本人現做一工程,不知采用如下結構形式是否符合要求,請高手幫忙指點分析:本工程局部有地下室一層,地上共16層,1`3層框架矩形柱-剪力墻結構(僅電梯井和樓梯四周設置剪力墻,靠結構平面中心位置,全部落地且沿房高通長)作商場用,4~16層異形柱-剪力墻結構作住宅用.3層頂板(4層底板)位置轉換,大部分異形柱落在下部對應矩形柱上,少量異形柱用梁抬,層高4.8m,4.0m,4.0m,以上均為2.8m,房屋總高49.2m不知這樣可行否,請大家不吝指教!多謝!
剪力墻的異形柱框架結構
周期比老是控制不下來,該如何調整?結構是左右對稱的
圖紙簡介: 異形柱框架-剪力墻結構,三層聯排別墅,坡屋頂,局部依山地形做車庫,從西至東每單元錯層不設縫,柱下及墻下獨立基礎,基礎采用可直接套用的列表方式,各種節點大樣,挑檐、腰線、壓頂等等。并附帶部分建筑施工圖。對做此類項目有很強的借鑒意義。 投稿網友: gaojun007_2001
我這里有篇好文章 供大家參考 所謂雅樂共賞 奇文共讀 還建議讀一篇文章《建筑結構》2005年第4期p22有關異型柱的一篇論文 異形柱與短肢剪力墻結構設計中的幾個問題 摘 要:對異形柱與短肢剪力墻結構設計中的一些問題,如計算方法、異形柱受力性能及其軸壓比控制、短肢剪力墻結構中轉換層的設置高度及框支柱等進行探討,提出建議,供結構設計人員參考。 關鍵詞:異形柱;短肢剪力墻;結構設計 現代住宅建筑要求大開間,平面及房間布置靈活、方便,室內不出現柱楞、不露梁等。異形柱與短肢剪力墻結構能較好地滿足現代住宅建筑的要求,因而逐漸得到了推廣應用。 目前,現行國家規范或規程中尚未給出有關異形柱與短肢剪力墻結構設計的條款,因此,結構設計人員在設計中常會遇到一些規范或規程尚未論及的問題,需要設計人員積累經驗,利用正確的概念進行設計。 本文旨在對異形柱與短肢剪力墻結構設計中的一些問題進行探討,提出個人看法,供結構設計人員參考。 1 異形柱結構型
最近碰到一系列關于短肢剪力墻與異形柱的問題,現與各位同仁討論。1、框架-剪力墻以及異形柱框架-剪力墻中的剪力墻是否可以采用短肢剪力墻?如果可以是否應該控制柱(異形柱)加短肢墻在底部的傾覆彎矩比不大于50%?我的觀點是可以用但要盡量少,同時50%的傾覆彎矩比一定要滿足。2、現在的PKPM2008版中好像對于短肢剪力墻的認定又改回到了原來的按兩個方向肢長分別認定了,這樣帶來的問題就是采用框架-剪力墻結構(特別是在多、高層住宅中)特別容易導致柱(異形柱)加短肢墻在底部的傾覆彎矩比大于50%,如何處理?這個問題是我主要想請大家討論的,我覺得從概念上來講并且出于安全考慮可以不允許這樣的結構出現。但從另一個角度上來講,難道另一個方向的長肢就對這個方向的短肢一點都沒有作用?是否可以考慮略微超過50%呢?3、關于“建筑抗震設計規范”的第6.4.9條,我想問的是此條到底是針對獨立的小墻肢(相對于高規的7.2.5條)還是針對所有肢長小于3倍墻厚的墻肢(L形墻肢的短肢)。如果是后者,那么假設我將L形墻肢改成一字形墻肢,在搭梁的地方只要做個暗柱就可以了而且不要遵守抗規6.4.9條
圖紙簡介: 某多層異形柱剪力墻結構住宅結構施工圖,其中包括基礎布置圖,梁板柱配筋圖,樓梯配筋圖,各大樣詳圖等。 投稿網友: tianlang004190 上傳時間: 2011-06-07
短肢剪力墻與異形柱結構的設計探討,屬于論文
今天在論壇看到了2個關于結構體系的問題貼。所以我來總結一下。大家問的都是一般的多層。自建自用。我將問題總結一下:1、這三種結構,從抗震性能上來講,哪種是比較優的哪種是比較劣的?2、這三種結構,從施工難度上來講,哪種是比較容易的哪種是比較困難的?3、這三種結構,從造價控制上來講,哪種是比較燒錢的哪種是比較經濟的?4、這三種結構,從項目合作上來講,哪種是比較容易的哪種是比較困難的?我之所以問第4點。是因為我聽說異形柱框架結構要專門進行專項評估審查。而短肢又是規范所不推崇的。大家踴躍發言哈。
【短肢剪力墻與異形柱的區分】為適應新時代建筑的要求,為了使建筑更美觀,避免露梁露柱的情況,為了使結構更穩固,抗震效果更佳。原來的剪力墻結構、框架結構也跟隨著時代潮流發生了演變,衍生出了短肢剪力墻結構和異形柱框架結構,這兩種結構也越來越多地被建筑設計師門認同,大量地被應用現代建筑物設計中。與此同時,由于短肢剪力墻在形狀上還有受力情況上都十分接近與異形柱,短肢剪力墻的受力、變形特征,也很類似于框剪結構。但比框架結構的剛度分配、內力分配更合理,結構的變形協調導致的豎向位移差別,也比框剪結構小,則傳基礎荷載更均勻、合理。那我們如何去區分它們呢?
問題一 我看很多高層圖紙的柱和剪力墻配筋圖,有的異形柱標注的是KZ,有些是GJZ或者GYZ,請問這些有什么區別?PKPM里的算法不一樣嗎?問題二 GJZ,GYZ和YJZ,YYZ.前者是構造,后者是約束,請問受力上有什么區別嗎?算法不一樣?還是作用不一樣?
異形柱、剪力墻配筋示例(二)
短肢剪力墻的定義 (1)短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻; (2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構; (3)短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構。 短肢剪力墻的界定方法 規程相關規定:《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條規定了高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構。短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構,并且應符合一系列規定。第7.1.3條規定了B級高度高層建筑和9度抗震設計的A級高度高層建筑,不應采用第7.1.2條規定的具有較多短肢剪力墻的剪力墻結構。 短肢剪力墻結構的必要條件:抗震設計時,短肢墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩不大于結構總底部地震傾覆力矩的 50%。 短肢剪力墻結構的下限:當短肢墻較少時,如短肢墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩小于結構總底部地震傾覆力矩的 15%~ 40
圖紙簡介: 本圖紙為6+1層框架-剪力墻結構,框架采用高厚比不大于4的異形柱結構,剪力墻結構采用短肢剪力墻和一般性剪力墻結構。整套結構施工圖除結構說明外都全了,施工圖設計過程全部采用TSSD精心制作,沒有用PKPM生成的圖紙,僅僅參考其所生成的計算書進行施工圖繪制!且防止伸縮變形設置了后澆帶。 投稿網友: zhangyouliang
圖紙簡介: 本工程位于某地區地上3+1層別墅,采用異形柱-剪力墻結構形式,較為難得,大家一起學習!包括:結構設計總說明、承臺平面布置圖、地下室底板平面布置圖、承臺拉梁平面布置圖等全套結構圖。 投稿網友: fengyun307zly 上傳時間:
圖紙簡介: 本工程為中高層住宅樓,主體結構采用異型柱框架-剪力墻體系。圖紙包含結構設計說明,基礎平面圖,樁基礎詳圖,各層梁、墻、板平法施工圖,樓梯結構圖等。基礎采用鉆孔灌注樁基礎。 投稿網友: panyukai119 上傳時間:
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
圖紙簡介: 該工程為某地區六層異形柱剪力墻結構,圖紙包含結構設計說明,基礎平面圖及詳圖,基礎頂面平法施工圖,墻柱配筋表,各層梁、柱、板梁平法施工圖,樓梯結構圖等。基礎采用采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎,人工挖孔灌注樁基礎。 投稿網友: luo7066511 上傳時
異形柱與短肢剪力墻結構設計中的幾個問題
我沒有做過異形柱框架剪力墻結構的房子!那位高人做過這類結構體系的房子,發一份圖上來學習一下!急!或者直接發我郵箱啊![email protected]