国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻結構地下室計算高度

    請教一下各位: 純剪力墻結構,一層地下室,按照我這里的習慣,地下室剪力墻計算高度是從基頂至零層板,基頂一般認為是彈性地基梁頂端,一般按照地勘報告估算計算高度,但是最近經常遇到地勘報告不準確,導致原先地下室剪力墻計算高度不夠,如果加高地下室剪力墻計算高度,對上部結構計算配筋有影響嗎?我核對計算書,計算結果沒有變化,而且地下室是嵌固層,但是我有同事認為有影響,需要重新計算上部配筋,我有些糊涂了,想請教一下,謝謝!

  • pkpm剪力墻結構地下室部分建模疑問

    pkpm剪力墻結構地下室部分建模疑問

    剪力墻結構,地下室車庫梁跨度比較大,在支撐梁的剪力墻節點處加設柱,從計算資料顯示剪力墻與柱重合部分剪力墻配筋超筋,在柱施工圖模塊中,柱配筋正常,按那個是合理的,我這樣建模是否不正確。謝謝

  • 高層剪力墻結構地下室各層板厚怎么取值

    高層剪力墻結構,三層地下室,地下室頂板厚按嵌固要求做180mm,地下二三層的板厚大家是怎么取值呢?120?130?160?請各位一舒高見

  • 某地區框架剪力墻結構地下室結構施工圖

    圖紙簡介: 某地區框架剪力墻結構地下室結構施工圖,圖紙中包括基礎設計總說明,基礎平面模板圖,基礎平面配筋圖,基礎梁施工詳圖,地下外墻預留洞布置圖,井道詳圖等. 投稿網友: luodaming9999 上傳時間: 2014-06-2

  • 框剪結構裙房幾地下室有斷肢剪力墻的問題

    最近做一個22層的框剪結構,由于地下室車道的原因,某處墻肢長度剛好為1600mm,墻厚200mm,L/b=8,但這是層高為3m標準層的。地下室的層高為4800裙房的層高為4200,墻厚為250mm;L/b<8,按規范已經為短肢剪力墻了,不知這樣計算時是否應定義為短肢剪力墻計算,還望各位前輩指點迷津。

  • 關于地下室剪力墻打孔的問題。

    我是做建筑電氣安裝的。今天甲方叫我在地下車庫增加8個電話插座(該工程地上25層,地下3層),而且說根據人防規范和消防規范,地下室剪力墻不能打孔,如果打孔就破壞了受力結構,破壞了放火分區的密閉。 我手上也沒有相關規范,我想問一下地下室剪力墻上能打孔嗎? 如果不能打孔,那這電話除了有特異功能的人,我看是拉不過去線了。如果能打,要采取什么措施來避免和規范沖突呢。

  • 地下室剪力墻混凝土起皮

    請問各位大俠:我們工地上地下室共一層,高度6.8米,剪力墻和板一次性澆筑完畢,但是在澆完砼之后一個月拆掉模板發現部分剪力墻從上到下都有起皮現象。皮下的混凝土感覺不像是離析,還有強度。各位大俠能否解釋一下這是什么情況造成的?會不會造成結構安全?打砼的時候加水加的挺多砼的型號是C40P10

  • 剪力墻地下室的配筋怎么取?

    如果一個模型將0.00米作為上部的固定面(地下室頂板)向下一層為剪力墻的加強層,那么負2層的剪力墻如何設計,建模時候按整體建嗎?地下室這一塊的受力分析該如何確定?請高手指教。。。謝謝

  • 地下室周邊全部設剪力墻嗎?

    一層地下室,地下室平面與上部結構平面一樣,請問地下室外圍一圈都要設剪力墻嗎?如果外圍一圈設剪力墻,有的墻肢長度超過8m,《高規》7.1.2條剪力墻墻段長度不宜大于8m,這一條適用于地下室嗎?新手,望高手解答,謝謝

  • 關于框架剪力墻結構地下室外墻是否屬于剪力墻的問題

    本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-12 19:10 編輯 工程是框架-剪力墻結構,剪力筒包括一小段外墻,那么,其他外墻是否屬于剪力墻?設計說是擋土墻。那么,這部分墻的鋼筋構造按那個圖集呢?(人防為地下二層)高手們給解解惑,非常感謝!

  • 某地框架剪力墻結構地下室人防結構全套結構施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某地地下室人防結構,圖紙包括結構設計總說明、地下一層人防地下室底板模板平面圖、地下一層人防地下室頂梁板結構平面圖、地下一層柱、防護墻體、口部結構平面圖、門框墻配筋圖等等。 投稿網友: lbaob2006 上傳時間:

  • 求助:磚混結構地下室問題

    我現在有個項目,是5層磚混,但下面還有個局部1層地下室,我用PKPM計算時,按6層算,和按5層有1層下室算,最底層的抗震計算結果怎么沒有變化呢比如我在 PM建模時,設計參數總信息中把“地下室層數”輸入“1”并在抗震計算時,把“地下室結構嵌固高度”一欄中,輸入“2300”mm可是底層抗震結果和不輸入地下室時,是一樣的有誰知道這是怎么一回事嗎?

  • 砌體結構地下室的計算簡圖

    砌體結構地下室的計算簡圖

    某四層砌體結構,帶地下室,求計算簡圖?

  • 地剪力墻是否可只落到地下室頂

    32層剪力墻上部設轉換層下部帶大底盤群樓且有地下室,落地剪力墻是否可只落到地下室頂板,因為建筑要求地下全為車庫通道,不準剪力墻落下來.怎么辦???假如地下室剛度已很大,滿足地下室頂板為嵌固的條件,那行嗎

  • 鋼結構地下室頂板如何嵌固?

    一層地下室、地上一層,地下室采用鋼結構,地下室頂板采用樓承板加鋼筋混凝土,一層采用門式鋼架,這是地下室頂板需要考慮嵌固么?如果考慮嵌固,該頂板厚度需要不小于180mm么?

  • 地下室外剪力墻模板支設

    現在我手里做的一個工程,甲方因為地下室外剪力墻是防水混凝土,因此要求剪力墻不能采用,對接螺栓,用加了止水片的對拉螺栓也不行,要求采用鋼管支撐加固。我們剪力墻的尺寸是:高4.8米,厚度為300mm,部分為350mm。請問在施工中如果不采用對接螺栓能保證剪力墻的外觀及截面尺寸嗎?你們是 否做過這樣的工程?我對這樣的工程一點經驗也沒有,也第一次遇到地下室剪力墻不準用對拉螺栓 的。

  • 地下室擋土墻算剪力墻嗎?

    鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,因為地下室與大地沒有相對加速度。

  • 地下室砼剪力墻開裂問題

    地下室砼剪力墻外保護層為50MM,現設計要求增加40*40的鋼筋網片,另還注明如有其他好的辦法,可取消鋼筋網片。請各位同行明示

點擊加載更多

剪力墻結構地下室

剪力墻結構地下室專題,為您提供剪力墻結構地下室相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻結構地下室 相關的專業交流討論,更多剪力墻結構地下室相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻結構圖集

剪力墻是什么結構

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 洛阳市| 宜兴市| 达孜县| 南部县| 万盛区| 万年县| 清河县| 兰考县| 大新县| 平陆县| 年辖:市辖区| 壤塘县| 礼泉县| 晋宁县| 茂名市| 烟台市| 鹤峰县| 象山县| 合作市| 沅陵县| 新闻| 祥云县| 丰县| 宜昌市| 屏东县| 保定市| 鲁山县| 巴南区| 弥渡县| 历史| 阿图什市| 南开区| 永靖县| 务川| 泽库县| 来宾市| 南溪县| 五常市| 宜章县| 达孜县| 阜新市|