如圖所示 配筋如果按著規范上給的很大(紫色的是規范給的),師傅配的比規范大很多,我問他,說是計算出來的,計算比規定的大很有可能,可是我聽一個講座是,6度7度區基本是構造配筋,也就是說計算的比構造的少,你們?cè)趺纯矗浚窟€有一個問題是,如果一張圖紙上有約束邊緣構件,就不會有構造邊緣構件,他們兩個不可能在一張平面圖上出現對嗎???(一般情況下)
框架剪力墻結構,經常會出現,剪力墻端頭有一個柱子,建模的時候是按照柱子建的,但是我覺得應該就不能按照柱子配筋了吧,請問這個柱子這一塊具體怎么配筋,需要注意什么啊。很多人說按照剪力墻配筋,但是剪力墻柱子比剪力墻厚多了,把剪力墻的分布筋順延過去還空一塊呢,箍筋怎么配,求大神指點。
請問剪力墻的連梁和暗梁有什么區別/什么時候設連梁?什么時候設暗梁?以及連梁的高度如何取?比如我的層高4.500米,我開了1500*2100的門洞,此處是按連梁還是暗梁處理?請高手指教?
我們一般在O4SG330圖籍上都是能查找到標準的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋構造,但住宅中的剪力墻往往都是不規則的形狀,很多是以上幾種相互結合的形式,那么請教各位高人此時該如何配筋呢??
有個結構問題,組合結構體系,C型槽鋼密梁密柱結構,準備簡化成純剪力墻結構計算了,在sap里不知道怎么建立這種模型,求解答。C型鋼在樓板中間距,300,350,墻中間距600,700。。。
在《高規》表7.2.15下注二說了“翼墻長度小于翼墻厚度的3倍或端柱截面邊長小于2倍墻厚時。按無翼墻無端柱查表“此條規定是不是可以認為翼墻或端柱不滿足此條規定的都視為無翼墻無端柱考慮呢,比如附錄D中的墻穩定驗算,還有考慮軸壓比限值和最小墻厚時,不滿足此條的都按無翼墻無端柱啊。
本人是 sap2000 的新手:有幾個操作上的疑問。大家不要笑話啊。知道一個兩個就告訴我一下哈。1.在sap2000中如何添加節點2.如何移動復制3.如何將模型旋轉特定的角度4.將模型移動一定距離后。他的軸網標注還在原來的地方怎么調整呢?求大神告之。不甚感激。
如果是剪力墻那就是暗柱的配筋端部12,8,中間12+8那短肢墻怎么弄??是整體配筋的。墻長1200,墻厚240,PKPM默認5倍自動配筋還是按剪力墻配筋的么。短肢墻部分暗柱,那可不可以整體配筋來滿足數據,配筋配(12+8)x2共40??三級抗震,加強區1%,非加強區0.8%最小配筋率或者說有沒更準確的配筋方法??
求助,剪力墻型鋼錨固長度,剪力墻型鋼向上面梁錨固的長度,查了各種規范查不到,還是取和鋼筋一樣的錨固長度?求教大神,謝謝!!
如題,建了個框架模型進行了地震時程分析。結果導出層間剪力來,隨著層高剪力居然越來越大……重新建模了還是這樣。自己建了個簡單的小模型運行起來就挺正常的。我是通過把每層柱子和柱底節點添加到組,然后定義截面切割得到的層間剪力。有沒有大佬指點一波
在房屋裝修的時候相信大家都聽過短肢剪力墻,這是一個很專業的術語,一般人只聽過,卻對它一無所知,今天小編就給大家分享這方面的知識,讓大家了解什么是短肢剪力墻,有哪些類別。
高層住宅 剪力墻結構 三級抗震 局部錯層 地下一層 地上部分1~4標準層 層高分別為2900、1600、1300、2900(商業4500、4200,三層住宅和二層商業錯層,第三層住宅和第二層商業頂平) 錯層部分剪力墻加厚為250mm(其他部分200,穩定性沒有問題) ,抗震等級提高一級 ,由于是局部錯層 配筋率求0.25~0.5中間的適當數值 現在建模的時候 第四標準層(1300)250mm厚錯層部分的剪力墻 的小跺750mm(墻身2100)變紅 看配筋文件時抗剪不過 請問如何解決?在線等
我師傅說用手畫。但是我覺得應該還有方法的。。PKPM不能出這個圖么
圖紙簡介: 多層住宅 剪力墻機構 基礎為筏板基礎 圖紙比較簡潔 投稿網友: xiexiaolei1414 上傳時間: 2013-11-04
各位 初學做高層 幫忙看下這個剪力墻布置那地方不合適 周期比算不過
最近在學SAP2000,但是對于對于如何定義樓板和剪力墻很是不解:看一些資料介紹推薦樓板用殼單元(shell)里的膜來模擬,因為腍有平面內剛度,但是我用建了一個多層框架模型,用膜來模擬板,結果得到的周期和陣型都不對。后來又看到一些資料用虛面(none)的方式,手動計算樓板自重然后加載,這樣得出的陣型周期等結果是合理的,但是與PKPM計算結果差距不小。所以想請教,一般樓板和剪力墻該用哪種單元模擬呢,殼單元(shell)里又分成薄殼,厚殼,薄板,厚板,膜等不同種類,平面(plane)這些該怎么使用才合理呢?因為單位里沒人用過這個軟件,望有經驗高手指教,謝謝!
問題補充:在結構說明中,與剪力墻同時澆筑的小墻垛大于100的就有鋼筋,在建筑說明中門窗垛口小于150的為素混凝土,這個墻垛和門窗垛口怎么區分呢,該怎么處理,請給出合理的解釋?zhuān)x謝大家。
我們正在學習高層結構,可是我對框剪 框架 剪力墻怎么區分沒概念啊。那位能幫忙教下我啊。謝謝。好像說是有什么比例的我也不是清楚
sap2000 剪力墻
sap2000 剪力墻專題,為您提供sap2000 剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與sap2000 剪力墻 相關的專業交流討論,更多sap2000 剪力墻相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題