我們都知道春雨梅雨時節都是不利于家居裝修的,在各個方面都會影響到裝修的進展。那么要怎么挑選裝修時刻呢?大師為您支招。
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一、調試我想應從這些方面入手: 1、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,清楚各組分去除難易程度,如何去除最難處理物質,如何應付毒性物質,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定。 二、 作為一名調試人員,我想應具備以下條件: 1、熟悉各種水處理工藝、及工藝組合; 2、能夠運行
我是應用化學畢業的學生,現在在一家環保公司干運營,天天在現場呆著,好苦逼的?。∥蚁胱鲆粋€運營工程師,不知道有什么途徑???也不知道要學些什么???希望有經驗的大哥們能教教?。£P系到我的人生規劃啊,職業規劃啊。感激不盡??!有木有?。?/p>
今天在調試模型后,偶有心得。特地拿出來跟大家分享。希望能起到拋磚引玉的作用。概括:六度區 25層外加一層地下室 剪力墻結構首層5.6米附帶小商業 其他層高均為3米在初試模型時,各項指標均比較滿意。唯獨附帶商業部分在二層頂拐角處位移比嚴重超限。
請教各位壇友,設計方和設備供應方、業主一起簽訂技術協議,這種工程承包模式屬于哪一種模式?DB?EP?PC?還是其他,請指教
各位專家, 我是新入門的新手,以前是搞機械工程的,現在與別人合作做高層住宅供水設備,不知道如何去選用變頻泵及變頻器?如何調試?請打家指教。多謝了。
各位前輩,小弟碰到點問題,特來求教。兩臺吊頂柜機共用一個冷卻塔,安裝好后,調試的時候,一臺報警,顯示故障是:出風過冷保護;另一臺也報警,顯示故障是:壓縮機高壓保護,壓縮機低壓保護,壓縮機過熱,壓縮機過載。 小弟懷疑是冷卻水分配不均勻,不知道各位前輩的意見如何。小弟誠心求教,請各位前輩賜教。
REF542plus是ABB的產品,我是第一次效驗,里面有個保護3I2F是涌流閉鎖或者啟動電流閉鎖用,但是很難效驗,請有效過次保護的高手指點,謝謝。
VirtualLab:Ince-Gaussian模式
我是今年才如這行,近日調試一污水站,采用好氧工藝為接觸氧化法。好氧池為1300立方,用清水+菌種培養生物膜,在池中加入20噸含水80%活性污泥,加入15噸豬糞為營養,開始悶曝,風機風量17.1立方沒分鐘,開始2天泡沫逐漸增加,后開始減少,從今天(七天后)開始池中開始泡沫全池子都有,氣泡較大,發現填料上有泥,但無生物膜,現場條件有限,無法做COD檢測,無顯微鏡等,基本沒檢測設備,請問這是怎么會事,是否營養跟不上或風機風量有問題,該如何解決?
本人最近有一頭疼事情,麻煩請高手幫忙解決。是這樣的:有一空調改造項目,有好幾棟樓,均為三層,原來甲方使用的是開利的30RH系列的風冷熱泵,但是運行幾年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省錢,要求在原來的熱泵基礎上增加新的熱泵,我因此設計的是兩臺或多臺風冷熱泵并聯,采用自來水補水(注:新舊的熱泵機組均各自內置定壓罐和水泵,并聯后沒有在總管上設總的定壓裝置)。最近熱泵在調試,問題出來了:①兩臺或多臺熱泵并聯后不能同時開啟,只能開啟一臺機組,其他機組顯示是流量過小,機組進行保護不開啟。②有棟樓當運行一臺機組時,機組的進水管的壓力表顯示是0,壓力表是好的,當此機組關閉時,進水管的壓力表又有顯示,是自來水的壓力。把水管和閥門、過濾器都拆開看,沒有堵,止回閥也沒有裝反。第一個問題我師傅分析是由于熱泵并聯,同時啟動時發生搶水現象,導致其他機組水流過小機組自動保護。因此后來在機組水管上裝了自動流量平衡閥,但是甲方說他們無論怎么調流量,機組還是不能同時開啟。第二個問題我是怎么也沒想出原因來。麻煩各位幫忙分析一下原因。
大家好,在做預算時,我想問問大家,在做母線調試時,母線調試是按段算的,在工程量計算規則中說明,3~~10KV母線系統調試含一組電壓互感器,1KV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試,在此我想問問大家,在計算工程量時,母線調試的工程量怎么計算?兩個配電柜分別接在兩段母線上,請問這樣的話是不是母線調試是按兩段計算嗎?從變壓器到配電柜中,各段母線怎樣計算?高壓段那邊是按電壓互感器的量計算嗎?謝謝大家,
比較兩種常用的通訊模式。RS485總線通訊采用廠家自己定義的協議,而韋根采用通用協議。 自定義協議會有更多的設計空間,這里我們主要針對這種通訊模式進行研究和探討。 由于在門禁系統中,門禁控制器多數是通過RS485總線連接感應讀卡器、鍵盤、磁卡讀卡器、指紋讀卡器等前端設備,而使用RS485串行總線進行通訊的設備需要依照自定義的通訊協議進行數據交換,因此,生產門禁控制器的生產廠家都會生產與之配套的前端設備,這樣就會出現在門禁系統中門禁控制器、前端設備以及它們之間的通訊協議是由一個生產廠家設計生產的情況,在這種情況下,就不能夠排除門禁控制器“后門卡”存在的可能性。 這里所說的“后門卡”是指門禁控制器生產廠為了某些目的,在門禁控制器上預留后門,當使用某些特定的卡片或是結合某些特定的操作之后,使用這些未被注冊的卡片就可以啟動門禁控制器打開門鎖。 客戶對于安全有著特殊要求所擔心的問題就是如果門禁系統遭到“后門卡”的攻擊
1.安裝前,一定要檢查各零件是否良好,潤滑油是否上足,螺栓有無松動,與其有關技術數據是否相符。 2.安裝時,一定要保持基礎布置平面水平180°;啟閉機底座與基礎布置平面的接觸面積要達到90%以上;螺桿軸線要垂直于閘臺上橫梁的水平面;要與閘板吊耳孔吻合垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件。 3.安裝后,一定要作試運行,一作無載荷試驗,即讓螺桿作兩個行程,聽其有無異常聲響,檢測安裝是否符合技術要求。二作載荷試驗,在額定載荷下,作兩個行程,觀察螺桿與閘門的運行情況,有無異?,F象。確認無誤后,方可正是運行。在載荷運行一段時間后,要進行首次保養,把機內新機件磨擦產生的金屬沫特別是螺桿、螺母、渦輪、渦桿,要輕洗干凈,涂上潤滑油,密封嚴實,繼續使用。
通風與空調工程安裝完畢,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組; 熟悉、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段、各種儀器儀表的使用,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容
隨著社會科技進步,手機遠程控制plc的技術也越來越成熟,現在已經可以給設備的制造方和使用方都帶來極高的經濟利益。手機遠程控制plc的設備使用方能隨時觀察設備的運行狀態,及時進行預警,提高了設備運行的可靠性,避免設備故障帶來不必要的損失。生產方能也能通過遠程實時查看設備的運行狀態,來及時排除故障,提高售后維修的時效性,提高客戶對產品的滿意程度,提升產品的品牌。優勢和特點一. 遠程監控系統可以使異地的智力之源得到充分利用??梢允刮挥诋惖氐膶<彝ㄟ^網絡獲得遠程監控數據,進行分析處理。二. 手機遠程控制plc可充分利用異地的物質資源,該技術可使異地物資資源的共享和遠程實驗得以實現。三.管理人員使用手機遠程控制plc,節約時間和經歷,不需要去現場就可以對現場的工作情況進行監視,完成對參數的設置與調整,修復故障等。四. 手機遠程控制plc可以實現現場運行數據的快速集中和實時采集,獲得現場的監控數據,提供了遠程故障診斷技術物質基礎。實際應用案例物聯網技術的高速發展,促使傳統的制造業開始進行根本性變革,利用物聯網技術實現對數控機床的
嗨,這里是工控小管家,每天一個工控小知識,讓你在自動化的路上不迷茫。今天我們帶來的是閥門定位器的相關小知識,學會正確的閥門安裝方法,不僅可以確保閥門正常工作,還能夠減少閥門磨損,降低生產成本。接下來我們一起康康閥門定位器有什么有趣的地方吧。 閥門定位器實現了生產過程的自動化,執行器按能源或驅動力可分為氣動、電動、液動三大類,以氣動調節閥和電動調節閥為主體。電動執行器以電源為動力驅動的,具有快速,便于集中控制等優點,但結構復雜,防火防爆性能不好。液動執行器是利用液壓原理推動執行機構,它的推力大,適用于負荷較大的場合,但其輔助設備大而笨重。氣動執行器利用壓縮空氣作為能源,具有結構簡單、動作可靠、維修方便、性能穩定、價格低廉、防火防爆等優點。 閥門定位器的氣動執行器也稱為氣動調節閥,執行機構是調節閥的推動裝置,它按控制氣壓信號的大小產生相應的推力,使推桿產生相應的位移,從而帶動閥芯動作。閥(閥體部件)是調節閥的調節機構,其內腔直接與工藝介質接觸,閥芯在執行機構的帶動下,改變了閥