国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何處理磷化、電鍍(鍍鋅)、發藍綜合廢水?

    各位兄弟 本人遇到一個難題:一個電機制造公司排出的廢水由發藍廢水:3T/D,鍍鋅廢水:15T/D和磷化廢水0.5T/D組成?盡管,目前水質監測數據沒出來,但根據生產情況估計,是通常的水質,特向大家請教處理工藝。

  • 電鍍鋅廢水設計中遇到的一些問題

    剛接觸這方面的工程,設計的時候遇到一些問題向前輩討教:1、廢水中含有氯離子,如果我用氫氧化鈉中和就會產生大量的鹽,如果用石灰,沉淀就會太多了。2、過濾器的選擇,如果達到回用標準,有砂濾池,多介質過濾器,重金屬過濾器,我水量是50T/D,怎么去選擇頭大啊,頭大,求教了!

  • 化學過濾器在鍍鋅廢水行業的應用

    美寶化學過濾器作為生產廠家,不僅有兩年質保,而且在產品上有一定的質量保證,在化工領域也是非常受大家的歡迎,今天給大家介紹一下化學過濾器在鍍鋅廢水處理的行業領域的具體內容。

  • 某鍍鋅車間廢水處理工程照片

    處理工藝 調節池 + 反應池【加藥(片堿),加絮凝劑(硫酸鋁)】 + 沉淀 池體主體加藥反應池

  • 求助各位:鍍鋅廠廢水曝氣量和污泥產量計算

    廢水水質:二價Fe離子:7g/L,Zn:46mg/L,SS:220mg/L采用石灰乳做中和劑,鼓風機穿孔管曝氣請問計算曝氣量的時候,是按化學方程式根據鐵的摩爾數算出氧氣的量,然后算出空氣量,最后除以曝氣器的利用率?污泥量是不是根據鐵和鋅的摩爾數,加上SS去除量,再加上石灰的渣子量,這就是污泥中固體含量,除以污泥含固率,也就是1-含水率,這樣才是污泥量???這樣計算無論曝氣量還是污泥量都大得驚人,哪里出問題了呢?謝謝

  • 關于屠宰廢水的一些問題

    該屠宰廠主要宰牛,每天廢水量70噸,24小時排水(環評報告說的,對此表示懷疑,所以設計水量按4噸/小時考慮了)。 水質情況:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)總氮<150mg/L。漂浮物未計入。 排水執行GB8978-96《污水綜合排放標準》中的一級排放標準,詳見下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 現在我們總工的設計方案如下:污水——格柵——沉淀池(廠區原有200立池子)——調節池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(豎流式)——氣浮——纖維過濾——排放 但是我找了一個總工看了說這個肯定達不了標,他建議把氣浮放在前面,把H/O改成兩段,把前面的沉淀池改成化糞池,在中間加到隔墻,然后在中間出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和糞便(沉在下面) ,兩段H/O的總體積還是170立不變化。 后來又一位工程師說不需要化糞池,應該用H/O2,氣浮池也是放在前面。 現在我

  • 香料廢水為什么那么難調呢!!~~~~

    香料廢水深度處理,也就是廠里沖地的水混些生活污水,調試一個月了還一點效果沒有,郁悶啊!昨天好氧池SV10% 突然變成5%了~~用的是接觸氧化,是不是掛在膜上了?接觸氧化如果是掛上膜了SV該怎么測呢出水懸浮物很多,COD也不達標,一直徘徊在120左右請各位大俠給分析一下了,進水的COD在200左右~~設計是這樣的,進水400噸一天,水解池停留一天,好氧池子停留兩天,兩及好氧后沉淀,再接了砂濾,現在進水在200噸一天,爆氣池子的溶解氧有點高,在6左右好氧池污泥比較松散

  • COD2000的制藥廢水

    我們最近接到一個COD大約2000左右的制藥廢水處理項目,我們打算用SBR工藝,想請教下只用SBR可不可以,需要加什么給的話,希望大家討論討論.

  • 什么時候用鍍鋅焊接鋼管?

    焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?

  • 求鍍鋅廢水處理廠的平面與高程布置圖

    主要構筑物為 調節池,反應池,初沉池,酸堿中和池,二次沉淀池因為本人在做畢業設計,急需這方面的相關資料.此外,那里能找到這些構筑物的圖紙呢?不勝感激.

  • 熱鍍鋅板廢水處理請各位給點意見

    鍍鋅板廠廢水,250噸/天 原水PH2-5 原水黃褐色,目前采用沉淀+砂濾+錳砂濾。出水PH7--8,放置10分鐘左右顏色開始深,沉淀采用了燒堿 PAC PAM 絮凝,有做過類似項目的高手幫幫忙,怎樣才可以將廢水處理至一級標準?

  • 某公司自主設計鍍鋅廢水處理土建全套圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙屬于鍍鋅廢水處理土建圖,包含設備間平面圖,總平面圖,污水處理高程圖,調節池、污泥池、事故調節池等施工圖 投稿網友: hpyt 上傳時間: 2014-06-20

  • 廢水調試入門的一些東西!

    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一、調試我想應從這些方面入手: 1、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,清楚各組分去除難易程度,如何去除最難處理物質,如何應付毒性物質,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定。 二、 作為一名調試人員,我想應具備以下條件: 1、熟悉各種水處理工藝、及工藝組合; 2、能夠運行

  • 大家說說這種廢水如何處理?

    電子廠切割廢水:cOD18萬mg/L,氨氮1.5mg/L,總鎳55mg/L,PH11,要求處理后COD200mg/L,總鎳1.0mg/L,水量每天5噸

  • 電鍍廢水的那些事,來bb下

    電鍍廢水的排放標準已經開始提標了,即將執行表三,廣州那邊貌似很早就開始執行表三,很多都是采用的重金屬捕獲劑和上ro,離子交換等,但從目前的條件上發現膜的損耗和堵塞等等問題,離子交換的成本和交換廢水的處理等問題還是有待繼續改進,技術不是很成熟和穩定,所以大家討論下在目前的工藝和條件洗采用小改造能夠做到表三的。

  • 對于4000COD,400氨氮的廢水

    有沒有什么好的,造價低的方法。 400的氨氮不高不低的,真沒想到什么好的辦法。C源不夠,加C源把增加造價。加藥氧化吧,增加運行成本,還不低。最近遇到兩種這個廢水,一個泡菜廢水,生化效果已經起來了,出水COD比氨氮還低,COD200不到,氨氮209.。還有一個化尸池的廢水,水質差不多,只是沒了鹽度,現在糾結用什么工藝好。有能給個建議的么

  • 制藥廢水如何處理,各位來討論

    制藥廢水,主要生產各種中間體,廢水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,廢水看起來相對清澈,懸浮物較少。不含抗生素。

  • 廢水的一級處理及其作用

    一級處理是去除污水中影響二級生物處理正常運轉的雜物的過程,主要包括去除污水中的漂浮物及懸浮狀態的污染物、調整pH值和其他減輕污水的腐化程度及后處理工藝負荷的過程。一級處理是二級生物處理的預處理過程,只有一級處理出水水質符合要求,才能保證二級生物處理運行平穩,進而確保二級出水水質達標。針對不同污水中存在的不同污染物,應實施與之相對應的一級處理工藝。比如酸堿污水應當采取中和處理,含鹽污水應當采取離子交換、電解或膜法處理,對超高濃度有機污水就應當采取萃取法處理。

點擊加載更多

鍍鋅廢水

鍍鋅廢水專題,為您提供鍍鋅廢水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍍鋅廢水 相關的專業交流討論,更多鍍鋅廢水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

路面瀝青

瀝青路面翻新

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 邓州市| 蚌埠市| 股票| 江门市| 玉环县| 潍坊市| 防城港市| 浮梁县| 衡东县| 江北区| 伊通| 寿阳县| 乌鲁木齐县| 德江县| 洱源县| 黔江区| 石狮市| 永川市| 友谊县| 阿克陶县| 门头沟区| 永靖县| 抚州市| 芦山县| 奉化市| 观塘区| 三门县| 遂溪县| 改则县| 顺义区| 鸡东县| 龙海市| 商丘市| 新田县| 竹山县| 海林市| 宜川县| 石渠县| 修武县| 林西县| 九龙坡区|