国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于砌體抗震墻剪力的計算

    關于砌體抗震墻剪力的計算

    如圖是2013年二級結構的真題,這不是應該求砌體抗震墻的么,答案怎么用的是砌體連梁抗剪的公式,求大神解答!

  • 框架和剪力墻的抗震設計

    框架和剪力墻的抗震設計

  • 請教大家-這樣的剪力墻能抗震嗎?

    紅色斜線表示的墻體,沒有樓板相連,它們是否參與抗震?我們計算(建模)的時候,我們是去掉它們用梁代替,還是直接輸入墻體? 請指教,在此不勝感激!!!!

  • 框架—抗震墻結構就是框架-剪力墻結構嗎?

    問題補充:各位老師,請問一,框架—抗震墻結構就是框架-剪力墻結構嗎?二,和框架-核心筒結構的區別是什么,在構造上有何不同?謝謝

  • 短肢剪力墻的定義及抗震設計

    1短肢剪力墻結構是近幾年興起的一種介于剪力墻與異形柱之間的新的結構形式,這種結構形式主要應用在小高層的住宅上,對于小高層建筑結構中采用,既可以保證結構的剛度、位移,又可以使室內空間方正合理。所以短肢剪力墻結構得以普遍應用。2短肢剪力墻的受力、變形特征類似于框剪結構。比框架結構的剛度分配、內力分配更合理,結構的變形協調導致的豎向位移差別也比框剪結構小,傳給基礎荷載更均勻、合理。3短肢剪力墻結構的定義(1)短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm,各墻肢截面高度與厚度之比為4~8的剪力墻。(2)當截面高度與厚度之比大于4且不大于8的墻肢兩端均與較強的連梁(連梁凈跨與連梁截面高度之比Ln/hb≤2.5,且連梁高度hb≥400mm)相連時,可以不作為“短肢剪力墻”,應屬于延性和抗震性能較好的聯肢墻范疇。(3)對于L、T、十字形剪力墻,兩個方向的墻肢高度與厚度之比最大值滿足4<墻肢長/墻厚≤8時,才為短肢剪力墻。(4)具有較多短肢剪力墻的剪力墻結構是指:在規定的水平地震作用下,短肢墻承擔的底部地震傾覆力矩不宜大于結構總底部地震傾覆力矩的3

  • 四級抗震剪力墻的軸壓比如何定?

    如題,規范規定了二三級抗震剪力墻的軸壓比,規范沒提四級的,今天看圖有人做到了0.74,覺得不合適,個人理解不應該大于0.7,大家如何理解?

  • 短肢剪力墻結構抗震設計(上)

    本帖最后由 建筑結構協會 于 2014-6-18 16:48 編輯 (1)短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻; (2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構; (3)短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構。 短肢剪力墻的界定方法 規程相關規定:《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條規定了高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構。短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構,并且應符合一系列規定。第7.1.3條規定了B級高度高層建筑和9度抗震設計的A級高度高層建筑,不應采用第7.1.2條規定的具有較多短肢剪力墻的剪力墻結構。

  • 短肢剪力墻結構抗震設計(下)

    本帖最后由 建筑結構協會 于 2014-6-18 16:49 編輯 短肢剪力墻與異形柱結構受力分析與設計 異形柱隨著人們對住宅,特別是高層住宅平面與空間的要求越來越高,原來普通框架結構的露梁露柱、普通剪力墻結構對建筑空間的嚴格限定與分隔已不能滿足人們對住宅空間的要求。于是在原有剪力墻的基礎上,吸收了框架結構的優點,逐步發展形成了能適應人們新的住宅觀念的高層住宅結構型式,即“短肢剪力墻結構”和“異形柱框架結構”型式。 1 短肢剪力墻結構 短肢剪力墻結構是指墻肢的長度為厚度的5-8倍剪力墻結構,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折線型、“一”字型。 這種結構型式的特點是: ①結合建筑平面,利用間隔墻位置來布置豎向構件,基本上不與建筑

  • 框架剪力墻抗震等級的確定

    想請問一下這條規范的按框架結構確定指的是1的框架結構還是框架剪力墻中的框架結構?

  • 短肢剪力墻結構抗震設計

    抗震設計時,短肢剪力墻的抗震等級應比高規4.8.2規定的剪力墻的抗震等級提高一級采用。(新規范已經取消)

  • 關于短肢剪力墻抗震等級的取用

    當剪力墻結構中含有短肢墻時,只要短肢墻抗傾覆彎距占的比例小于40%(施工圖審查部門認可的比例),則可以認為結構體系仍為剪力墻體系(SATWE計算時的選項),并且構造措施仍按剪力墻取用抗震等級,短肢不必提高.這是與天津"天大院"的審查部門溝通后的共識.請大家發表相關意見.

  • 短肢剪力墻抗震等級問題?

    好久沒做剪力墻結構了。最進手上有一短肢剪力墻結構,我參數里選擇了剪力墻抗爭等級?級,記得以前程序是會自動識別出小于8的短肢剪力墻,然后將其抗爭等級提?級,也就是是2級,但我查詢結構時,發現短肢剪力墻抗震等級任為3級,這是怎么回事,程序不能自己識別嘛?要人為動手單獨定義為2級嘛?請知道的朋友發發話,謝了

  • 框支剪力墻的抗震等級如何取

    根據《高規》框之剪力墻加強部位是2級,加強部位以上是3級的轉換層加強部位應提高一級,那我輸入二級的話上面層的配筋就不對了輸三級的話加強部位的配筋也不對了,在特殊構件里面改等級的話那所有的構件就都是一樣的等級了,里面有短支剪力墻應該再提高一級那就不能該了,那我因該怎么辦,如果建兩個模型的話,以后計算書怎么辦

  • 抗震加固-剪力墻支模問題

    抗震加固-剪力墻支模問題

    最近在搞一個學校的抗震加固,遇到一些現場問題,望各位不吝賜教:本工程為4層框架結構,由三棟單體組成,如圖所示要拆除原填充墻后新增剪力墻。關鍵問題不是剪力墻不會做,而是新增剪力墻部位位于伸縮縫旁,增加剪力墻位置的填充墻拆除了,但支模就遇到了麻煩,因為伸縮縫只有7cm左右,除了拆除伸縮縫另一面墻體,有什么好的支模方法能解決這個問題呢?如果拆除另一面墻體,人工費和工期都受到限制。我查資料說有種叫泡沫模板或聚苯板的模板,但不知效果如何,強度太低恐怕還是會存在跑模的現象哈!

  • 框架-剪力墻抗震等級確定

    框架-剪力墻抗震等級確定

  • pkpm短肢剪力墻抗震等級

    pkpm2010默認的短肢剪力墻抗震等級提高一級,而我今天和一個兄弟討論的時候,他看了規范新規范上短肢墻抗震等級不再提高了,而是降低了軸壓比限值。二級提高到一級軸壓比正好滿足新規范的要求,但是若是三級提高到二級軸壓比不知道能否滿足新規范0.5的要求,想問問做過的前輩這時怎么處理,人為提高要求嗎

  • 一級抗震剪力墻超筋問題

    一級抗震剪力墻超筋問題

    小弟最近做了一個8度區的工程,框剪的剪力墻一級抗震計算出來其他參數都沒有問題,就是剪力墻邊緣構件超筋(軸壓比小于0.3)和施工縫超限,施工縫超限可以見短鋼筋,邊緣構件超筋怎么弄。。。請各位指教

  • 請教老鳥一個問題!底框 抗震墻結構。剪力墻!

    請問一下高手,底部框架抗震墻結構,剪力墻是否參與結構計算。還有如果做獨立柱基的話,剪力墻基礎應該怎樣計算。謝謝了,如果哪位有較好的資料也可以把鏈接發給我,萬分感謝!

點擊加載更多

抗震墻剪力墻

抗震墻剪力墻專題,為您提供抗震墻剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗震墻剪力墻 相關的專業交流討論,更多抗震墻剪力墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

底框抗震墻

砌體抗震墻

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 汽车| 九江县| 凭祥市| 二连浩特市| 宁德市| 闻喜县| 固始县| 晋城| 宁都县| 墨竹工卡县| 武城县| 曲靖市| 四子王旗| 会泽县| 浪卡子县| 句容市| 郸城县| 宿迁市| 林西县| 霍城县| 竹山县| 南部县| 睢宁县| 和硕县| 讷河市| 织金县| 界首市| 泸水县| 中超| 扬中市| 江山市| 淳化县| 五台县| 穆棱市| 新昌县| 扎赉特旗| 乡宁县| 通渭县| 龙岩市| 贵定县| 阿尔山市|