剪力墻的異形柱框架結構
周期比老是控制不下來,該如何調整?結構是左右對稱的
圖紙簡介: 異形柱框架-剪力墻結構,三層聯排別墅,坡屋頂,局部依山地形做車庫,從西至東每單元錯層不設縫,柱下及墻下獨立基礎,基礎采用可直接套用的列表方式,各種節點大樣,挑檐、腰線、壓頂等等。并附帶部分建筑施工圖。對做此類項目有很強的借鑒意義。 投稿網友: gaojun007_2001
今天在論壇看到了2個關于結構體系的問題貼。所以我來總結一下。大家問的都是一般的多層。自建自用。我將問題總結一下:1、這三種結構,從抗震性能上來講,哪種是比較優的哪種是比較劣的?2、這三種結構,從施工難度上來講,哪種是比較容易的哪種是比較困難的?3、這三種結構,從造價控制上來講,哪種是比較燒錢的哪種是比較經濟的?4、這三種結構,從項目合作上來講,哪種是比較容易的哪種是比較困難的?我之所以問第4點。是因為我聽說異形柱框架結構要專門進行專項評估審查。而短肢又是規范所不推崇的。大家踴躍發言哈。
本人現做一工程,不知采用如下結構形式是否符合要求,請高手幫忙指點分析:本工程局部有地下室一層,地上共16層,1`3層框架矩形柱-剪力墻結構(僅電梯井和樓梯四周設置剪力墻,靠結構平面中心位置,全部落地且沿房高通長)作商場用,4~16層異形柱-剪力墻結構作住宅用.3層頂板(4層底板)位置轉換,大部分異形柱落在下部對應矩形柱上,少量異形柱用梁抬,層高4.8m,4.0m,4.0m,以上均為2.8m,房屋總高49.2m不知這樣可行否,請大家不吝指教!多謝!
圖紙簡介: 本圖紙為6+1層框架-剪力墻結構,框架采用高厚比不大于4的異形柱結構,剪力墻結構采用短肢剪力墻和一般性剪力墻結構。整套結構施工圖除結構說明外都全了,施工圖設計過程全部采用TSSD精心制作,沒有用PKPM生成的圖紙,僅僅參考其所生成的計算書進行施工圖繪制!且防止伸縮變形設置了后澆帶。 投稿網友: zhangyouliang
一、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能??蚣艚Y構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,層間變形趨于均勻,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,其
我沒有做過異形柱框架剪力墻結構的房子!那位高人做過這類結構體系的房子,發一份圖上來學習一下!急!或者直接發我郵箱啊![email protected]
6度區,高層采用異形柱框架剪力墻結構。我才畢業不到一年,對于異形柱框架做了2個,但是對于異形柱框架剪力墻一點感念都沒有,需要考慮什么都一個不知道,我該怎么辦,希望前輩們提點提點。這種結構需要注意什么,規范要參考那個規范,還要就是節點域抗剪超特不好過,紅了或者是超多少是合理的???????求前輩賜教
圖紙簡介: 某地區多層框架異形柱—剪力墻結構圖,有人工挖孔樁設計說明、樁定位圖、承臺及基礎梁圖、墻柱定位圖、異形柱及剪力墻暗柱表、一至六層結構平面圖、一至六層梁平法施工圖、躍層結構平面圖等圖紙。 投稿網友: zhangyouliang 上傳時間:
圖紙簡介: 某地區三層異形柱框架剪力墻結構別墅結構施工圖,其中包括結構設計總說明,梁板柱配筋圖,樓梯配筋圖,基礎布置圖。 投稿網友: linqishuang 上傳時間: 2014-05-28
] 異形柱框架剪力墻結構體系有限元分析.pdf
異形柱框架—剪力墻結構的抗震設計與性能分析
圖紙簡介: 某框架剪力墻結構,后應甲方要求做鋼結構夾層改造。 投稿網友: ren8wy158403 上傳時間: 2013-07-11 圖
圖紙簡介: 該工程適合框架剪力墻結構的設計學習,希望幫助到大家,呵呵 投稿網友: sunguoqing1203 上傳時間: 2013-07-18
7度0.1g框架剪力墻結構,高度96m,28層,94年設計的,十多年前施工到7層,然后由于資金問題停工了,現在想復工,但是8~28層的圖紙沒有了,甲方想8~28層的重新設計,設計的時候需要注意哪些問題
本帖最后由 蘇拉米爾君 于 2015-8-12 15:42 編輯 框剪結構 一跨在兩端在墻上一跨有一端在墻上,一端在主梁上的兩跨梁應該命名KL還是L? A:很多人在繪制梁平法施工圖的時候都有點迷惑,兩端與柱相連的叫KL,兩端與剪力墻水平相連的叫LL,兩端與主梁相連的叫L,這大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墻平行接,一端和剪力墻垂直相接的叫什么呢?是不是概念有點模糊了?今天在這里我給大家總結一下。首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,次梁也好,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別:1. 兩端與柱相接----框架梁。框架梁的兩端都是固結,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密。2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,因此不傳遞水平
來源:非解構 如有侵權請聯系刪除 點擊下方聽免費公開課:
一、受力體系不同:框架結構是利用梁、柱組成的縱、橫兩個方向的框架形成的結構體系,它同時承受豎向荷載和水平荷載。而剪力墻體系是利用建筑物的墻體(內墻或外墻)做成剪力墻來抵抗水平力,同時它也承受垂直荷載,所以它既受剪力又受彎,所以稱為剪力墻。 二、各自優點:框架結構的主要優點是建筑平面布置靈活,可形成較大的建筑空間,建筑立面處理也比較方便。而剪力墻結構的優點是側向剛度大,水平荷載作用下側移小。 三、各自缺點:框架結構側向剛度較小,當層數較多時,會產生較大的側移,易引起非結構性構件(如隔墻、裝飾等)破壞,而影響使用。而剪力墻結構的間距小,結構建筑平面布置不靈活,不適用于大空間的公共建筑,另外結構自重也較大。 四、適應的建筑高度:框架結構在非地震區,一般不超過15層。而剪力墻一般在30m高度范圍內都適用。 從上面的比較,我們可以發現,兩者的優缺點存在互補性,因此便產生另一種結構形式,即所謂的“框架剪力墻結構”,它是在框架結構中設置適當剪力墻的一種結構體系。它具有框架結構平面布置靈活、有較大空間的優點,又具有側向剛度較大的優點。是兩者優點的結合