国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室周邊全部設剪力墻嗎?

    一層地下室,地下室平面與上部結構平面一樣,請問地下室外圍一圈都要設剪力墻嗎?如果外圍一圈設剪力墻,有的墻肢長度超過8m,《高規》7.1.2條剪力墻墻段長度不宜大于8m,這一條適用于地下室嗎?新手,望高手解答,謝謝

  • 關于地下室剪力墻打孔的問題。

    我是做建筑電氣安裝的。今天甲方叫我在地下車庫增加8個電話插座(該工程地上25層,地下3層),而且說根據人防規范和消防規范,地下室剪力墻不能打孔,如果打孔就破壞了受力結構,破壞了放火分區的密閉。 我手上也沒有相關規范,我想問一下地下室剪力墻上能打孔嗎? 如果不能打孔,那這電話除了有特異功能的人,我看是拉不過去線了。如果能打,要采取什么措施來避免和規范沖突呢。

  • 地下室剪力墻混凝土起皮

    請問各位大俠:我們工地上地下室共一層,高度6.8米,剪力墻和板一次性澆筑完畢,但是在澆完砼之后一個月拆掉模板發現部分剪力墻從上到下都有起皮現象。皮下的混凝土感覺不像是離析,還有強度。各位大俠能否解釋一下這是什么情況造成的?會不會造成結構安全?打砼的時候加水加的挺多砼的型號是C40P10

  • 剪力墻地下室的配筋怎么取?

    如果一個模型將0.00米作為上部的固定面(地下室頂板)向下一層為剪力墻的加強層,那么負2層的剪力墻如何設計,建模時候按整體建嗎?地下室這一塊的受力分析該如何確定?請高手指教。。。謝謝

  • 地下室擋土剪力墻計算的迷惑

    地下室擋土剪力墻計算的迷惑。不知道用那種是對的。  1、 剪力墻 按:下端固支 上端簡支(頂板厚度>150且有梁樓蓋)單向板 計算-(朱炳寅老師,《建筑地基基礎設計方法》第二版 P456 實例8.7), 2、剪力墻 按:下端固支 、上端簡支、左右段支  雙向向板 計算-(和實際受力情況很接近些)。 3、擋土剪力墻上的壁柱(上部結構框架柱),是否考慮剪力墻傳來的土壓力作? 迷惑:一、1、2 該選擇哪種計算剪力墻;         二、剪力墻布壁柱(上部結構框架柱),是否考慮剪力墻傳來的土壓力影響,             如果剪力墻按單向板計算 應該可以不考慮剪力墻傳來的土壓力作用,如果按雙向板就應該考慮考慮剪力墻傳來的土壓力作用(對否)。

  • PKPM地下室剪力墻配筋問題

    PKPM地下室剪力墻配筋問題

    本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 編輯 新人求助:H1.0-37.6(雙側/m) 這個應該怎么配呢??

  • 地剪力墻是否可只落到地下室頂

    32層剪力墻上部設轉換層下部帶大底盤群樓且有地下室,落地剪力墻是否可只落到地下室頂板,因為建筑要求地下全為車庫通道,不準剪力墻落下來.怎么辦???假如地下室剛度已很大,滿足地下室頂板為嵌固的條件,那行嗎

  • 地下室擋土墻算剪力墻嗎?

    鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,因為地下室與大地沒有相對加速度。

  • 地下室砼剪力墻開裂問題

    地下室砼剪力墻外保護層為50MM,現設計要求增加40*40的鋼筋網片,另還注明如有其他好的辦法,可取消鋼筋網片。請各位同行明示

  • 地下室外剪力墻模板支設

    現在我手里做的一個工程,甲方因為地下室外剪力墻是防水混凝土,因此要求剪力墻不能采用,對接螺栓,用加了止水片的對拉螺栓也不行,要求采用鋼管支撐加固。我們剪力墻的尺寸是:高4.8米,厚度為300mm,部分為350mm。請問在施工中如果不采用對接螺栓能保證剪力墻的外觀及截面尺寸嗎?你們是 否做過這樣的工程?我對這樣的工程一點經驗也沒有,也第一次遇到地下室剪力墻不準用對拉螺栓 的。

  • 地下室剪力墻暗梁在板下

    地下室剪力墻暗梁在板下

    照片發多了 就發布出去了 就發一張 大家討論下這樣做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 編輯 ]

  • 地下室剪力墻超筋怎么辦?求教各位大俠!

    地下室剪力墻超筋怎么辦?求教各位大俠!

    小弟正在做一個地上19層地下2層的剪力墻住宅,計算后發現地下一層的部分剪力墻超筋(地下室外墻),其他層剪力墻都滿足要求,七個比值也滿足要求(這個住宅正負0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墻截面也照樣超,請問這個是水平分布筋超筋嗎?這種情況該怎么處理?是不是只要剪力墻組合配筋驗算通過就可以了?麻煩各位大俠多多指教!

  • 地下室剪力墻豎向鋼筋的位置

    咨詢:高層建筑中,地下室剪力墻豎向鋼筋為什么要在水平鋼筋外側?從受力方面考慮是什么原因?請各位大師們提供合理的解釋,在此謝謝各位

  • 地下室剪力墻出現水平裂縫

    最近在檢查工程中發現,地下室剪力墻在約1.2米高處出現水平裂縫,剪力墻厚250,高2850,砼C30,樁基.請教各位大俠出現該現象的原因是什么?

  • 某剪力墻高層住宅帶地下室

    圖紙簡介: 六度區,14層,1層地下室,樁基礎,地點在壽縣 投稿網友: lin640614 上傳時間: 2013-07-21 圖紙省份:

  • 短柱剪力墻疑問(地下室墻變厚)

    一個小高層,地上部分均為200厚,建模時,墻長按1700建模;地下一層由于采用筏板基礎,外墻采用250,那么問題來了:當外墻墻厚是250時,墻肢長寬比小于8,符合短柱剪力墻的定義。實際中此問題比較常見,看看大家怎么處理這個問題,是按短肢剪力墻構造配筋,還是按普通剪力墻配筋呢?

  • 高層地下室短肢剪力墻的抗震等級

    近來做一個16層的剪力墻小高層,三級抗震,上部剪力墻墻厚200,因為地下室層高較高,故地下室剪力墻厚改為250,這樣一來上部一般剪力墻(大于1600)在地下室就變成短肢墻了(小于2000),這時候這樣的短肢剪力墻抗震等級要不要提高為二級啊,按照高規要求,短肢剪力墻是要提高一級來設防的,但因為是地下室部分,可不可以不提高啊

  • 有關地下室外側墻與剪力墻的問題

    本人現所在的項目地下室外墻混凝土強度等級設計的為C30P8,剪力墻、框架柱的強度等級為C40;現看地下底板結構設計圖上有說明混凝土墻的鋼筋作法詳大樣及剪力墻;此混凝土外墻是否為檔土墻(明顯特征是只有框架柱及框架梁,并無剪力墻身、墻柱(轉角柱暗柱等、墻梁);且結構圖中有陰影部分為筒體結構;人防的重要部分與外墻重合;本人覺得無陰影的部分僅為檔土墻,雖然說是鋼筋混凝土墻板,但非剪力墻;此說法是否正確?待高人指點;差兩個等級施工上必須采取隔離措施,是否為設計失誤?且剪力墻外墻部分若標號為C40,為何無抗滲;標號太高,混凝土收縮是否太大?

  • 地下室剪力墻保護層問題

    現在規范規定最小墻250厚,保護層要50mm,看圖紙加了抗裂鋼筋網,依據在哪?混凝土規范只是規定了梁和柱。沒規定墻。

點擊加載更多

地下室剪力墻

地下室剪力墻專題,為您提供地下室剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室剪力墻 相關的專業交流討論,更多地下室剪力墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 探索| 平南县| 旬邑县| 即墨市| 景洪市| 河间市| 壶关县| 溧水县| 加查县| 苍南县| 怀集县| 民乐县| 商洛市| 新邵县| 肇州县| 工布江达县| 江北区| 海盐县| 长顺县| 沧州市| 萝北县| 班玛县| 紫阳县| 九寨沟县| 惠东县| 尉氏县| 武义县| 康马县| 福清市| 临漳县| 滨州市| 巴中市| 波密县| 海原县| 东乡| 咸阳市| 江城| 长沙县| 乌兰县| 工布江达县| 屯留县|