請教各位,類如商場,劇院之類大面積場所,常規均采用全空氣系統。對于負荷可以根據面積后乘以估算指標概算,規范些也可以逐項計算。那風量呢?請教空調區域的風量是怎么計算的,應該不是負荷算出來后選設備的那個風量吧。向大家指教!
1、別墅裝了全空氣空調還需要配地暖嗎?別墅層高高,有的還有挑高層,熱空氣上升,坐著會不會腿腳冰涼? 答:不需要安裝,全空氣系統的工作原理和普通中央空調系統不太一樣,她通過給各個房間持續輸送的熱空氣讓整個室內處于微正壓狀態,整個房子的每個角落的氣溫都是均勻恒定的 。 2、全空氣空調系統和普通中央空調對比有哪些區別? 可以從11個方面來講述
一.什么是全空氣系統 完全由空氣來承擔房間冷熱負荷的
小弟以前做過幾個辦公樓的設計,要么用風盤加新風,要么用多聯機,從來沒有接觸過全空氣系統,請有經驗的老師多多指教,最好有工程范例,舉個小例子也可以啊,謝謝了
圖紙簡介: 本圖紙為某四層商業全空氣空調系統暖通設計平面圖,圖紙包括地下室空調通風平面圖、一到四層空調通風平面圖、屋頂通風平面圖等。 投稿網友: tangxy512 上傳時間: 2014-06-18
圖紙簡介: 本圖紙為某四層商業全空氣空調系統暖通設計圖,圖紙包括設計說明、中庭排煙平面布置圖、各層空調風系統設計平面圖、各層空調水系統設計平面圖等。 投稿網友: jcl928 上傳時間: 2014-06-18
圖紙簡介: 本圖紙為西單四層大型商場的全空氣系統空調設計圖,圖紙包括地下一層空調平面圖 、地下一層通風平面圖 、一到四層空調水管道平面圖、一到四層空調風管道平面圖、屋面通風平面圖等。 投稿網友: tangxy512 上傳時間: 2
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
恒溫采暖(恒溫制熱,室溫自由調節,送風舒適溫暖) 恒溫制冷 全空氣中央空調運行費用低、故障點少、維修率低,每臺室外機均經過嚴格的防腐、防銹處理,沿海等高潮濕地區完全不會縮短其使用壽命。中央新風系統(新風量35 m39;a.p,超五星級標準,新風量自由 調節)由電子中央恒濕(房間濕度自由調節,系統全自動運行選配)中央超微凈化(可過濾0.01μ m空氣懸浮微粒,效率高達94%選配)
在設計中布置管道后校核系統是否滿足余壓要求是怎么校核的?是最不利環路滿足即可,還是要求管道所有壓損之和小于設備余壓.采用一次回風,吊頂風柜余壓是否還要承擔回風管道的壓損?
圖紙簡介: 本圖紙為某地下商場全空氣空調系統暖通設計圖。包括設計說明、水系統平面圖、風系統平面圖、防排煙系統平面圖。 投稿網友: erhu6389494 上傳時間: 2014-06-13
圖紙簡介: 本圖紙為某四層商場全空氣系統中央空調暖通設計圖紙,圖紙內容包括一~四層空調水系統設計平面圖、一~四層空調風系統設計平面圖、屋頂設備平面圖、大樣圖。 投稿網友: yandingqq 上傳時間: 2014-05-21
空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。
某溫泉酒店空調系統設計,供大家學習
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱[email protected]謝謝同行們的支持啊!!!!!!!!!!!!
隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一
一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
設計商店空調時,營業廳的人數取值:大型百貨樓,一層按1.5~2人/ m2,其它層按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明負荷按40~60W/ m2。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91