国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于配筋砌塊砌體剪力墻結構的應用問題

    大家如果關注砌體結構的話,就會注意到現在配筋砌塊砌體剪力墻結構才是砌體結構受關注的原因之一,因為它可以抗震,做成高層,但疑問是至今為止未見到過這樣的設計,個人覺得其構造和施工較為復雜,他是不是混凝土剪力墻結構之外一個可選方案呢?它最適用的范圍是哪呢?

  • 關于配筋砌塊砌體剪力墻應用的討論

    本帖最后由 土木結構 于 2013-9-30 20:40 編輯 關于配筋砌塊砌體剪力墻應用的討論 抗規和砌體規范對配筋砌塊砌體剪力墻的適用高度做的規定感覺做18層的純住宅都沒問題,可是現實中為什么沒有或者幾乎很少有配筋砌塊砌體剪力墻的應用? 這樣不是更經濟更節省造價嗎?

  • 剪力墻結構邊緣構件配筋

    請教一下:短墻較多的剪力墻結構,1.邊緣構件的箍筋是怎么配的?2.剪力墻結構和短墻結構的邊緣構件配筋率是否都是1.2和1.0?謝謝了

  • 詩說剪力墻結構的墻身配筋

    本帖最后由 結設是藝術 于 2014-12-17 22:41 編輯 豎向筋抵抗彎矩,水平筋抵抗剪力。 分布筋內豎外平,非特殊施工莫逆。 2014.12.17<

  • 短肢墻結構配筋是否比剪力墻的大

    我有一個問題一直沒弄懂,就是短肢墻與普通剪力墻配筋的問題《高規》上第7.1.2第6點,短肢墻全部縱向鋼筋的配筋率底部加強部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1%而《高規》中第7.2.18條剪力墻分布鋼筋的豎向和水平分布鋼筋率一,二、三級抗震設計時不應小于0.25%,就算剪力墻回暗柱的配筋也應遠小于1%,為什么要采用短肢墻結構呢另外,我公司高工說只要短肢剪力墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩小于結構總底部地震傾覆力矩的40%,短肢墻就可以不按短肢墻配筋,而按剪力墻配筋,不知是否正確請各位解惑

  • 求助,剪力墻結構組合配筋問題

    求助,剪力墻結構組合配筋問題

    剪力墻結構satwe后處理組合配筋修改及演算這一項中,一點擊選組合墻就出現錯誤提示,見附圖,請問這是什么錯誤啊

  • 關于底框結構中一剪力墻配筋的問題

    我是新手,現做一個底框結構的設計,用的是08版的PKPM,面其只能配出第一層的框架梁、柱的施工圖,底層還設一一道剪力墻想知道怎么能生出其它層梁的配筋圖,和剪力墻的配筋圖?

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 關于砌體結構配筋砌塊砌體部分的疑問

    請教各位,我看考試大綱中砌體結構部分,只有配筋磚砌體設計方法的要求,沒有涉及到配筋砌塊砌體,是不是這部分內容考試不要求掌握?

  • 03SG615配筋混凝土砌塊砌體建筑結構構造

    03SG615配筋混凝土砌塊砌體建筑結構構造

  • 關于高層剪力墻結構邊緣構件配筋的疑問

    高規7.2.16規定:2 約束邊緣構件縱向鋼筋的配筋范圍不應小于圖7.2.16中陰影面積,其縱向鋼筋最小截面面積,一、二級抗震設計時分別不應小于圖中陰影面積的1.2%和1.0%并分別不應小于6φ16和6φ14。7.2.17條:3 抗震設計時,構造邊緣構件的最小配筋應符合表7.2.17的規定:二級抗震為0.006Ac和6φ12的最大值。也就是說從構造要求來說:約束邊緣構件的配筋率大約為1%,構造邊緣構件的配筋率大約為0.6%。我現作一個22層的剪力墻(8度,三類土,二級),通過PKPM的SATWE結果總結發現,底部加強區的約束邊緣構件的配筋率基本是1%而加強區以上樓層的構造邊緣構件配筋率基本是0.8%(這是我歸納的數值,也許不太準確)。但我們一位很有經驗的工程師認為這個配筋偏小,而且不知道PKPM的結果是否一定準確,同時我們有參考圖紙配筋率大部分在1.5~1.8之間。我想在此求助一下大家,1剪力墻的配筋結果反映到CAD圖紙上,應與軟件結果有多大的出入;2軟件的結果可不可信,可不可以用。3 墻的配筋是否有經驗值可以參考。

  • 剪力墻結構中較小墻肢的配筋討論?

    抗震規范第6.4.9條規定抗震墻的墻肢長度不大于墻厚的3倍時,應按柱的要求進行設計,箍筋應沿全高加密。高規7.2.5矩形截面獨立墻肢的截面高度hw/bw不大于3時易按框架柱進行截面設計。請教抗震規范第6.4.9條的規定是否只針對獨立墻肢?對于一個方向為長墻,另外一個方向為短肢(此方向h/b<3)的剪力墻柱的短肢部分是否要按柱配筋?

  • 砌體結構剪力墻的抗震性能研究

    砌體結構剪力墻的抗震性能研究

  • 剪力墻結構錯層可以這樣建模嗎

    剪力墻結構錯層可以這樣建模嗎

    請問各位大神,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,不形成封閉的房間呢?

  • 關于剪力墻端柱配筋的問題

    關于剪力墻端柱配筋的問題

    pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理?根本就無法配置鋼筋

  • 剪力墻結構外墻怎么砌筑?

    砌體材料采用加氣混凝土砌塊。約束邊緣構件之間的墻高900mm,怎么個砌筑形式?依照哪個規范?需要注意什么?請大神門指教了。。。

  • 關于有少量柱的剪力墻結構

    如果框架部分承受的地震傾覆力矩不大于結構總地震傾覆力矩的10%時,按高規8.1.3條的要求:按剪力墻結構進行設計,其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計;條文中又說明:當框架部分承擔的傾覆力矩不大于結構總傾覆力矩的10%時,意味著結構中框架承擔的地震作用較小,絕大部分均由剪力墻承擔,工作性能接近于純剪力墻結構,此時結構中的剪力墻抗震等級可按剪力墻結構的規定執行;其最大適用高度仍按框架-剪力墻結構的要求執行;其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計,也就是說需要進行本規程8.1.4條的剪力調整,其側向位移控制指標按剪力墻結構采用。意思是剪力墻機構中局部有幾根柱子甚至就算一根柱,也需要滿足8.1.4條的剪力調整嗎?pkpm中對剪力墻結構中存在這種情況的不知道有沒有進行調整呢?請各位大俠賜教

  • 高層剪力墻配筋的一些疑問

    高層剪力墻配筋的一些疑問

    本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規

  • 剪力墻結構中哪個是邊梁/

    剪力墻結構中哪個是邊梁/

    在對于該層梁哪個是邊梁,和監理爭得比較厲害,設計單位是名義上是北京的一家不出名的機構,望眾多高手指出哪個是邊梁,謝謝。

點擊加載更多

配筋砌塊砌體剪力墻結構

配筋砌塊砌體剪力墻結構專題,為您提供配筋砌塊砌體剪力墻結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配筋砌塊砌體剪力墻結構 相關的專業交流討論,更多配筋砌塊砌體剪力墻結構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 江永县| 比如县| 巴东县| 峡江县| 海宁市| 即墨市| 文化| 萨迦县| 民丰县| 商都县| 宣武区| 保靖县| 呼玛县| 南通市| 铁力市| 阳西县| 丹寨县| 泌阳县| 武乡县| 康平县| 汉中市| 五常市| 丰宁| 平舆县| 甘谷县| 本溪| 沙雅县| 维西| 华池县| 武功县| 海城市| 武乡县| 昌吉市| 汶川县| 东乡县| 南涧| 富阳市| 都江堰市| 徐汇区| 岚皋县| 循化|