問題描述: 8度地區,4類場地 的一個鋼筋混凝土3層框架結構,16m高,屬于工業建筑,豎向不規則,在用SAT-8計算后,層間位移不夠,地震作用下約1/300,(規范要求框架結構為1/550),加大柱截面后,(目前已到1000x1000),作用不是很明顯,柱的軸壓比很?。ǔ绦蝻@示需要加大到1500x1500,這顯然不可能),后來院審圖工程師(一 注)提出:參考《抗震規范》7.5.6 條構造要求,在PKPM中把砌體填充墻當抗震墻輸入,經SAT-8計算,滿足位移要求。疑問:按照框架結構中的填充墻的概念,周期折減少后,柱內力放大,填充墻對框架柱的影響應該是不利的,現把配筋砌體墻當抗震墻輸入,能否起到設想中的作用?迷惑啊,誠心向各位達人請教?。≈敝?/p>
抗震規范中對能否用砌體做抗震墻有準確描述,但我有點疑惑,底層到底是指的什么?是底部一層還是也包括底部兩層的?。∥椰F(xiàn)在做的個項目,6度,5層,底部兩層。我就在想,能否做砌體材料的抗震墻。
如圖是2013年二級結構的真題,這不是應該求砌體抗震墻的么,答案怎么用的是砌體連梁抗剪的公式,求大神解答!
《砌體規范》12版 配筋砌塊氣體抗震墻 10.5.3條10.5.4條之中的h0怎么取值?按說也屬于抗震墻,根據《抗規》6.2.9條對h0的解釋:界面有效高度,抗震墻可取墻肢長度。但是二級結構工程師考試真題11年上午題31-35題中對于h0的解題就很亂,有的用墻肢長度5100,有的用4800,怎么個意思,到底該取哪個值
此墻是燒結多孔240磚墻,在抗震計算中出現紅字。想對此墻配筋,怎么配筋。
做結構不久,最近遇到底框剪力墻的配筋問題,有同仁說采用構造配筋,但我算了下構造配筋遠小于砌體結構抗震計算的配筋值,或是采用SAT-8計算所得配筋值。。。望高手指點,不勝感激。。。
在復習徐建的書時發現配筋砌塊砌體的抗震構造與抗規附錄F的抗震構造嚴重不同,如鋼筋的錨固長度,配筋率,最小鋼筋等,考試時不知該以那個為準?,迷茫啊
《抗規》7.2.4條3款規定底層框架-抗震墻剪力全部由該方向抗震墻承擔,二7.2.5條1款1項規定抗側力構件有效側向剛度分配,這個怎么理解,指南上說的是抗震墻第一道防線開裂后才用7.2.5條,但是做題中怎么判斷呢,還是有別的考慮?
底框結構,抗震設計規范7.1.8規定:上部的砌體墻體與底部的框架梁或者抗震墻,應對其那上部墻體與底部的框架梁或者抗震墻不對其的墻體,在建模時是不是應該在下面加次梁,并輸入墻體荷載建模(當作隔墻輸入)???
2010版抗震規范6.4.5條對抗震墻的端柱配筋及構造有明確要求(包括約束及構造邊緣構件),這時的配筋及構造比框架柱的要求要嚴格。但6.5.1.2條中又講端柱滿足6.3節對框架柱的要求,甲方問按這里的就省些,我暈了,到底怎么做,問下老大們。
關于偏壓配筋砌塊砌體抗震墻斜截面受剪承載力的計算,《砌體結構設計規范》中的10.5.4條和《建筑抗震設計規范》中的F.2.4都有描述,可是兩本規范所用的計算公式有所差別, 同樣偏拉情況也存在這個問題,懇請高手指點迷津。
對于網狀配筋和水平配筋磚砌體的抗震承載力計算:砌體規范中 10.3.1 式 與抗震規范中 7.2.9 兩個公式一致嗎,我怎么覺得不一致呢麻煩大家幫么?/p>
抗震構造詳圖(配筋磚砌體樓房)
有關底框結構中抗震墻的問題 。規范中對于底部框架的部分要求設置抗震墻,6度不超過4層時允許使用“約束砌體抗震墻”。我想請教一下,砌體抗震墻和磚填充墻是怎么區別的?砌體抗震墻是與周邊構件加強拉結了的磚填充墻嗎?請賜教!
本帖最后由 kristykitty2010 于 2015-6-21 13:58 編輯 結構圖紙中,配筋砌體:沿墻高每隔400mm,配置2根8三級鋼, 然后抗震又要求,外墻轉角及內外墻交接處,應沿墻高每隔500mm,配置2根6一級鋼。剛好,設置的配筋砌體就是與外墻交接處的一段內墻。那么,它的鋼筋怎么設置?還要考慮抗震要求的嗎?
本帖最后由 土木結構 于 2013-9-30 20:40 編輯 關于配筋砌塊砌體剪力墻應用的討論 抗規和砌體規范對配筋砌塊砌體剪力墻的適用高度做的規定感覺做18層的純住宅都沒問題,可是現實中為什么沒有或者幾乎很少有配筋砌塊砌體剪力墻的應用? 這樣不是更經濟更節省造價嗎?
請教各位,我看考試大綱中砌體結構部分,只有配筋磚砌體設計方法的要求,沒有涉及到配筋砌塊砌體,是不是這部分內容考試不要求掌握?
03SG615配筋混凝土砌塊砌體建筑結構構造