①、對采暖系統設計進行隨意的變更 由于建筑工程行業性和地域性等的差異,導致其對采暖系統的需求和規范也不盡相同,在設計安裝標準上也會有很大的差異。然而我們有些安裝人員在安裝時因為自身便廊则；考慮建筑工程的行業和環境差異,擅自改動原有設計的線路和位置,有些改動甚至是妨礙到系統的實際應用,造成采暖系統不能很好的運行,縮短了采暖系統設備的使用壽命對能源資源造成不必要的損耗,增加其經濟負擔。
暖通空調設計施工常見問題
暖通空調安裝為建筑工程中重要的一環,因此對安裝施工有較為嚴苛的要求。通常來講,暖通空調的安裝比較復雜,對技術要求細致認真,才能保證其安裝的質量符合未來用戶的需求。目前暖通空調安裝技術常見的幾個問題是: 2.1 安裝與環境要求相脫節多因暖通空調實際安裝時并沒有依照相關規定或者對建筑實際需求考察后進行規范安裝。這些都使得空調在安裝完畢使用時出現了較多與環境要求相脫節的問題,如空調末端設備噪聲擾民等。 2.2 安裝與設計不相符受建筑行業間與地域上的差異,暖通空調在實地需求與安裝規范上有所不同,設計上會體現出一些符合當?shù)靥攸c(diǎn)的異同。但實際安裝工作當中,一些安裝人員并不考慮上述的不同,僅憑個人經驗或安裝便利,擅自改動空調既定的設計方案,改變了安裝位置或線路。某些改動甚至影響到系統的正常工作,使暖通空調系統的運行出現較多問題。更造成了能源浪費,還縮短了設備的實際使用壽命,徒增用戶經濟支出。 2.3 管線設備定位與標高交叉問題采用CAD 繪制設計圖紙是目前很多暖通空調設計的主要手段,但也普遍存在一些問題,很多設計人員完成圖紙繪制前并沒有做仔細的校對,導致實際安裝過程
多年收集的資料,春節前大放送,希望所有人都能身體健康,心想事成!目 錄第一章:各類建筑空調負荷概算一、空氣調節概念二、室外設計環境條件1、氣候分區2、全國主要城市室外氣象參數三、室內設計環境條件四、典型房間的冷負荷組成五、室內冷負荷概算指標六、室內熱負荷概算指標第二章:設計安裝常見振動與噪音問題與對策一、室內常見設計安裝問題噪音及處理1、內機設計選擇不當導致噪音超標2、機組靜壓選擇過大導致噪音3、消聲器(靜壓箱)未裝或尺寸不對導致噪音4、風管、風口風速設計不合理導致噪音5、進出風管設計不合理導致噪音6、回風口傳聲導致室內噪音7、風管設計不當導致串音8、水管振動導致室內噪音9、風管材料太薄導致噪音二、設備運行噪音問題及處理1、主機選擇安裝位置不當引起噪音2、主機減振措施不當導致振動噪音3、吊頂式空調機組安裝不當導致振動大4
暖通與空調工程是大型建筑物的重要工程,也是安裝工程的施工難點之一。結合暖通空調安裝的經驗,目前暖通空調中存在以下一些問題。 1、管線標高、定位交叉嚴重暖通空調設備安裝是一個龐大的工程,其所涉及的管道非常復雜,用途也各不相同,例如一個完整的暖通空調設計中就要涵蓋對空調末端設備、送風管、排風管、冷凍水管、電氣橋架、冷凝水管、噴淋管、消防管等各種設備、管道的設計。如果對某些功能和尺寸的管道布局、規劃不合理,就會出現管線標高、定位交叉嚴重的現象,給工程施工和管理帶來極大的困難。通常,在圖紙表意不明的情況下,貿然施工會造成先安裝的施工管道容易安裝,后安裝的施工困難等問題,這樣,有些管道就被迫安裝在不合理的位置或標高上,嚴重影響工程質量和進度。針對以上問題,應進行管路綜合設計。 1.1管線工程綜合設計原則根據管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分為以下幾類:①給水管道:包括生活給水、消防給水、生產用水等;②排水管道:包括生活污水、生活廢水、
實行施工圖審查制度以來,設計人員在執行國家有關設計規范、規定及標準等方面的意識大大加強,施工圖設計質量有了較大的提高,但由于目前基建項目多,工程類別雜,故在執行設計規范中存在著一些不同的理解和做法。現就暖通設計中,施工圖審查中的一些常見問題及解決辦法,談幾點設計體會。 一、供暖方面 (一)入口入戶裝置問題 根據采暖通風與空氣調節設計規范(以下簡稱設計規范)規定,熱水采暖系統,應在熱力入口的供回水總管上設置溫度計、壓力表及除污器,必要時應裝熱量計。設計人員往往只注意入戶熱力裝置的設置,忽略了入口裝置,有些圖紙標注了入口裝置所采用的標準圖集號,而有的圖紙則被遺漏,所以審圖部門經常提出意見。設計人員在施工圖中,除要說明遵循上述規定外還應特別強調兩點: 1.熱力入口的供水管上最好設置兩級過濾器,一級宜為3.00mm孔徑的粗過濾器,二級宜為60目的精過濾器,回水管上宜設置濾網規格不小于60目的過濾器。 2.在入戶前的供回水支管上加裝泄水旋塞。如小店某住宅小區,采用分戶計量的集中供暖方式,供暖后許多住戶的散熱器不熱,查其原因,過濾器處
暖通與空調工程是大型建筑物的重要工程,也是安裝工程的施工難點之一。結合暖通空調安裝的經驗,目前暖通空調中存在以下一些問題。 一、管線標高、定位交叉嚴重暖通空調設備安裝是一個龐大的工程,其所涉及的管道非常復雜,用途也各不相同。 例如一個完整的暖通空調設計中就要涵蓋對空調末端設備、送風管、排風管、冷凍水管、電氣橋架、冷凝水管、噴淋管、消防管等各種設備、管道的設計。如果對某些功能和尺寸的管道布局、規劃不合理,就會出現管線標高、定位交叉嚴重的現象,給工程施工和管理帶來極大的困難。通常在圖紙表意不明的情況下,貿然施工會造成先安裝的施工管道容易安裝,后安裝的施工困難等問題,這樣,有些管道就被迫安裝在不合理的位置或標高上,嚴重影響
噪音噪音超標歷來是建筑行業的一個難題,暖通空調施工過程中的噪音也難以避免,而且比較常見。風機盤管是暖通空調理想的末端產品,雖然這方面的技術已有所改善和提高,各項指標也符合相關標準,但是很多大風量的空調設備應用到實際環境中產生的噪音遠高于參考值,結果不盡如人意,這不僅影響著施工人員的身心健康,對周邊居民的工作和生活也造成了一定干擾。管道結露滴水這一問題形成的原因是多方面的。材料質量是第一,暖通空調保留并發展了空調最基本的功能即調節溫度,此時材料的選擇是重中之重,即使有很好的設計原理,但管道材料低劣,保溫散熱功能差,根本無法發揮它的真正作用。 如果在施工過程中,為了降低成本或檢驗系統不完善而忽視了管道材料所應有的功能,選擇了劣質的材料,就會降低暖通空調的調節力度,導致在后期的使用過程中出現凝露滴水問題;另一個重要原因是施工人員的不規范">規范操作,比如對管道之間接口的處理,操作不當會導致氣體泄漏,不能保證其嚴密性,或安裝后沒有檢查,沒有定期檢測水壓等,這些由于施工人員的大意和不標準的操作,都會引起管道的凝露滴水。暖通空調調試中的常見問題,制冷機組事故在上述問題中我們提到不
空調管線與設備的定位問題 在進行暖通空調的安裝過程中,管線與設備的定位問題是最常出現的問題,這其中的管道分類可以根據其性能特征與用途來進行,主要包括給水、排水、中水管道,熱力、燃?xì)狻⒖諝夤艿兰肮┡潆娋€路等等。 在進行暖通空調系統的安裝及設計過程中,要盡量避免同其他設施或者建筑有干擾,時刻關注暖通空調系統在運行中的安全性及方便性。 在進行暖通空調系統的管線與設備定位時,要在施工前期對建筑物周嘙行嚴格的考察,避免出現沖突及干擾現象,在施工過程中要嚴格遵守暖通空調系統的要求及原則,
第五篇:暖通空調設計中常見問題分析大家怎么看不到啊,難道沒人看么?
忘了從哪得到的資料,感覺還是有點兒用,和大家共享一下
:victory: :victory: :victory: :victory:
根據國家現行設計規范,選擇一般民用建筑工程設計中常見問題進行分析,并以圖示的方式編制,用于直觀地指導設計人員在一般民用建筑設計中避免類似問題。05SK604.part1.rar
(一)通風空調工程組成 通風空調工程是由通風系統和空調系統組成。 1.通風系統 通風工程是將室內的污濁空氣和有害煙、塵直接或經過處理后排出室外,將新鮮空氣直接或凈化處理后送入室內的過程。因此,通風工程由排風和送風兩部分內容構成。 2.空調系統 空調工程是更高一級的通風,采用技術手段把某種特定空間內部的空氣環境控制在一定狀態下,使其滿足人體舒適性或生產工藝的要求。包括空氣的溫度、濕度、流速、壓力、潔凈度、成分、噪聲等 空調系統原理圖 空調工程根據空氣處理設備設置的集中程度分三類: 1.集中式空調系統—處理空氣的空氣調節器集中安裝在專用機房內,空氣降溫、加熱用的冷源和熱源
(一) 強條執行情況 1. 空調冷負荷計算未嚴格執行,有的項目采用估算,有的項目甚至沒有計算書。 2. 設計說明中未列出新風量標準,特別是變頻(VRV)空調系統或分體空調系統,在用于商業、辦公及會所時沒有供應新風的具體措施。 3. 安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃材料制作。有些設計中無說明,圖中無具體做法,哪個部位的風管需做隔熱不標明。 4. 無窗衛生間未設置有防回流構造的排氣通風道。 5. 穿越空調機房隔墻或防火墻(含防火卷簾)時,送回風管未設70℃防火閥。 6. 高層建筑超過100m2的地上無窗(或有窗不可開啟)的房間及面積超過50m2的地下室房間,且經常有人停留或可燃物較多,未設機械排煙系統。 7. 高層建筑采用難燃材料作保溫材料,其外表面沒有采用不燃燒材料作保護層。8. 在排煙風機房入口處未設280℃防火閥。 &n
暖通空調常見問題
暖通空調常見問題專題,為您提供暖通空調常見問題相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調常見問題 相關的專業交流討論,更多暖通空調常見問題相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題