機房空調安裝和調試操作規范
驗收安裝與配置部分:管道循環系統是否有按要求加壓試漏。室內機、室外機的吸入、吹出部位是否有妨礙、短路。室內/外機本體是否安裝牢固。銅管布設是否美觀牢固。隔熱材料是否確認包裝良好。排水管安裝及排水是否良好。與機器連接風管是否已固定。本文由中央空調kt.ckf.net.cn編輯
知識點:氟系統
中央空調安裝施工、驗收規范1、施工流程施工準備—進場驗收—安裝室內系統—隱蔽工程驗收—安裝室外機—聯調試壓—竣工驗收—裝修后收尾復檢。 施工準備組織人員、準備工具、設計確認、組織進貨、采購材料1.2 進場驗收施工設計方案驗收、系統設備驗收、材料配件驗收1.3 安裝室內系統第一步:根據主機(風盤)位置打孔、剔槽、走線;第二步:吊裝室內機(安裝風盤)、安裝氟管、安裝冷凝水管;第三步:安裝風管道或水管道。1.4 隱蔽工程驗收7室內機系統吊裝驗收、系統線路驗收、風管道或水管道安裝驗收、冷凝水管安裝驗收。 安裝室外機* ` 固定主機、連接管線、制作保溫。1.6 聯調試壓系統調試、打壓試驗(水機)。竣工驗收主機系統安裝驗收、系統運行試驗驗收、冷凝水排放試驗驗收、書面文檔及遺留問題交接。 裝修后收尾復檢; 在客戶裝修完工后,完成收尾、免費復檢,復檢內容與竣工驗收相同。2、驗收
室內機安裝規范 室內機必須單獨設置托、吊架,不得與其它設備、管線共用或懸掛在其它專業的吊架上。 吊裝時應使用四根吊桿,吊桿直徑不得小于φ8圓鋼。吊桿長度超過1.5米時,必須在對角線處加兩條斜撐以防止晃動。 要用兩個螺母固定室內機。 吊裝在封閉吊頂內時,室內機電控箱位置處應預留原則上不小于400×400mm的檢修口。 內機吊裝必須做到水平,不得出現傾斜。 機器吊裝最好避免緊貼房頂,應留出一定的間隙,防止機器運行時產生振動 如果機器與出風口之間的距離大于10cm,必須用帆布或復合風管進行連接,連接處必須牢固、無縫隙,以免出現漏風。<
1、安裝不規范案例 接地線未接,會造成漏電,有安全隱患。 要求必須接地,且接地牢靠。 空調底腳未固定,易產生振動和異音。要求必須用螺釘固定底腳。 多余連接線線纏或隨意塞入室外機里面,會造成渦流發熱,發生意外 。要求多余的連線應包扎
家用中央空調安裝步驟 第一次安裝(水電進場時聯系) 1、 安裝室內機 2、 安裝室內冷媒管 3、 充氮保壓 4、 安裝冷凝水管和電路 第二次安裝 1、 安裝室外機 2、 抽真空 3、 填充冷媒 第三次安裝 1、 測量安裝風口 2、 系統運行測試 注意事項: 1、 內機吊裝需考慮千分之五的坡度,接冷凝水的一側要稍低,便于冷凝水排出 2、 焊接時采用充氮焊接工藝,焊接完成后應該用高壓氮氣進行管內吹灰 3、 焊接完成后對銅管進行充氮保壓測試,壓力測試時間為24小時 4、 冷凝水管從內機接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度 5、 外機風扇出風口必須在50公分內外機后部15公分之內無遮擋物,所有落地腳必須安裝減震墊 6、 冷媒管抽真空以確保系統干燥,避免發生冰堵、電氣絕緣破壞等情況 7、 開啟冷媒閥,釋放出外機內自帶的冷媒,開機測試并檢測壓力,適當進行補充,直至調試完成
《房間空調器安裝質量檢驗規范》2006-3-22 蘇寧參與制定空調安裝質量檢驗“國家標準” ——《房間空調器安裝質量檢驗規范》(試行)出臺 作為我國家電行業技術性標準的《房間空調器安裝質量檢驗規范》(試行)(以下簡稱《規范》)由中國家用電器維修協會于3月14日在京發布,該《規范》由協會和蘇寧電器共同起草,松下、海信、海爾、美的、春蘭等國內外空調企業參加了審議工作。 商務部、國家安全生產監督管理總局、中國商業聯合會、中國消費者協會等部門,以及部分國內外空調企業也出席了新聞發布會。 安裝質量——空調品質的真正命脈 空調業內都有“三分質量、七分安裝”之說,空調出廠時,室內機組、室外機組、連接管道(線)分開包裝,運送到用戶家時,還只是個半成品,只有在現場進行安裝、連接與調試后,才能形成一個完整的運行系統。因此,空調安裝、連接與調試的好壞,將直接影響到用戶的人身財產,環境安全和使用效果,并成為保障空調正常工作運行的重要環節。如果空調安裝質量不合格,會給消費者帶來很多隱
話說中央空調3分品質7分安裝真不為過,中央空調因為送室內裝修配合得當,實際上設備本身只是一個“半成品”,要使一套家用中央空調能夠正常運行,設計、安裝、施工的重要性不亞于空調設備的品質。下面介紹中央空調安裝流程,公布如下也方便各位同學參照監督。8 i; `/ H2 t2 O8 P) Q& A 安裝階段篇:中央空調要經過3次安裝& S5 q- {4 m4 Q9 R
提起空調安裝機位,可能會讓很多空調安裝工心有余悸,很多空調機位的設計都是反人類的,不得不出去進行非常危險的高空作業,身上掛著安全繩,把空調外機弄出去安裝上,然后在爬回來。 每次安裝都是游離于危險的邊緣,稍有不慎可能就掉下去。
提起空調安裝機位,可能會讓很多空調安裝工不寒而顫,因為很多空調機位的設計都是反人類的,每次安裝都是游離于危險的邊緣,稍有不慎可能就掉下去。
空調安裝規范
空調安裝規范專題,為您提供空調安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調安裝規范 相關的專業交流討論,更多空調安裝規范相關內容請訪問