1::管綜沿中布、沿邊布,怎樣以直代曲2::縱向怎樣以直代曲3::接續布管也要用的人選系統、定代號?4::起始布管能自己判別當前井線層(管線下有輔助線)
在小區雨水設計上和設計院產生了分歧設計院認為:小區雨水排出總管的管底應該和市政雨水接口的管頂相平.他們的理由是市政雨水管道設計考慮的是滿流,如果小區雨水排出總管的管頂和市政雨水接口的管頂相平,那么會產生倒灌。不知道各位在設計時,是怎么處理的?
我所在工程的一些圖片 有的拿不準,請教大家 15樓 48和49樓還有一些圖片 請大家挑錯[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 編輯 ]
柱子結構已經做好 平外墻面 現在要求外墻上做線腳 問一下 這個柱子外怎么砌磚
現正在施工的工地的60多幢別墅的D400的污水管(化糞池后),與一DN200的市政給水管交叉,交叉處污水管底平市政管底,而污水標高又不能降低(污水站出口標高已定死,下游沒有下降的空間)或升高(交叉處前已有已建使用道路),動市政管將會造成大面積停,不知道如何是好?如果不嚴格按規范考慮,在交叉處的給水頂做一小暗渠,渠高約150mm,暗渠上游做一檢查井,底部封閉,也就是說約有十五米左右的D400的管道下部常年積水,請問多位大俠這種方案可行嗎?對以后遠行有太大影響嗎?
我是一名正在學土木的大學生,目前學院要搞個比賽是磚堆砌平拱橋比賽,要我出個方案,我覺得有點棘手,主要問題是:比賽的評判標準肯定是對于建造橋梁的強度進行校核,關鍵是磚堆砌的,不是鋼筋混凝土造。這個怎么個評判法? 還勞煩各位高手,前輩指教。
請問平交口處,知道圓弧上三點坐標,即起終點和中點坐標,還知道圓弧前后直線上各一點,應該如何計算弧線上其它坐標?知道的大神教教小弟謝謝了!
最近有個方案是一座橋的橋臺做好的話臺尾直接快到道路平交口中心了。小弟我翻閱了多本規范也未找到關于橋梁與平交口位置的相關規定,想請教下各位前輩,先在這謝謝了
第一次發帖,請大家多多擔待!我以前設計的一個灌區改造工程,其中一條渠道是砌磚渠,斷面尺寸是1米*1米,磚墻厚360mm,原設計是每4米設置一條拉梁。實施過程中,施工方將拉梁間距改成10米,其中轉彎段適當加密。但前不久下了大雨,雨量達到了110多mm(時間段沒記住,在24小時以內)。該渠道發生兩處倒塌。第一處,位于渠道一個出水口,屬直線段,剛好十多米都沒有拉梁。然后右岸側墻從分縫處發生整體倒塌(以水流方向為正向)。第二處,環山渠道,屬直線段,同樣也是十多米沒有拉梁,左岸側墻墻厚填土邊坡較高,也是沿分縫處開始整體倒塌。經過觀察發現,倒塌的磚墻整體完好,無開裂現象,可見砂漿標號還是足夠的。另外磚墻排水孔無排水痕跡。現在就是想分析其倒塌的原因。
蘇聯時期設計建設的宿舍樓,很有味道
圖紙簡介: 各種植物平,立面素材大全,各種植物平,立面素材大全。 投稿網友: tanxk3333 上傳時間: 2013-04-03 圖紙
圖紙簡介: 各種平立面的植物,家具,構件等,平面的,立面的都有 投稿網友: zmc1351275 上傳時間: 2013-05-28 圖紙
各位論壇的朋友,今天去工地,檢查項目的砌磚,看到了一個很神奇的地方,本人很難從力學上來解釋是什么回事,:lol求鄙視,求笑話。
以精品居家概念規劃的小家格局,有著豪宅規格的氣度與質感,50平的小空間內,擁有完整的居家功能格局,比沙列設計通過半高墻面與透光介質的視野延伸手法,讓挑高窗光明亮放大每個獨立區域,并細究家具家飾比例,調和層疊有序的空間平衡。 從現代風格出發的設計,質感溫潤的木地板柔軟空間氛圍,對比水平陣列的電視墻紋理,沙發背墻以斑斕直紋壁紙與之呼應,線條美學延伸至天花梁體處,利用斜切折線結合照明光影,在tjh 落刻劃的現代唯度里表現藝術質感。
別的單位從我們單位配電室用電,裝了峰谷平電表,電費應該怎么計算?是直接用峰谷平各段的電量X電價嗎?無功的量怎么算?請具體知道怎么的高手指教。
十樓最頂層,樓板估計有10CM厚吧。由于以前設計是樓中樓后為改成一層套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但兩端都沒有接到兩邊的底梁,中間底部有好幾根底梁。最前面(紫色線前面是露臺),由于以前是設計樓中樓的,后面改成套房,所以很多地方沒有梁,請問這樣做安全嗎,砌磚師傅說沒關系,但本人還是擔心,(紅線都是需要砌12CM紅磚的地方),最前面(也就是有紫線的地方還要開四個窗簾,分別是廚房開窗,兩個衛生間開窗和臥室開窗,總墻高2.9米。在線急等,
請大家多提意見
104平房子4萬元能裝修嗎?下附CAD平面圖,請指點。
最近在做一個小區的庭院設計,面積很小,是9*4的,感覺種點樹,放個桌子就沒地方了,不知道怎樣做才算有新意,大家幫忙出出主意這是我嘗試做的,感覺很不好