国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 空氣源熱泵系統設計指南

    空氣源熱泵系統設計指南

    空氣源熱泵系統設計指南 空氣源熱泵就是利用室外空氣的能量,通過機械做功,使得能量從低位熱源向高位熱源轉移的制冷(制熱)裝置。它以冷凝器放出的熱量來供熱,以蒸發器吸收熱量來制冷。 就熱力循環的過程而言,制冷機和熱泵都是基于逆卡諾循環而實現其功能的,由于這種裝置在運行過程中,總是一側吸熱,另一側排熱,所以,一臺裝置伴生并兼具制冷和制熱兩種功能。 空氣源熱泵的技術措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜時間總和不應超過運行周期時間的20%。 2、冬季設計工況時機組性能系數(COP),冷熱風機組不小于1.8,冷熱水機組不應小于2.0。 3、寒冷地區采用空氣源熱泵機組應注意以下事項: 1)室外計算干球溫度低于-10℃的地區,應采用低溫空氣源熱泵機組; 2)室外溫度低于空氣源熱泵平衡點溫度(即空氣源熱泵供熱量等于建筑物耗熱量)時,應設置輔助熱源。 4、機組進風口的氣流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排氣口的排氣速度

  • 地能熱泵系統的設計(一)

    摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,以其節能、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣。但在推廣中,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,由于一些廠家的非優化設計,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,介紹了地能熱泵的設計步驟,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,而不是簡單的將室內、機組和埋管簡單的組合。1、背景概述地能熱泵系統,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,夏季取冷儲熱的閉路循環系統。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(The geothermal heat pump consortium)的統計,到2003年底,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為

  • 地能熱泵系統的設計(二)

    地能熱泵系統的設計(二)

    六、正式方案設計在以上五步的基礎上,復核所有的輸入參數,并與甲方溝通確認,才開始正式的方案確定,并設計整個系統。確定大地換熱器和地能熱泵系統,并確定關鍵的工藝參數。空調所徐偉曾編譯過美國供暖制冷空調工程師學會編著的《地源熱泵工程技術指南》,瑞典Eskilson教授開發的Earth Energy Designer 軟件,都可以作為設計的參考和工具。3、地能熱泵系統設計的一些關鍵問題對于地能熱泵系統設計,根據對前期地埋管系統的應用實例調研,發現不同系統運行效果差異很大,為總結比較不同系統的優缺點,更好地優化系統,發揮地能熱泵節能高效的特點,對其中一些關鍵的設計問題,特分別闡述如下:3.1 換熱器型式的選擇。從理論上講,大地換熱器,可以采用水平埋管、垂直埋管和在江河湖海中浸泡的形式,而對于每種形式,又有不同的具體形式,比如垂直埋管就有單U、雙U、三U,套管等多種形式。每種形式都有其特點和優點。但從工程應用的角度看,在我國北方地區的應用中,采用單U和雙U證

  • 熱泵系統的設計匹配關系?

    熱泵系統中的壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥、冷媒。。。怎樣設計匹配才不至于得到充分利于而不浪費其中任何一個呢????求!!!

  • 地源熱泵系統設計的問題

    請問壇子里的設計院的大俠們,做地埋管熱泵設計,大家有么有按規范要求做全年動態負荷與系統取熱量、釋熱量的計算分析呢?地埋管系統的設計是要依托廠家完成么?如果依托廠家萬一投產失敗,地埋管的換熱計算書都不能提供甲方審查,怎么辦呢?我們專業老總看圖要求提供相關物探參數及計算分析,怎么整呢?整的頭都要大了,我覺得只從設計院推薦地源熱泵系統的風險有點大呀!

  • 空氣源熱泵+地暖+空調系統設計要點

    近些年,空氣源熱泵和地源熱泵逐漸地受到地暖工程商的青睞,與燃氣壁掛爐相比,熱泵在安全環保性、節能效果和經濟性上有著顯著的優點: 安全環保:目前市場上的熱泵多采用R410環保冷媒,對臭氧沒有破壞;熱泵安裝在室外,以電力驅動,是清潔能源;燃氣壁掛爐通常安裝在廚房間,有燃氣泄漏隱患,燃燒排放產生有毒氣體并加劇PM2.5排放,污染空氣。

  • 空氣源熱泵兩聯供系統設計要點

    戶式空氣源熱泵兩聯供系統主要適用于夏熱冬冷地區、寒冷B區和夏熱冬暖A區,比較適合長江流域的室外環境,主要有“天水地水”“天氟地水”兩種形式,兩者的區別在于夏季供冷末端不同,冬季供暖末端則大致相同。  

  • 水環熱泵空調系統的設計與安裝

    摘要: 水環熱泵空調系統的設計包括空調負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。水環熱泵系統采取獨立的區域控制和系統的中央控制相結合的控制系統,包括熱泵機組控制、循環水系統控制、中央控制。水環熱泵空調系統安裝的關鍵是要控制噪聲的傳播,主要注意機組安裝、風管、風口安裝、水管路安裝等各方面。 水環熱泵系統設計主要包括負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。 1 負荷計算1.1 冷負荷計算 冷負荷計算與常規空調系統相同。1.2 熱負荷計算由于水環熱泵空調系統是一個熱回收系統,冬季運行時,內區的熱泵機組向水環路放熱,外區的熱泵機組自水環路吸熱。因此,在計算水環熱泵空調系統冬季負荷時,應有別與常規的空調系統。QE——外區熱負荷,KW;QI——內區熱負荷,KW;QL,E、QG,E ——外區熱損失、外區得熱

  • 地源熱泵-地埋管系統設計(討論)

    地埋管系統是地源熱泵的核心,但投資較大,雖然得到政府支持,可還是因為投資問題得不到業主的認可,優化地埋管系統的設計,即保證使用效果,又能夠減少投資,是地源熱泵推廣急需解決的問題,求助各位大俠指點,或有相關資料上傳參考!!!謝謝!

  • 地源熱泵空調系統的設計實例

    前言:本文以實際工程為例,介紹某辦公樓地源熱泵空調系統的設計。設計人員根據清華大學的DeST模擬運算軟件,對建筑進行空調全年逐時動態負荷模擬計算,并綜合考慮各種影響因素,從而確定了空調系統的設計方案,以及解決土壤熱平衡的方法與措施。 一 工程概況及室內外參數 本工程由辦公樓(主樓)、民政樓和員工食堂組成,空調面積共32000m,采用地源熱泵空調系統。室內、外設計參數見表1、表2。本貼地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560558&fromuid=911361

  • 地源熱泵平埋管系統的設計討論

    1、平埋運行溫度低對效率的影響2、冬季運行溫度會低到多少,溫度低要加防凍液什么比例3、每米換熱量選多大4、是否要考慮熱平衡5、山地應用,凍土層厚度對埋深影響

  • 污泥空氣提升系統的設計示例

    附件含計算過程,是以“1噸污水/天”產生的污泥為實例。[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-12-10 08:23 編輯 ]

  • 土壤源熱泵系統的設計問題

    在設計土壤源熱泵系統的時候,如采用垂直埋管形式,需計算垂直埋管的長度和打井深度,在這一計算過程中,需用到管材的換熱能力,即單位垂直埋管深度換熱量,我看過一些設計,單位垂直埋管深度換熱量的取值為:單U的60-80W/M,雙U的80-100W/M,請問高手這些取值是怎么得出來的,依據是什么?謝謝!

  • 關于熱泵系統空調設計中的問題

    送風管、主風管、支風管和回風管的風速范圍;怎么算靜壓箱的大小及回風箱大小;膨脹水箱的大小怎么選;風機盤管放的位置有什么要求;畫水管時怎樣衡量是穿墻劃算還是繞管子劃算;送風口回風口怎樣選;

  • 地源熱泵系統設計與應用(實例)

    地源熱泵系統設計與應用(實例).part1

  • 閉式地源熱泵系統的設計與安裝

    閉式地源熱泵系統的設計與安裝

點擊加載更多

空氣能熱泵系統設計

空氣能熱泵系統設計專題,為您提供空氣能熱泵系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空氣能熱泵系統設計 相關的專業交流討論,更多空氣能熱泵系統設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 丹寨县| 庆元县| 郎溪县| 启东市| 察隅县| 宝兴县| 清水河县| 湟中县| 嫩江县| 仁布县| 双桥区| 金川县| 内江市| 天峨县| 江陵县| 柏乡县| 济南市| 临洮县| 开化县| 乌鲁木齐县| 田林县| 闽侯县| 临桂县| 竹北市| 江阴市| 荔波县| 德化县| 丁青县| 台南市| 博客| 兴化市| 响水县| 滁州市| 定南县| 凤凰县| 舟山市| 琼海市| 土默特左旗| 六枝特区| 枣强县| 舒城县|