題。我想請教大家這種情況怎么處理,用pkpm怎么出鋼梁的詳細施工圖和節點詳圖。小弟先謝過各位大俠了。我的QQ:83807572
最近做一些農村的中小學教學樓,宿舍。業主單位想省錢,要做成砌體結構2-4層(2、3層居多),這樣就形成純懸挑的單面走廊,但是抗震并不好。想知道規范條文有沒有禁止乙類建筑使用純懸挑單面走廊的(我自己查資料也沒有查到)。
請教各位,我買了一套15年樓齡的混合結構的房子。在頂樓層,因為結構不是很好,想拆改一些墻體。聽人說混合結構的房子不可以拆墻,那我是最頂樓的單位,是一點都不能拆,還是拆幾個平米的墻也沒問題?
PKPM鋼和砼混合結構設計講解
圖紙簡介: PKPM鋼結構STS 應用講解,圖紙內容比較的詳細完整,非常適合學習使用,歡迎大 投稿網友: qyuitti 上傳時間: 2013-01-29
圖紙簡介: 本圖紙包含有:孔樁布置圖,基礎梁鋼筋圖,各樓層梁配筋圖,各樓層層結構布置圖等,可供參考。 投稿網友: qc13643518 上傳時間: 2014-01-24
混合結構的阻尼比 小震下,砼結構阻尼比0.05,鋼結構0.02,混合結構取0.035,這里所說的混合結構為類似砼核心筒——鋼外框的結構,如果是上部為鋼結構,下部為砼結構這樣的混合,就像前文所說的烏蘭察布機場,阻尼比如何取,或結構阻尼如何考慮吶? 1. 阻尼和阻尼比,單自由度系統單自由度運動系統,運動方程為mv'’+cv’+kv=p (1)c為阻尼系數,cv’表示結構的阻尼力與其速度成正比,也稱粘滯阻尼。如果結構無阻尼,無外荷載,屬自由振動,結構將以周期T=2π/ω做簡諧振動。有阻尼,無外荷載情況下,結構將做最大位移遞減的
星期六到星期一三天參加了個學習班,主要是講混合結構的,來的老師是方鄂華、錢鎵茹、葉列平、蔡益燕、聶建國,記錄一下學習的感想: 一、 經常做框架結構和框剪結構,兩者在抗震上有何概念上的區別?這是我聽完課后的問題,問起來有些奇怪,我以前一直理解為框架較柔,剪力墻來增強,這樣理解也沒錯,但是掩蓋了本質,那就是框剪結構是雙重抗側力結構體系,其地震作用下的安全性能遠優于框架結構,變形性能不同的抗側力結構單元協同工作,在中震、大震下利用不同的屈服機制和延性性能保證結構不倒塌性; 二、 扭轉不規則結構的本質是什么?其實是判斷結構本身的平面剛度是否均勻,而不是直接拿可變荷載偏心計算結果來判斷。結構平面剛度很均勻時,需要調整抗扭剛度,平面結構不均勻時,需要調整結構方案; 三、 鋼管混凝土和鋼骨混凝土都是組合結構,鋼管混凝土是以混凝土為出發點提
PKPM v3.1版本介紹(結構軟件)
如圖,這是個單層鋼結構大堂的布置柱子布置方案,層高14米,難點在右半部分,35mX35m的一個大空間,在這個空間內中心點,環向布置24圈環向燈,燈高大概10米多,總計數萬個燈,總計重量850噸,(沒錯,是850噸,不是85噸),這么大的荷載,屋面采用網架,還是桁架呢,方案初設是桁架,,但我覺得這個柱子布置,做網架更好,按網架(雙層正放四角錐網架)初步建模,下弦恒載輸入12KN/平米,上弦恒載2KN/平米,活載0.5,風載0.85,算下來,最大的弦桿要325,壁厚30,這太恐怖了,所以肯定不行,請大神出出主意,什么方案最合理呢
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:09 編輯 混構亦限高寬比,結設需依表值取。限值隨與鋼混同,限高或多數十米。 【注釋】混構:混合結構。結設:結構設計。依表:依據JGJ3-2010《高層建筑混凝土結
橫墻承重方案縱墻承重方案 縱橫墻承重方案1、橫墻承重方案2、縱墻承重方案
此建筑為下面8層鋼筋混凝土結構(全部是鋼混結構),上面5層為全鋼結構。高層工業廠房。這種結構形式可以稱作是混合結構嗎?
PKPM結構設計參數1.程序對支座的判斷是主次梁高度相差不小于50,在恒載作用下梁端有負彎矩時是支座,沒有時不是支座。 2.圖示中三角形為支座,園圈為非支座 3.三角形改圈偏安全,園圈改為三角形不安全。注意這里只是修改了構造與內力計算和內力組合無關 。5.如有修改不要忘了集中標注的跨數修改簡介: 本文介紹PKPM計算軟件TAT,SATWE和PMSAP的新、舊規范版本之間的變化,這同時也是新舊規范(抗震規范、高層規程、荷載規范、混凝土規范〉的條文變化。 關鍵字:PKPM 設計 計算 1.風荷載 風壓標準值計算公式為:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新規范中,基本風壓Wo略有提高,而建筑的風壓高度變化系數μE、脈動增大系數ξ、脈動影響系數υ都存在減小的情況。所以,按新規范計算的風壓標準值可能比89規范大,也可能比89規范小。具體的變化包括下面幾條: 1)、基本風壓::新的荷載規范將風荷載基本值的重現期由原來的30年一遇改為50年一遇:新高規3.2.2條規定:對于B級高度
針對磚混結構,PKPM的PM4模塊中有連梁生成,PK可以進行連梁的計算。而磚混結構中的梁有圈梁、(門窗)過梁、墻梁和挑梁,其中GJ模塊挑梁、墻梁的計算。那么PK中的連梁指什么呢?謝謝!
本人剛入了個PKPM0810免驅鎖,但覺得計算有點問題,建了一個簡單的三層框架模型,梁截面250*400,跨度4500,梁上線荷為14KN/M,用PK計算框架梁,梁下部配筋是3根16,然后用TAT8計算,梁配筋居然只有2根20,是不是有問題,請大家發表下看法
鋼與混凝土混合結構理論與實踐,摘錄了一部分自認為有價值的精華部分,并非全部內容。共分為兩部分,以下是第一部分。