PKPM默認的條基好像是砌體墻的條基,而且用在剪力墻下有些地方條基寬度感覺太大了。所以希望有大神能告訴我布置剪力墻下條基該怎么設置
我們在建模的時候是不是可以把剪力墻建在模型里面?那剪力墻上是不是還要建一根主梁?如果我要在剪力墻下做地梁,是不是還要再建一個標準層(地梁層)?把剪力墻看成深梁,地梁是不是可以不建成一層,直接做成一根暗梁。當把剪力墻建在模型里時,兩邊的端柱軸力就很小,如果把這個軸力拿來計算基礎的話,基礎是不安全的!請不要說復制一個模型出來如剪力墻去掉看柱子的軸力,各位有什么其它的好方法。我該怎么辦????????心急?。。。。。?!
1、一層有剪力墻的位置還要布置框架梁嗎?2、結構需要洞口分隔時洞口高度如何???是取到基礎頂到框架梁底嗎?3、pkpm底層計算高度在哪輸入好,是在本層信息還是樓層組裝時?
在建模的時候,屋頂單獨建了一個標準層,電梯機房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一層的剪力墻開洞就不一致了,所以用TAT計算是就出錯了,不開洞也不能計算,我該怎么辦,希望高手們能幫幫我哦!謝謝還有就是我有一片剪力墻只在一層開了一個洞,上面的就都是整體墻,也無法計算了,就什么好的辦法可以解決嗎,希望高手們能給我出招!小弟萬分感謝
PKPM建模的時候,200墻厚的話,1700的墻會變成1600的,這樣PKPM會默認成短肢剪力墻,這個怎么解決呢,是按軸到軸1700,還是邊到邊1700?這個問題查過不少帖子,都沒有得到一個明確的答案,不過根據PKPM來說,它的計算長度一定是節點到節點的,那是不是意味著我們1700的墻要建模成1800的了么?
我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?
我在網上查找的關于剪力墻拉筋,兩頭都要成180的彎鉤,但是我們工地的拉筋是一頭135度,另外一頭是90度。還有布置我真是看不懂啊,不是上下對齊布置,圖紙要求是200*200的間距,也沒有說是梅花試的,鋼筋工布置的也不想梅花試
在pkpm 分析結果時,圖上剪力墻顯示是不是超筋了,要怎么調啊
一般按照剪力墻上洞口的大小、多少及排列方式,將剪力墻分為以下幾種類型: 整體墻 沒有門窗洞口或只有少量很小的洞口時,可以忽略洞口的存在,這種剪力墻即稱為整體剪力墻,簡稱整體墻。 當門窗洞口的面積之和不超過剪力墻側面積的15%,且洞口間凈距及孔洞至墻邊的凈距大于洞口長邊尺寸時,即為整體墻。 小開口整體墻 門窗洞口尺寸比整體墻要大一些,此時墻肢中已出現局部彎矩,這種墻稱為小開口整體墻。 聯肢墻 剪力墻上開有一列或多列洞口,且洞口尺寸相對較大,此時剪力墻的受力相當于通過洞口之間的連梁連在一起的一系列墻肢,故稱連肢墻。 框支剪力墻
剪力墻布置原則有哪些? (1) 縫凸角必布墻,樓梯、電梯必布墻,墻墻宜對直聯合。 (2) 剪力墻間距:
我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?
第一次用PKPM做剪力墻結構,剪力墻如何布置樁基礎,虛心求助Ing?。。τ诩袅Φ某信_驗算怎么驗算,規范都沒明確的說法~~
最近拿到一個模型幫忙修改,框筒結構,pmcad中建模軸線是對齊柱子的,剪力墻偏軸線有些多。我想問一下,筒的剪力墻如果偏得很多,需要布次軸再布墻么?還是直接軸線偏心布置就行了?因為之前看到一個說法“pkpm偏心布置墻,其實還是按不偏心算”。這樣的誤差會有多大?我的模型剪力墻與建筑偏了1m多……就應該重新布置次軸再布置墻了吧?希望大神給以解答,謝謝了!
小弟現在正做一個混合結構,用pkpm計算剪力墻時發現給出的計算書,部分構件的設計剪力只有幾十千牛甚至有的為0,比單工況下作用力還小,想請教高手是什么原因,我的剪力墻四周有型鋼暗柱,會不會是它影響了程序計算? SATWE 構件信息一、構件幾何材料信息 1. 層號 IST = 10 2. 單元號 IELE= 1 3. 構件種類標志 (KELE): 墻-柱 4. 左節點號 J1 = 1195 5. 右節點號 J2 = 1196 6. 構件材料信息(Ma): 砼 7. 構件屬性信息(KE): 8 . 長度 (m) DL = 0.00 9. 截面類型號 Kind = 1 10. 截面參數 (m) B*H = 0.700*11.650 12. 墻分布筋間距 (mm) SW = 150.0 13. 混凝土強度等級 RC = 50.0 14. 主筋強度 (N/mm2) FYI = 300.0 15. 分布筋強度
高砼規7.2.3條 剪力墻拉接筋布置圖那個對? 我們平時說的梅花形布置是在怎么布置的?
在高層建筑設計時,在哪些部位需要設置剪力墻,怎么設置? 就謝了
高層剪力墻結構,SATWE給出的計算結果文件中查看混凝土構件配筋驗算簡圖及邊緣構件簡圖,看出剪力墻ASW=0,HASHW=1,按PKPM手冊應該理解為端柱不須配筋(按規范的構造要求設置構造邊緣構件即可),水平筋面積為在計算參數中輸入的間距下滿足配箍面積100即可。但是用JLQ這個菜單生成的墻配筋和邊緣構造配筋都大于這個計算結果。墻體配筋按構造僅須8@200即可,但是用JLQ菜單配筋則達到了10@150(均為一級鋼),但是計算結果中ASW=0.請問各位高手,剪力墻邊緣構件配筋及墻體本身配筋應該怎么做?是按計算結果自己配筋還是按JLQ菜單???不甚感激!
咨詢大家2個問題: 1.PKPM建模L型墻肢:比如墻厚200mm,兩個節點之間距離正好是1600,此長度正好是8倍,墻肢實際總長度是1600+100=1700那這個墻體按PKPM計算是短肢墻體么? 2.如果結構我定義成了普通剪力墻結構,那么短肢剪力墻的傾覆彎矩計算結果從哪里能得到。
[求助] :一工程(18層純剪結構,有一層地下室)地質很好(地表層為全風化凝灰巖,承載力特征值600KPA),剪力墻下基礎在JCCAD是按墻下條基布置還是按筏板布置?
框架―剪力墻結構體系結構布置除應符合其各自的相關規則外,其框架和剪力墻的布置還應滿足下列要求: (1) 框架―剪力墻結構應設計成雙向抗側力體系,主體結構構件之間不宜采用鉸接??拐鹪O計時,兩主軸方向均應布置剪力墻。梁與柱或柱與剪力墻的中線宜重合,框架的梁與柱中線之間的偏心距不宜大于柱寬的1/4。 (2) 框架―剪力墻結構中剪力墻的布置一般按照“均勻、對稱、分散、周邊”的原則布置: ① 剪力墻宜均勻對稱地布置在建筑物的周邊附近、樓電梯間、平面形狀變化及恒載較大的部位;在伸縮縫、沉降縫、防震縫兩側不宜同時設置剪力墻。 ② 平面形狀凹凸較大時,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墻。 ③ 剪力墻布置時,如因建筑使用需要,縱向或橫向一個方向無法設置剪力墻時,該方向可采用壁式框架或支撐等抗側力構件,但是,兩方向在水平力作用下的位移值應接近。壁式框架的抗震等級應按剪力墻的抗震等級考慮。 ④ 剪力墻的布置宜分布均勻,單片墻的剛度宜接近,長度較長的剪力墻宜設置洞口和連梁形成雙肢墻