国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻底層柱,墻組合內力??

    剪力墻底層柱,墻組合內力??

    剪力墻結構的底層柱,墻最大組合內力簡圖,最為基礎設計的依據,墻的的內力形式的柱的形式一樣,那么墻的軸力,彎矩,剪力是指整片墻的內力嘛?為什么不能象磚混那樣輸出整片墻的線荷載?。磕窃O(shè)計時,是把合力除以長度,考慮為線荷載后,再來布樁嗎?我知道問題很菜,還往大蝦們提示下,我沒做過,謝了!!!

  • 短肢墻結構配筋是否比剪力墻的大

    我有一個問題一直沒弄懂,就是短肢墻與普通剪力墻配筋的問題《高規》上第7.1.2第6點,短肢墻全部縱向鋼筋的配筋率底部加強部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1%而《高規》中第7.2.18條剪力墻分布鋼筋的豎向和水平分布鋼筋率一,二、三級抗震設計時不應小于0.25%,就算剪力墻回暗柱的配筋也應遠小于1%,為什么要采用短肢墻結構呢另外,我公司高工說只要短肢剪力墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩小于結構總底部地震傾覆力矩的40%,短肢墻就可以不按短肢墻配筋,而按剪力墻配筋,不知是否正確請各位解惑

  • 剪力墻結構梁寬能比墻寬大嗎?

    剪力墻結構梁寬能比墻寬大嗎?經常遇到剪力墻結構中與兩邊剪力墻相連的梁高度由于建筑空間所限制不能再做高,比如我的墻厚只有200,梁想做到300寬,可以嗎?梁縱筋要求拉到剪力墻的轉角端部,我想扁梁可以,這應該問題不大吧

  • 關于剪力墻的墻段,墻肢,墻長,墻高,

    各位大神,小弟剛剛接觸剪力墻,關于剪力墻的墻段,墻肢,墻長,墻高,的定義 ,很是模糊,哪位大神能夠幫幫小弟啊 最好有圖片說明或者相關條文,小弟在此先謝過了?。?!

  • 詩說剪力墻結構柱與墻的區別

    本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-23 18:24 編輯 柱墻皆受壓彎,墻較柱卻從寬。 高厚之比大四,規

  • 剪力墻墻截面詳圖核對尺寸

    剪力墻墻截面詳圖核對尺寸

    適用于老虎板王畫完邊緣構件以后,核對詳圖與平面圖的尺寸是否一致

  • 有關地下室外側墻與剪力墻的問題

    本人現所在的項目地下室外墻混凝土強度等級設計的為C30P8,剪力墻、框架柱的強度等級為C40;現看地下底板結構設計圖上有說明混凝土墻的鋼筋作法詳大樣及剪力墻;此混凝土外墻是否為檔土墻(明顯特征是只有框架柱及框架梁,并無剪力墻身、墻柱(轉角柱暗柱等、墻梁);且結構圖中有陰影部分為筒體結構;人防的重要部分與外墻重合;本人覺得無陰影的部分僅為檔土墻,雖然說是鋼筋混凝土墻板,但非剪力墻;此說法是否正確?待高人指點;差兩個等級施工上必須采取隔離措施,是否為設計失誤?且剪力墻外墻部分若標號為C40,為何無抗滲;標號太高,混凝土收縮是否太大?

  • 剪力墻結構同一層的墻厚度可以不一樣嗎?

    剪力墻結構同一層的墻厚度可以不一樣嗎?在做個28層的純剪,底部加強區墻厚取300,但老總說取250即可,計算后有兩段墻穩定性不滿足,老總說把這兩段墻加厚到300即可。此法可行不?

  • 短柱剪力墻疑問(地下室墻變厚)

    一個小高層,地上部分均為200厚,建模時,墻長按1700建模;地下一層由于采用筏板基礎,外墻采用250,那么問題來了:當外墻墻厚是250時,墻肢長寬比小于8,符合短柱剪力墻的定義。實際中此問題比較常見,看看大家怎么處理這個問題,是按短肢剪力墻構造配筋,還是按普通剪力墻配筋呢?

  • 請教,剪力墻中暗柱與墻片間箍筋問題?

    我還是學生,問題比較幼稚,見笑我不知道暗柱的箍筋和混凝土墻片的水平筋是怎么搭接的,是暗柱箍筋配好后,墻片的水平筋按錨固長度錨固到暗柱里,還是水平筋兼作暗柱的箍筋?我看的圖紙中,暗柱箍筋和水平筋的型號不一樣???

  • 關于剪力墻中的短肢墻的配筋的問題,請教大家阿!

    在剪力墻結構中,只有少數短肢剪力墻,此種情況下短肢剪力墻配筋需要滿足高規“加強區1.2%,其他部位1%配筋率”的要求嗎??還是按照一般剪力墻的配筋率來控制??還有在非抗震區,短肢剪力墻結構中的短肢墻,規范未說明配筋率應加強,大家一般按多少來控制最小配筋率的呢??

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 有關剪力墻計算高度和墻厚度取值的探討

    剪力墻底層一般為加強層,規范規定根據不同的抗震等級,墻厚不應小于層高1/20(1/16...),但底層層高應該如何取值沒有明確交代,是否直接按建筑層高,還是要考慮室內外高差,還是至基礎頂面或是承臺梁頂面,希望大家來探討一下,另外因需滿足本條規定而加大墻厚的情況下導致墻長與墻厚之比小于8,那么是否應該按短肢墻考慮呢?例:底層層高4500,標準層層高3000,抗震等級三級,按上部結構要求墻厚200,肢長1600即可滿足剪力墻結構構造,底部加強層厚度需加大,取250,是否滿足(按建筑層高計算滿足),但肢長如果1600則不滿足墻長與墻厚之比8的要求。

  • 剪力墻結構底層墻厚加大是否為短肢墻?

    由于底層層高大,墻厚加大以致墻長不能滿足8倍墻厚要求,這種情況大院應該處理得很多,請教高手此剪力墻是否為斷肢剪力墻?高規7.1.2條 2 、.抗震設計時,筒體和一般剪力墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩不宜小于結構總底部地震傾覆力矩的50%。如果底層剪力墻由于加厚大部分都不能滿足8倍要求,此結構還能不能做?

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!??!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

點擊加載更多

剪力墻墻

剪力墻墻專題,為您提供剪力墻墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻墻 相關的專業交流討論,更多剪力墻墻相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻穿洞

地下室剪力墻配筋

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 砚山县| 连云港市| 依安县| 文昌市| 临澧县| 南投市| 伊宁市| 庆阳市| 东莞市| 建始县| 三都| 余庆县| 金溪县| 长治县| 瓦房店市| 临泽县| 威远县| 嘉善县| 通海县| 古田县| 奉新县| 体育| 皮山县| 吉首市| 阳高县| 马山县| 平湖市| 资中县| 凉山| 龙南县| 娱乐| 惠水县| 龙游县| 娄底市| 轮台县| 竹北市| 鲁甸县| 南投县| 龙里县| 遂平县| 富裕县|