国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 詩說剪力墻上開小洞的補強

    本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-15 19:06 編輯 八百小洞位置墻,小洞周邊應補強。 面積大于被截筋,筋入四角需錨長。

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。。?/p>

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 有關剪力墻加強部位的問題

    我院做了個地下2層地上15層,層高3米,總高不到50米的剪力墻結構住宅,他們都把地下2層和地上2層做了加強部位,我有些不明白了,但“《高規》7.1.9規定: 抗震設計時,一般剪力墻結構底部加強部位的高度可取墻肢總高度的1/8和底部兩層二者的較大值?!逼渲惺堑撞績蓪影?,是不是該取地下兩層就夠了,怎么取到了地上兩層呢?這個有什么影響嗎?規程的底部是從哪算起的呢?請教各位啊

  • 剪力墻結構應該注意哪些?

    我是還未畢業的菜鳥,在設計院實習?;径际亲隹蚣艿?,沒做過高層,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,而是跟著做當練手)。7度區,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家傳授下經驗啊,譬如鋼筋類別、砌體填充墻的選用,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了?。。?!

  • 新手,剪力墻配筋結果怎么看?

    新手,剪力墻配筋結果怎么看?

    請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思? 為什么有的是 0,有的不是,satwe說明上市這樣說明的,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,本人對于這個解釋不太理解,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,一個水平分布筋,一個豎向分布筋),那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋?

  • 剪力墻連梁的箍筋及配筋?

    如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了

  • 多肢剪力墻如何判定短肢?

    短肢剪力墻是指墻肢的長度為厚度的5-8倍剪力墻,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折線型、“一”字型。在一般剪力墻結構中判定個別墻肢是否為短肢,從而進行抗震加強。以及在判定結構體系是否為短肢剪力墻結構時均需要判定短肢墻比例。一字墻可以簡單判定,但多肢墻的判斷上比較模糊,有多種說法。有按墻肢展開的總長度與厚度的比是否大于8判定,也有按多肢中的每肢均需滿足。到底按哪種標準吶,困惑!

  • 請教關于剪力墻暗柱的問題

    請教關于剪力墻暗柱的問題

    剪力墻底層無洞,暗柱是否要落下?如果下面很多層都沒洞,是否要落下?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-7-7 11:29 編輯 ]

  • 關于剪力墻配筋的幾個問題!

    關于剪力墻配筋的幾個問題!

    請問各位大俠幾個問題:表格中,縱向鋼筋最小量,給定的根數和截面,如:構造邊緣構件,2級,其他部位中,縱向鋼筋最小量為6跟12。這個地方貌似有2個解釋:1.要么是雙項控制的,控制鋼筋根數和直徑。即:根數至少要有6根鋼筋,直徑每根都要大于12mm。2.要么是單項控制的,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為,我想問的是 8根1

  • 這樣的墻體算短肢剪力墻嗎

    33層的住宅樓 下面4層準備用250的墻體 上面準備用200厚的墻體按照上面200厚的墻 1700的肢長就不算短肢了 但按照250的墻厚 1700的肢長算短肢了請教各位大俠 我是否底層250墻厚要布置到2100才不算短肢剪力墻 還是1700長也可以不算短肢

點擊加載更多

剪力墻開小洞

剪力墻開小洞專題,為您提供剪力墻開小洞相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻開小洞 相關的專業交流討論,更多剪力墻開小洞相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻和承重墻

sap2000 剪力墻

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 合水县| 会同县| 玉林市| 建德市| 漳平市| 出国| 黄石市| 临西县| 梅州市| 达孜县| 香港| 安龙县| 明星| 桃园市| 望谟县| 筠连县| 广东省| 深泽县| 乐业县| 门头沟区| 阿瓦提县| 漳浦县| 青川县| 江都市| 罗平县| 陵水| 喀喇沁旗| 上杭县| 曲阜市| 黄浦区| 盘锦市| 方正县| 土默特左旗| 吴忠市| 青铜峡市| 红原县| 普陀区| 重庆市| 辛集市| 鄄城县| 盐边县|