1、由于商場人員眾多,設計時應考慮到一旦發生火災,防災措施必須可靠。嚴格執行有關消防設計規范,根據建筑防火分區,對高層建筑中的商場及某些四周無窗或地下商場等,應設置防排煙等系統。2、對地下商場中,如設置塑料、日用品、食品等易產生氣味的商品柜臺時,應加強通風換氣裝置,以排除異味。3、對大型商場,由于部門很多,使用的時間也有差異,設計通風空調系統時,從系統的劃分到運行管理,均應充分考慮使用時的靈活性。4、商場空調系統設計時,應充分考慮節約能源,有條件的單位,可設置全熱交換器,以減少能量的消耗。 5、商場室內溫、濕度的考慮要注意以下三個方面: (1)顧客的舒適快感溫濕度;(2)售貨員長期在商場工作的溫濕度要求;(3)某些商品保管上的溫濕度要求。設計者要處理好前兩個方面,因為夏季商場內溫度太低的話,對剛從室外進入商場的顧客雖會感覺舒適,但長時間在場內工作的售貨員則感覺過冷,對健康不利,故溫度應該取高些,濕度取低些,冬季顧客穿
某百貨商場空調系統設計平面圖,希望大家多多指點。。
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
我們公司最近開發了一個樓盤,地下三層,地上4層裙樓,四層以上是兩個塔樓,一棟是5~22的住宅,一棟是5~29的寫字樓.老大原來把地下一層和四層的裙樓做商場,設計了集中式中央空調系統.寫字樓原來沒考慮中央空調.現在老大發話,要我把寫字樓改成戶型中央空調,商場系統不變,但是要加節能系統!寫字樓還好辦,這個商場節能把我郁悶壞了,商場的經營目標是裝飾商城!各位師兄有高見盡管說哦!謝謝先
咨詢一下,10萬平方米的商場(每層為200米x100米)在昆明,冷負荷一般為多少,(采用鴻業計算結果首層、頂層為180w,其他層為130w)。此外,甲方建議采用置換通風,如果換氣次數提高,可否減少冷負荷。
如下圖,在走道上放置出風口達到制冷的目的,是否可行,所流組織如何?
某恒溫低溫空調系統設計
已知機房面積S,設備總用電功率P,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫、濕)。問:如何計算機房所需冷負荷?新風量?如濕度不夠,如何計算加濕量?請高手相助!有詳細計算資料最好了!
大家好 我是在北京地區做初步設計的一個小工程師,經驗不多,在做商場時遇到了幾個問題. 1、精品物類商場,每個店鋪采用吊頂回風,是不是效果很差? 2、公共區域集中回風將來是不是真的會造成清潔上有困難? 3、根據裝飾要求,送風口凹進吊頂內,怎么才能計算出影響范圍呢? 4、根據設計圖紙空調機組上進水管不加過濾器,這樣可行嗎?以上問題望大家多指教
空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。
本人在做一個KTV的空調設計方案。工程地是在佛山一個6層酒店,KTV位于酒店的2樓。建筑面積約3370㎡,空調面積約1153㎡(只包括包房)。共39個包間,包間面積都在40㎡左右。現在了解的情況是可能吊頂的空間不是很富裕。希望各位前輩多給點空調系統、新風及排風系統的建議。謝謝。[ 本帖最后由 tangmingc 于 2011-1-27 11:31 編輯 ]
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱[email protected]謝謝同行們的支持啊!!!!!!!!!!!!
VRV空調系統的設計與思考
某溫泉酒店空調系統設計,供大家學習
設計商店空調時,營業廳的人數取值:大型百貨樓,一層按1.5~2人/ m2,其它層按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明負荷按40~60W/ m2。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91
一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一
工程概況(一級)該項目位于福建省廈門市同安區的XX大酒店,建筑層高為七層,空調使用建筑面積近8
常用設計規范: 仔細閱讀原始設計資料、文件,如設計任務書、建筑圖,充
商場空調系統設計
商場空調系統設計專題,為您提供商場空調系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商場空調系統設計 相關的專業交流討論,更多商場空調系統設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子