国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 中央空調安裝施工、驗收規范

    中央空調安裝施工、驗收規范1、施工流程施工準備—進場驗收—安裝室內系統—隱蔽工程驗收—安裝室外機—聯調試壓—竣工驗收—裝修后收尾復檢。 施工準備組織人員、準備工具、設計確認、組織進貨、采購材料1.2 進場驗收施工設計方案驗收、系統設備驗收、材料配件驗收1.3 安裝室內系統第一步:根據主機(風盤)位置打孔、剔槽、走線;第二步:吊裝室內機(安裝風盤)、安裝氟管、安裝冷凝水管;第三步:安裝風管道或水管道。1.4 隱蔽工程驗收7室內機系統吊裝驗收、系統線路驗收、風管道或水管道安裝驗收、冷凝水管安裝驗收。 安裝室外機* ` 固定主機、連接管線、制作保溫。1.6 聯調試壓系統調試、打壓試驗(水機)。竣工驗收主機系統安裝驗收、系統運行試驗驗收、冷凝水排放試驗驗收、書面文檔及遺留問題交接。 裝修后收尾復檢; 在客戶裝修完工后,完成收尾、免費復檢,復檢內容與竣工驗收相同。2、驗收

  • 凈化空調系統的施工安裝

    凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作

  • 關于空調系統的安裝及施工規定

    1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監

  • 通信設備工程安裝施工規范

    通信設備工程安裝施工規范ttt001整理,歡迎傳播

  • 《通風與空調施工驗收規范》的一些問題

    《通風與空調施工驗收規范》的一些問題

    《通風與空調施工驗收規范》GB50243-2002有一些條文很難以理解或者可能有問題,歡迎大家提出來!我們一起討論!

  • 機房空調安裝和調試操作規范

    機房空調安裝和調試操作規范

  • 有關暖通空調施工驗收的幾個規范

    覺得還可以,好東西拿出來大家分享,大家一起學習!

  • 某市公館空調安裝施工圖

    某市公館空調安裝施工圖

    各位同行,大家好,愚生初來咋到,不妥之處敬請更正,謝謝!

  • 中央空調安裝規范要那些要求啊

    驗收安裝與配置部分:管道循環系統是否有按要求加壓試漏。室內機、室外機的吸入、吹出部位是否有妨礙、短路。室內/外機本體是否安裝牢固。銅管布設是否美觀牢固。隔熱材料是否確認包裝良好。排水管安裝及排水是否良好。與機器連接風管是否已固定。本文由中央空調kt.ckf.net.cn編輯

  • 某地空調施工安裝大樣圖

    圖紙簡介: 平時收集的各種大樣圖,希望對大家有所幫助:包含水管安裝大樣,含水管穿墻做法等;水泵安裝大樣;地暖安裝大樣圖;多聯機安裝大樣圖 投稿網友: dashi702 上傳時間: 2014-02-28

  • 淺析關于暖通空調的安裝施工問題

    1水循環中的問題水循環是中央空調的施工關鍵環節,但是在施工中會時常出現問題,直接對空調系統的運行造成影響。其中,冷凍水系統是最容易發生問題的,主要問題是循環管道的暢通性。造成水循環管道不暢通的主要原因是專業管線的交叉,該交叉沒有在施工中有效協調處理,因而在使用中管網出現氣囊,從而對其循環造成了影響。其次,是管道的清洗不凈,這類問題會直接堵塞空調水系統。實踐中,針對第一類問題,可以通過施工前的管理加強予以解決,對管線的坡度以及標號提前安排合理,并針對性的注意氣囊的出現,合理的在氣囊出現部位安裝排氣閥,將氣體及時排除,同時在利于排氣處安裝排氣管,保證系統排氣。而第二類問題,主要通過預防加以避免。在進行水路管道的安裝前對管道中的污垢以及銹斑進行機械、人工處理,清理后對管口進行封閉。在施工中沒有進行封閉的要對管口進行臨時的封堵,避免污物進入,并在焊接時對管道中的焊渣以及雜物進行及時的清理。并在管網的最低位置加裝排污閥,排污閥大小應當根據系統需要進行選擇,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口設置處不合理則對排污效果也會有所影響。旁通沖洗閥門以及臨時過濾器的設置也是管網

  • 無塵車間電氣安裝施工規范

    無塵車間電氣安裝施工規范 無塵車間電氣安裝規范,無塵車間電氣安裝要求,如何安裝無塵車間電氣設備?無塵車間電氣安裝的要求是什么? 1.在同一房間或地方成排安裝的燈具的中心線偏差不應超過5毫米; 2。凈化車間優點:構造簡單、系統建造成本低,潔凈室的擴充比較容易,在某些特殊用途場所,可并用無塵工作臺,提高潔凈室等級。無菌車間大部分凈化廠房尤其電子工業用的潔凈廠房都有嚴格的恒溫、恒濕的要求,不僅對廠房內的溫、濕度有嚴格的要求,而且對溫度和相對濕度的波動范圍也有嚴格的要求。凈化工程指控制產品 (如硅芯片等) 所接觸大氣的潔凈度及溫濕度,使產品能在一個良好的環境空間中生產、制造。此環境空間的設計施工過程即可稱為凈化工程。配電箱連接牢固,電氣接觸良好,接地線應有明顯的專用標志。 3.燈的框架與天花板彩色鋼板的剪接線平行,其偏差不應超過5毫米; 4.插座的安裝高度應不小于0.3m,插座的右孔或上孔與相線連

  • 中央空調施工規范及要點

    一、通用設備安裝方法 1、設備安裝準備 ★機器與設備的安裝平面布置圖、安裝圖、基礎圖、主要部件圖及安裝使用說明書等; ★有關的專業技術規范及安裝技術要求; ★機器設備的裝箱清單; ★準備好設備安裝所需輔助材料; 2、 設備安裝方法 ★設備基礎檢查驗收: 機械設備基礎尺寸和位置的質量要求應符合JBJ23-96《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》附錄1有關規定,作好基礎檢查驗收記錄; ★機械設備開箱檢查: 核對箱號和箱數、檢查外包裝有無破損;核對設備名稱、型號和規定是否與設計一致;檢查清點設備有無缺件,表面有無損壞和銹蝕等;作好設備開箱檢查記錄; ★放線 : 按施工圖和有關建筑物的軸線或邊緣線,劃定安裝基準線; ★就位: 設備就位后,設備定位基準面、線或點對安裝基準線的平面位置和標高的允許偏差,應符合有關

  • 伸縮縫安裝施工管理規范

    伸縮縫安裝施工管理規范 (1)嚴格按相關技術規范和工藝流程進行施工:加強施工技術管理,以施工組織設計為綱領,以施工工藝設計和施工要點為指導,操作規程和工序交接檢查為保證,嚴格各施工工序的控制與管理。對易產生問題或出現質量通病的部位要加大技術投入和管理力度,嚴格遵守操作規程及施工工藝流程。  (2)建立相應管理制度:建立嚴格的質量管理制度即項目經理部、施工隊、施工班組三級自檢機構,加強工序質量內部檢查。工程隊嚴格執行“自檢、互檢、交接檢”的“三檢制”,發現問題及時處理糾正,并由施工隊質檢員記入施工日志。 (3)建立“橫向到邊,縱向到底,控制有效”的質量保證體系。施工中嚴格實行“三檢制”,形成項目部、隊、工班、作業人員四級質量自保體系。 (4)建立以項目總工程師為首的技術責任制,健全技術管理體系,實行

點擊加載更多

空調安裝施工規范

空調安裝施工規范專題,為您提供空調安裝施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調安裝施工規范 相關的專業交流討論,更多空調安裝施工規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 微山县| 西城区| 利川市| 苗栗县| 邵东县| 平谷区| 岑溪市| 恩平市| 高要市| 都兰县| 金堂县| 上饶县| 丰原市| 吉木乃县| 奉节县| 红安县| 门头沟区| 榆中县| 孝昌县| 吴江市| 斗六市| 惠州市| 高平市| 德庆县| 盐池县| 新闻| 尼勒克县| 和平区| 长武县| 福海县| 合山市| 旌德县| 黔江区| 东乌珠穆沁旗| 安龙县| 北票市| 长治县| 鄯善县| 鄂托克前旗| 克山县| 工布江达县|