上海睿玲建筑鋼結構:主要承接各種鋼結構的設計制作和施工、承包范圍:各種鋼結構彩鋼車間廠房、鋼結構框架、車間和工裝加層、家裝閣樓、鋼結構陽光房、鋼結構雨棚、玻璃雨棚、大型鋼結構樓梯、鋼結構異形樓梯、彩鋼房制作安裝、土建工程、等系列工程。項目已被廣泛適用于建筑業的各個角落,如:機場、大型倉庫、體育館、大型批發商城、糧庫罩棚、冷庫、旅游風景區、樓宅、別墅、度假村、展覽館、賓館、高新技術開發區、超市等… 我公司選用優質板材,根據國家標準規范生產制造的產品,可滿足各類鋼結構工程的需要。我們將始終貫徹全心全意服務客戶,對客戶高度負責的態度,用完美的工程設計,精益求精的施工,完善的售后服務來滿足客戶的要求,真誠期待與您的合作! 聯系人:魏經理24小時開通:18016295668咨詢 電 話:021-56600265傳真 電 話:021-55131178地址:上海市虹口區中山北一路1250號滬辦大廈2號樓1803室
圖紙簡介: 詳細的鋼結構公共自行車廣告棚、有標準的尺寸、形象的物體 投稿網友: sdgjg999 上傳時間: 2013-08-09 圖紙
遇到個麻煩。一個鋼結構棚,39mx16m,總共只有6根鋼柱,其中有一個方向兩鋼柱間距竟然有39m。問題來了,該棚按防爆場所處理,應按二類防雷建筑物設計,但是現在連引下線平均間距為18.33m>18m,這都計算不夠,該怎么辦啊?建筑專業出的難題,我很頭痛。指望各位高手能解答了,先謝了!
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
還不錯的工具,奉獻給大家!
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
圖紙簡介: 這是某地全部采光棚鋼結構圖紙(A2-C3)。包含:圖紙目錄、鋼結構設計總說明、各區屋頂采光棚屋頂布置平面圖、各區桁架圖及節點詳圖、各區屋頂采光棚結構布置平面圖 。 投稿網友: wo0661327 上傳時間: 2014-
一鋼結構棚,獨立基礎,每根鋼柱子下為獨立基礎,無地梁,原場地為混凝土鋪面,為了施工方便點,擬每根引下線(鋼柱)與獨立基礎連通接地,保證測試每根引下線的電阻不大于4歐姆(如達不到,就在獨立基礎這里加人工低極)。獨立基礎之間不再用扁鋼或圓鋼連通,避免在原混凝土鋪面上開挖。整個鋼結構棚的防雷接地就是:屋面鋼板接閃——各條鋼柱引下線——各個獨立基礎接地極請問以上的做法,是否會違反某條規范要求?請各位指教,謝謝!
各位專家:我想在自家樓頂建一個鋼結構的棚,用來遮陽避雨,在沿海地區,有時有較強風力,并且雨季時暴雨比較厲害因為沒搞過鋼結構想請大家給點意見和建議,在此多謝!原始條件是:1,在約18米樓頂構建,屋面板采用彩鋼瓦楞板(或者大家有什么好的材料,主要是耐久性要好,最好雨水滴落響聲小)2,采用平行弦屋架,單跨約11米,柱間距離4.23米,支撐柱采用16工字鋼采用膨脹螺栓固定于女兒墻上(請問需不需要在頂層樓板上另做混凝土基礎用以支持柱子?該如何做?)3,檁條采用80高C型冷彎型鋼因為是在樓頂,并且在沿海地區,有時有較強風力,并且雨季時暴雨比較厲害,請問另外還想請問,屋架的上,下弦鋼管采用鍍鋅管還是焊管,直徑采用多大?
如下,周期有問題嗎,要控制第一、第二振型為平動,第一扭轉周期與第一平動周期比小于0.9的要求嗎 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179
關于鋼結構計算的一個工具,這種工具很多,這個工具總體還是可以的,有一些東西還是不錯的。
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
各位結構有人,現上傳雕工剛鋼結構PKPM視頻,對結構新人和在鋼結構領域不懈努力的達人都有很大的幫助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工鋼結構視頻5.62G 115網盤禮包碼:5lbcdh4d454
鋼結構廠房,基礎混凝土短柱已施工完畢,軸線沿進深方向偏差較大(200-400)不等。上部采用鋼結構H型鋼梁,且有10噸吊車。請教各位前輩如何處理?
這種女兒墻的頂包怎么做?
對于鋼結構門式鋼架中一般設置了柱間支撐(存在水平支撐)的情況下,此跨還用做系桿嗎?本人認為不用了....大家的意思呢?:victory: