給排水立管的敷設 1)立管安裝在廚房、衛生間的墻角處。在以往的住宅設計中較多采用這種敷設方式,施工方便,但明露管道有礙居室美觀,住戶在二次裝修時大多會用輕質材料將其隱藏起來。管道明裝在室內時,應不影響廚房、衛生間各衛生設備功能的使用。 2)立管敷設在管道井內。這種方式居室潔凈美觀,但管道井占用了衛生間的面積,且管道施工、維修較困難。衛生間設立集中管道井,把給水管、排水管等管道都集中在管道井里布置,這是現代住宅廚房衛生間居住文明的重要體現。 給水支管敷設 1)一般住宅給水支管管徑de≤40mm或dn≤32mm,小管徑的塑料給水管呈彎曲狀態,且熱穩定性差,故住宅給水支管提倡采用埋墻暗設。 2)支管設在磚墻
請教下各位,總圖室外給排水管道什么時候需要架空敷設?具體是得根據哪個規范來設計?據說環保部門為防止企業偷排放污水,現在要求工廠污水管道走架空敷設,在出廠那邊集中排放,方便檢測,可之前只做過埋地敷設,請教下有沒有做過架空敷設的同學,求指點迷津下~謝謝
設計人員應改變上一層的衛生間管道在下一層樓板頂安裝的舊做法;倡導本層的管道在本層敷設的原則(規范) :1) 衛生間統一做成下沉式衛生間,按過去的老做法把下水管道統一布置在地坑內;2) 衛生間地板面不下沉,而使用后出水式坐便器,地漏采用側墻式,洗臉盆、浴缸等排水管道在地面以上敷設并與立管相接,廚房取消地漏或用側墻式地漏,把洗菜池的排水管放在地面以上接入立管,這樣做可以使下水管道每層水平分隔開,如有漏水則不影響下層住戶,檢修時也可以獨戶進行。另外,設計時盡量把排水管立管設于建筑物內墻陰角,有條件的最好在衛生間內設置管道井。這樣做可以使室內衛生間、廚房水平與豎向均沒有明管,空間寬敞、潔凈,把污染源———污水隔絕在外,避免由于管道頻繁穿越樓板引起上下層漏水的現象。
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁、管件、板材等)生產、脫模、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,配合現場施工設備,如吊車、挖掘機、叉車等機械設備,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率。
給排水管道包含:1 室內給水管道:生活水泵房、熱力換熱站、消防水池進水管。2 室內排水管道:廚房、衛生間。3 室外給水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.給水管道的日常檢查。 維修養護人員應十分熟悉給水系統,經常檢查給水管道、閥門及水龍頭(包括地上、地下、屋頂等)的使用情況,經常注意地下有無漏水、滲水、積水等異常情況,如發現有漏水現象應及時進行維修。2.露天管道的檢查和維護。 露天管道因日曬雨淋會出現防腐層、保溫材料脫落的現象,應隨時注意維護和修理,以延長管道的使用壽命。如管道漆皮脫落,尚未生銹,可及時刷漆防腐;若已生銹,應先除銹后刷漆。為延長管道使用壽命,露天管道應定期刷漆,一般焊接鋼管及鋼件應不超過兩年、鑄鐵管應不超過三年刷漆一次。3.冬季管道的保溫防凍工作。 在北方每年冬季來臨之前,維修人員應注意做好水表箱、閥門井、消防栓井以及室內外的管道,閥門、消防栓等的防凍保溫工作。
設計中遇到一別墅區,建在有大量有魚塘的基地,魚塘回填后,地基基本上是泥漿,局部給排水管道要從其中穿過,采用何種較為經濟的措施,才能保證管道安全.
如圖:
濕陷性黃土地區參數
給水管道的敷設及管材 室內給水管道的敷設、布置應嚴格按照建筑給排水設計規范的要求進行,建筑室內管道布置和敷設原則如下:(1)室內生活給水管道宜布置成枝狀管網,單向供水。(2)室內給水管道不應穿越變配電房、電梯機房、通信機房、大中型計算機房、計算機網絡中心、音像庫房等遇水會損壞設備和引發事故的房間,并應避免在生產設備上方通過。室內給水管道的布置,不得妨礙生產操作、交通運輸和建筑物的使用。(3)室內給水管道不得布置在遇水會引起燃燒、爆炸的原料、產品和設備的上面。(4)埋地敷設的給水管應避免布置在可能受重物壓壞處。管道不得穿越生產設備基礎,在特殊情況下必須穿越時,應采取有效的保護措施。(5)給水管道不得敷設在煙道、風道、電梯井內、排水溝內。給水管道不宜穿越櫥窗、壁柜、給水管道不得穿過大便槽和小便槽,且立管離大、小便槽端部不得小于0.5m。(6)給水管道不宜穿越伸縮縫、沉
最近接手一新疆庫車縣的項目,屋頂設置太陽能熱水系統,若采用橡塑保溫,不知道保溫厚度多少,跪謝大神,最好還能提供庫車縣的雨水暴雨強度公式
應版主的要求,現把消防給排水管道連接方式和法蘭分類WORD版本上傳到論壇供大家下載共享
請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,謝謝。
建筑給排水管道用堵水氣囊,圓形和方形管維修封堵很專業,管道封堵氣囊,管道封堵器(管道封堵氣囊)的施工步驟 1,準備:先將市政工程圓形管道封堵器充氣裝置的配件進行組合,做工具漏氣檢查.用打氣泵向氣囊充氣,氣壓不得超過0.15MAP,檢查氣囊是否漏氣. 2,打開管道口,將加氣囊從此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充氣,充氣至適宜的壓力為好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接頭處,原因: (1)該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性. 管道封堵氣囊 管道封堵氣囊圖冊 (2)以免管道封堵器向一側膨脹,氣壓打不上去,如果繼續充氣,管道封堵器會被打破. (3)對于市政排水管,要求清砂干凈,
螺紋連接焊接連接法蘭連接