鋼框架結構里,次梁在三維建模時已經輸入,用SAT分析后,怎么找不到次梁的驗算結果文檔(只看到了鋼柱和主梁驗算結果)??麻煩各位同仁指導一下,萬分感激,因本人在鋼結構單位做設計,一般都是廠房類居多,自己想學一下框架結構的設計。另外這類結構在建模和三維分析的時候可不可以不考慮次梁,而是先用工具箱里的組合梁計算工具單獨將次梁設計完畢,再將其荷載人工導入到框架模型中去?:handshake
框架結構中次梁完全上翻,支座處主梁不上翻,那么上翻處構造做法是怎樣的?[ 本帖最后由 smh1122001 于 2012-5-25 14:25 編輯 ]
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
目前遇到一情況:一框架結構,十層,在主梁(主次梁交接部位)普遍出現2-4道豎向貫通裂縫,裂縫寬度不大, 基本上在主次梁交接處都存在這種裂縫,主梁跨度約為8米,請問各位這屬于什么裂縫,是不是應力集中或集中荷載較大引起的,對結構影響多大,應怎么處理?
關于框架結構主梁和次梁的幾個概念問題 按照傳統的觀點,在梁板結構中,板支承在次梁上,次梁支承在主梁上.主梁則支承在框架柱上.這是非常典型的傳力結構.特別是采用預制板的情況下,當采用現澆板情況下,情況略有不同,即板也可以同時支承在主梁和次梁上. 框架結構的特點是柱網布置靈活,便于滿足建筑上的需要.在手工計算的年代里,我們基本上只能采用平面結構模型,不同榀框架柱之間的縱向梁被稱為聯系梁.而在廣泛采用電算的情況下,空間分析成為可能,這使結構的平面布置更加靈活多樣. 不同榀框架柱之間的聯系梁也成了縱向框架的主梁.主梁和次梁的區分也日益淡化,在PKPM結構軟件里,一只梁是按主梁輸入,還是按次梁輸入,并不影響計算結果.例如在一個工程中,為了建筑上的需要,相鄰二個單元采用不同形式的框架,結果是有幾個縱向梁的支座一端是框架柱,另一端是另一個不同形式框架的
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?
在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文
圖紙簡介: 多層框架結構,有商業,辦公,和宿舍,功能零散,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <
圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,抗震設防7度,其中主要包含結構設計總說明、樁位平面布置圖、基礎平面布置圖、一層板平面配筋圖、一層梁配筋圖、二層板平面配筋圖、二層梁配筋圖、三、四層板平面配筋圖/三、四層梁配筋圖、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528
本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。
框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算??jī)啥艘忌匣钶d嗎?
規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制嗽特地的放寬了限值嗎？請各位前輩指教。
請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?
一個鐘樓 就四根柱子頂個頂板 但是層層內收 總高度48米 坡屋面頂標高。8度區已經超A級高度了 B級高度并沒有框架結構相關要求了。設計應該咋辦,必須降高度么,如果不加墻的話。謝謝各位。
框架結構次梁
框架結構次梁專題,為您提供框架結構次梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構次梁 相關的專業交流討論,更多框架結構次梁相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題