排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
如圖:
有一改造項目教學樓,無地下室,首層有暖溝,現有排水管道不想埋地了,敷設在暖溝內與采暖管道平行,這樣可行嗎?請大家發表意見并說明理由,最好出自規范
1.一般的商住樓,一二層為商業網點,三層以上為住宅,商業網點只有一層有衛生間,此處排水干管敷設的深度一般為多少?按室外的埋設深度按坡度進來就行,還是敷設的淺一點到外墻處往下翻出戶?
管道工程師建筑設備的一個主要而且是重要的工程,必須由專業的技術人員來完成,一定要掌握各個環節的技術要點和要求,合理得布置和敷設。那么一些注意點我們不得不提一下。一、給水管道的布置1、引入管:從配水平衡和供水
最近剛接到一個工程:一層架空,二層以上設有衛生間,排水橫支管不能在樓板下(室外防凍)要做在室內墊層,衛生間設有四個蹲便,對面有兩個小便器一個地漏,請問各位大蝦墊層要多厚,謝謝!
設計人員應改變上一層的衛生間管道在下一層樓板頂安裝的舊做法;倡導本層的管道在本層敷設的原則(規范) :1) 衛生間統一做成下沉式衛生間,按過去的老做法把下水管道統一布置在地坑內;2) 衛生間地板面不下沉,而使用后出水式坐便器,地漏采用側墻式,洗臉盆、浴缸等排水管道在地面以上敷設并與立管相接,廚房取消地漏或用側墻式地漏,把洗菜池的排水管放在地面以上接入立管,這樣做可以使下水管道每層水平分隔開,如有漏水則不影響下層住戶,檢修時也可以獨戶進行。另外,設計時盡量把排水管立管設于建筑物內墻陰角,有條件的最好在衛生間內設置管道井。這樣做可以使室內衛生間、廚房水平與豎向均沒有明管,空間寬敞、潔凈,把污染源———污水隔絕在外,避免由于管道頻繁穿越樓板引起上下層漏水的現象。
1、器具排水管:只連接一個衛生器具的排水管。(1)器具排水管上應設有水封裝置,以防止排水管道中的有害氣體進入室內,水封有S型、P型存水彎及水封盒、水封井等。(2)器具排水管與排水橫支管連接時,宜采用450三通或900斜三通。2、排水橫支管:連接二個或二個以上器具排水支管的水平排水管。(1)排水橫支管可沿墻敷設在地板上,也可用間距為1~1.5m的吊環懸吊在地板上,底層的橫支管宜埋地敷設。(2)排水橫支管不宜穿過沉降縫、伸縮縫、煙道和風道。(3)排水管道容易滲漏和產
請教下各位,總圖室外給排水管道什么時候需要架空敷設?具體是得根據哪個規范來設計?據說環保部門為防止企業偷排放污水,現在要求工廠污水管道走架空敷設,在出廠那邊集中排放,方便檢測,可之前只做過埋地敷設,請教下有沒有做過架空敷設的同學,求指點迷津下~謝謝
給排水立管的敷設 1)立管安裝在廚房、衛生間的墻角處。在以往的住宅設計中較多采用這種敷設方式,施工方便,但明露管道有礙居室美觀,住戶在二次裝修時大多會用輕質材料將其隱藏起來。管道明裝在室內時,應不影響廚房、衛生間各衛生設備功能的使用。 2)立管敷設在管道井內。這種方式居室潔凈美觀,但管道井占用了衛生間的面積,且管道施工、維修較困難。衛生間設立集中管道井,把給水管、排水管等管道都集中在管道井里布置,這是現代住宅廚房衛生間居住文明的重要體現。 給水支管敷設 1)一般住宅給水支管管徑de≤40mm或dn≤32mm,小管徑的塑料給水管呈彎曲狀態,且熱穩定性差,故住宅給水支管提倡采用埋墻暗設。 2)支管設在磚墻
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
設計中遇到一別墅區,建在有大量有魚塘的基地,魚塘回填后,地基基本上是泥漿,局部給排水管道要從其中穿過,采用何種較為經濟的措施,才能保證管道安全.
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。 要求:管線最短、水力條件好 1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會。 2、排水管應以最短距離通向室外。 3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。 4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。 5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。 6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個4
