焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
單位的路燈和圍墻燈改造,是否可采用三相四線制的制式,接地線就利用穿管的鍍鋅鐵管做接地線,個人覺得是不合適,應采用三相五線制接地線單獨,不能用鍍鋅管做接地。
最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管。不知如何連接。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,采用銅焊。但效果不太好。也不知是焊工技術不行還是其它原因。
鍍鋅鋼管(室內非埋地)的防腐處理,以前規范沒怎么要求。現在的《2003全國民用建筑工程設計 技術措施 給水排水》P44中提出“明裝的熱鍍鋅鋼管外應刷銀粉或調和漆”各位同行能否解釋下這樣做的必要性。謝謝!!!!
共3個包,請按順序下載,并按順序編好號。請朋友們參考,別忘了回帖支持哦!01
最初的籬笆是為了防止人或動物隨意通行,從而防止農作物被踐踏而創造的。在今天,這種早期的功用往往依靠現代的圍墻、圍欄來實現。然而籬笆并沒有從我們的眼中消失,它依靠景觀設計師的手,以更豐富的形式出現在公園、田野、山林,煥發出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中總能發現漂亮的籬笆。
小弟剛學,有些地方不明白請教大家兩個問題; 1、在鍍鋅管不得已將鍍鋅破壞套絲或是焊了一下。規范上要求是要二次鍍鋅,但是在實際施工的過程中我是沒見到,我聽說也沒人做。但假如要鍍鋅怎么個鍍法?2、有一根噴淋管彎成90度,彎曲部分是從DN80變到DN50都有。請問怎么來施工?
鍍鋅鋼板驗收的厚度偏差不知道大家是怎么處理的?我查了下武鋼的普通風管用鍍鋅鋼板1.0mm厚度的允許偏差為0.09mm,但不知道這個有沒有國家統一的標準?大家給介紹下
在《建筑給水排水設計規范》的條文說明中,有對鍍鋅鋼管的說明:鍍鋅層是防銹層,而不是防腐層......如此這般,鍍鋅鋼管應該是一種內壁不防腐的鋼管。 按《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3條:鍍鋅鋼管應采用溝槽式連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。綜合上述對鍍鋅鋼管的理解,可得出鍍鋅可焊接連接。但是此條的條文說明中明確,鍍鋅鋼管“不允許管段之間焊接”。 因此,在規范中出現前后矛盾的現象,該如何實施,請各位大俠指點。
可能這的樣工程比較特殊,會做的請指教~~1。監獄圍墻的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在崗樓上200米遠要看清楚人影需要滿足多少照度? 我參照《城市道路照明設計標準》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。監獄圍墻上有電網,~380V電壓低否?如果低,應采取什么措施?3。監獄圍墻上的燈具一般都采用些什么類型的燈? 7米高,采用路燈(鈉燈150w)燈桿的上半部分包在混凝土墻垛里可否? (我從電視里看到某看守所監墻上用的是白熾燈)另:最好有哪位能給出這方面的規范要求~~ 先謝過大家!
一帶壁柱圍墻,墻厚240,折算厚448,壁柱間距離4米,圍墻基礎頂到墻頂4米,墻頂有一道240X390砼圈梁,墻體材料MU7.5普通磚,M2.5混合砂漿,求:1、帶壁柱磚墻的計算高度。按砌體規范6.1.1驗算其高厚比左右兩端為多少?2、壁柱間磚墻的計算高度。按砌體規范驗算其高厚比左右兩端為多少?
上海93定額中9-5~9-8是咬口鍍鋅矩形鋼板的定額子目,如果有段630*630的風管,按照通風施工規范GB50243-2002,應該采用0.6mm厚的鍍鋅鋼板,但是它的周長是2520mm,按照定額是不是應該套用9-7周長<4000mm,厚度1.0mm這個定額??
業主要求電纜橋架和橋架支吊架都采用熱浸鍍鋅的,橋架好說,問題是業主要求熱浸鍍鋅支吊架不允許焊接問題是:1、熱鍍鋅支吊架是否能由施工單位現場制作?或只能購買橋架廠家的加工好的成品?2、如果不允許焊接只能通過螺栓固定了,土建預埋件上也無用了?請問業主的要求是否合理?大家有什么好主意,幫忙想一想吧。
要做一個圍墻的基礎,圍墻高一米八,每隔五米有個柱。圍墻寬240,柱子400。由于存在凍土層,基礎埋置深度挺大,對于圍墻來說顯得浪費,故決定地面附近在柱上搭梁,墻就直接壘在梁上。我的問題是這樣的:1.這種梁的截面尺寸怎么取比較合理,寬度取240行不行,是不是要比240大點,還有埋到多深比較適宜?2.柱子用磚柱還是混凝土柱比較合理??由于磚的模量的原因,當采用磚柱時有什么構造措施,是不是要變成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?謝了,新手上路,問題簡單,請勿見笑,多多關照哈^_^
鋼結構設計中,什么時候用鍍鋅檁條?什么時候不用鍍鋅檁條?檁條進行鍍鋅主要是從防腐蝕考慮的,現在規范中也沒有要求必須用鍍鋅檁條,用不用鍍鋅檁條是不是從鋼結構所處的環境是不是有侵蝕性考慮的?希望高手能夠給與解答!
請問各位兄弟 線槽 線槽截面200*100*0.8mm以內 這個線糟應該掛哪一個定額啊,我在深圳的清華斯威爾找不到相應的定額.請各位指點一下
制作風管時,施工單位稱采用的是武漢鋼鐵的鐵批,質量保證材料都是武漢鋼鐵的,但是在鐵皮的上面(一般規格為2米*1米0的)無任何武漢鋼鐵的標志,我想請教的是大家如何在現場檢查,質量保證資料都可以做假的,如何避免?
我第一次用PP-R管,圖紙要求出水口處用PP-R管通過90度彎頭與鍍鋅管連接,使用圖集02SS405-2,但圖集上并沒有這樣連接,請問90度彎頭使用何種材質的管件?謝謝!
請問大蝦 鍍鋅管能和焊管一起焊接嗎,為什么?一般在何種情況下可以焊接.
求助:本人將要做一個鍍鋅車間(21×85),關于其防腐處理,比較頭痛。起初,想做一個鋼筋混凝土的車間,由于屋面板(預應力梯形梁鋪大型屋面板)受當地多種因素影響,不能實現;現改為砼排架柱上部做鋼梁(門式剛架上部的梁)蓋彩鋼夾芯板。請問這種做法可行嗎?防腐處理應該如何做?還有更好的方案嗎?