国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 砌體工程構柱留槎的相關要求

    (1)構造柱砌筑應注意使構造柱磚墻砌成馬牙槎,設置好拉結筋,應從柱腳開始先退后進;當齒深120mm時,上口一皮應按先進60mm,后上一皮進120mm,以保證混凝土澆灌時上角密實;構造柱內的落地灰、磚渣雜物應清理干凈,防止夾渣,以免影響構造柱的整體性。

  • 砌磚基礎知識之----馬牙槎

    砌磚基礎知識之----馬牙槎

    一、馬牙槎 名詞解釋馬牙槎是磚墻留槎處的一種砌筑方法。馬牙槎有大馬牙槎和小馬牙槎兩種叫法,小馬牙槎指砌墻時在留槎處每隔一皮磚伸出1/4磚長,以備以后接槎時插入相應的磚。這種接槎屬直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必須使用時,應在接槎處預留拉接鋼筋。

  • [討論]:你們那邊的試塊怎么留?

    按照《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)第5.1.4條:“……每澆注50m3必須有一組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。”而國家強制性行業標準《建筑樁基技術規范》JGJ94-94中,對同一問題在6.2.8條規定為“……直徑大于1m的樁,每根樁應有一組試塊,且每個澆注臺班不能少于1組,每組3件?!闭垎柲銈兡沁叺脑噳K怎么留?假設某工程的基礎為沉管灌注樁,每根樁均在10米左右,或者不超過10米,須每根樁做一組試件嗎?如果那樣施工中需多少人做試件,一個工程下來該有多少試件。有必要嗎?

  • 地下室散拼模板墻柱與框粱留槎,施工縫如何處理

    地下兩層,施工單位為節省周轉料,提高周轉率,先澆注墻柱砼,拆除模版后支設粱板模板,澆注粱板砼,問題是墻柱與粱處施工縫留的直槎,即施工縫在框粱凈跨處留設, 監理不同意,施工方還說十來年都是這樣做的,請問現在的施工單位的質量意識怎么這么薄弱??

  • 磚混結構房子與構造柱連接的墻體,留的馬牙槎尺寸要精確計算嗎?

    我這邊是福建閩南農村。這里建的房子構造柱一般都沒看到留有馬牙槎。磚混結構的房子構造柱一定要留馬牙槎嗎?要留的話,馬牙槎的大小跟墻體 高度要精確計算嗎?還是大體一下,像下面那張百度百科的圖片一樣每3層紅磚一個凹凸就可以了?

  • 小丙院拿證之后是去是留?

    沒過的時候一心想過,查成績感覺過了之后也心焦,在一家小丙院,做變電所一次二次和線路,各位前輩給指指路?留:公司是送變電資質,供配電沒用。去:沒做過照明、沒做過弱電、沒做過拖動、沒做過防雷,去建筑市政院會被鄙視吧

  • 混凝土上孔洞大家是怎么留的??

    在建筑安裝工程中 ,不論工程大小 ,預留孔洞始終是一道必須而重要的工序。預留的成功與否 ,直接影響著后續工序的正常運行和墻面的外觀質量。傳統的預留法 ,諸如磚塊、木盒、鋼套管等 ,經常發生跑模、變形等現象 ,且拆除困難、成形效果差.問問大家有什么好的辦法,鑒借。

  • 混粘土柱外砌磚怎么施工?

    混粘土柱外砌磚怎么施工?

    柱子結構已經做好 平外墻面 現在要求外墻上做線腳 問一下 這個柱子外怎么砌磚

  • 【欣賞】二次結構(砌磚)的一些圖片

    【欣賞】二次結構(砌磚)的一些圖片

    我所在工程的一些圖片 有的拿不準,請教大家 15樓 48和49樓還有一些圖片 請大家挑錯[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 編輯 ]

  • 工程中的影像資料要怎么留?

    來源:豆丁施工;工程人說等

  • 實驗員怎么留混凝土試塊?

    本帖最后由 周小瘋子 于 2014-9-21 22:20 編輯 我是今年剛畢業的學生,來到一家施工企業做實驗員資料員。有個師傅帶我,她教過我幾次怎么留試塊,但是我還是不是很透徹的理解。比方現在剛剛開了一個工程,在做基礎和負一二層,那個試塊留得我感覺很暈。我想請問一下這方面的老師,才能把實驗員資料員這個工作做好呢?尤其是這個試塊應該怎么留置?大部分的信息是從圖紙上獲取嗎?試塊留置有什么規范需要拿過來看?或者是網上有什么分享的比較好的資料?請懂的老師解答!我是在山東省!感謝!

  • 主樓和裙房間可以留后澆帶嗎

    地下室頂板嵌固,主樓和裙房間可以留后澆帶嗎,如果設縫,受到土的推力怎么辦[ 本帖最后由 fipper 于 2011-5-23 21:04 編輯 ]

  • 廚房電氣負荷應該怎么留?

    餐廳廚房的配電箱,負荷應該怎么留?是按多少功率每平方米還是 統計一些電器的功率計算。麻煩的就是不知道具體要用到哪些電器,不好預留啊。還有個問題就是 酒店大堂和大廳的 負荷應該怎么留

  • 關于砌磚渠側墻倒塌原因的探討

    第一次發帖,請大家多多擔待!我以前設計的一個灌區改造工程,其中一條渠道是砌磚渠,斷面尺寸是1米*1米,磚墻厚360mm,原設計是每4米設置一條拉梁。實施過程中,施工方將拉梁間距改成10米,其中轉彎段適當加密。但前不久下了大雨,雨量達到了110多mm(時間段沒記住,在24小時以內)。該渠道發生兩處倒塌。第一處,位于渠道一個出水口,屬直線段,剛好十多米都沒有拉梁。然后右岸側墻從分縫處發生整體倒塌(以水流方向為正向)。第二處,環山渠道,屬直線段,同樣也是十多米沒有拉梁,左岸側墻墻厚填土邊坡較高,也是沿分縫處開始整體倒塌。經過觀察發現,倒塌的磚墻整體完好,無開裂現象,可見砂漿標號還是足夠的。另外磚墻排水孔無排水痕跡。現在就是想分析其倒塌的原因。

  • 請問這樣在樓板上砌磚行嗎

    請問這樣在樓板上砌磚行嗎

    十樓最頂層,樓板估計有10CM厚吧。由于以前設計是樓中樓后為改成一層套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但兩端都沒有接到兩邊的底梁,中間底部有好幾根底梁。最前面(紫色線前面是露臺),由于以前是設計樓中樓的,后面改成套房,所以很多地方沒有梁,請問這樣做安全嗎,砌磚師傅說沒關系,但本人還是擔心,(紅線都是需要砌12CM紅磚的地方),最前面(也就是有紫線的地方還要開四個窗簾,分別是廚房開窗,兩個衛生間開窗和臥室開窗,總墻高2.9米。在線急等,

  • 大家不要輕易留聯系方式

    請大家不要輕易留聯系方式,很多機構或工作人員打著發資料的幌子,騙取大家的聯系方式。當然有人會發資料,不過多數資料都是自己通過論壇和百度百科可以獲取的,而且看什么資料都不如教材。你們的聯系方式被獲取后,可以經過無數次倒賣,各種專業相關的考試培訓電話(郵件)、改分電話(郵件)、各種職稱論文評審電話(郵件)…… 當然,如果不怕打擾、閑的無聊的話、或者喜歡和這些騷擾電話(郵件)談個心啊,聊個天什么的,也是可以留的……

  • 自家裝修,盡量不要留遺憾

    【小區】:富麗山莊【戶型】:2室2廳一廚一衛 【面積】:94平方 【設計】:自己 【風格】:現代簡約整個設計都是自己親手抄刀的,雖然沒有設計師的那種專業。但是我知道自己喜歡什么,了解自己的生活習慣啊,再加上客服和師傅們的專業建議。裝修結束后也沒有發現有多少遺憾的地方,至少目前還沒有發現!帶大家看看我新家的效果。 門廳的寬度不夠,所以鞋柜沒有做的很寬大,但還不錯能夠放放自己平時常穿的鞋子。最下面沒有留空,這不門廳還是亂糟糟。

  • 設計留的坑,終歸要填的,他們被通報

    來源:人民網、土木吧版權歸原作者所有人民網武漢8月17日電,湖北省住建廳日前對超限高層建筑工程抗震設防措施落實情況進行通報。據通報,按照“雙隨機一公開”原則,湖北省住房和城鄉建設廳組織部分超限高層建筑抗震設防專家、武漢市城建局有關執法人員,于2019年7月29日至8月1日對7個項目落實抗震設防措施情況進行檢查,共發現29個問題,對6個項目開具執法建議書,責令建設、設計、施工圖審查單位(機構)等責任主體在20天內整改,對違反抗震設防相關規定的5個建設單位的行政處罰正在按程序進行。7個項目公司名單有武漢盛全置業有限公司、武漢萬云房地產有限公司、武漢融僑置業有限公司、武漢招平海盈置業有限公司、湖北福星惠譽江漢置業有限公司、武漢新航盛置業有限公司、武漢臨空港文化發展有限公司。其中湖北福星惠譽江漢置業有限公司姑嫂樹村開發用地K5-1項目存在未取得施工許可證,擅自組織施工;未經超限審查、施工圖審查,擅自組織施工;施工圖設計等方面的問題在列通報名單之中。(冀東)附檢

點擊加載更多

砌磚留槎

砌磚留槎專題,為您提供砌磚留槎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與砌磚留槎 相關的專業交流討論,更多砌磚留槎相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

膜式曝氣盤

隔膜泵

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 鱼台县| 曲麻莱县| 浮梁县| 安徽省| 滨海县| 凤阳县| 四川省| 武乡县| 嘉兴市| 获嘉县| 长葛市| 沁阳市| 大方县| 仁化县| 阜宁县| 西和县| 高密市| 海伦市| 宝坻区| 麻栗坡县| 安乡县| 普兰店市| 和平区| 渝北区| 禄劝| 江都市| 犍为县| 中西区| 偃师市| 正阳县| 清丰县| 平阴县| 高淳县| 长泰县| 陵川县| 平昌县| 乌海市| 固始县| 改则县| 望江县| 南郑县|