【學員問題】鋼結構工程冬季施工措施? 【解答】1.鋼結構制作和安裝冬季施工嚴格依據有關鋼結構冬季施工規定執行。 2.鋼構件正溫制作負溫安裝時,應根據環境溫度的差異考慮構件收縮量,并在施工中采取調整偏差的技術措施。 3.參加負溫鋼結構施工的電焊工應經過負溫度焊
包鋼加固冬季施工時的問題冬季施工時,包鋼加固封邊膠材料的選擇;常用封邊膠(或環氧樹脂)的低溫養護;封邊膠沒固化或壓力注膠時崩裂漏膠的補救措施。 上述三個問題誠求同事同行賜教。附上本人觀點:解決膠體的低溫固化性能,無論是主料樹脂還是固化劑,都有一些關鍵問題必須加以考慮:一、在主料的樹脂選用上應當選擇環氧當量較小,粘度較低的環氧樹脂;最好帶有更為活潑的易與固化劑進行反應的基團;另外主料樹脂在低溫時不得出現結晶體析出的情況,以提高環氧基與固化劑胺基的碰撞率。二、在固化劑的選擇上,可嘗試采用既具有親核性或親電性、又有高反應活潑的化合物,以便使環氧樹脂中的環氧基易于開環;其胺當量小些,粘度低些,在低溫時不應有結晶體析出;能使膠液在整個凝膠過程中,均能起到促進反應的作用。此外適當使用活性稀釋劑,是保證隊被粘物表面有良好浸潤和能正常施工涂敷必不可少的組分;最好選用反應性較高的雙官能團品種。從而在獲得好的流動性的同時又有較好的固化反應速度。除此外還應加入一些其他能改進性能的助劑和適當的填料。
冬 季 施 工 安 全 措 施一、編寫目的:即將進入冬季,天氣漸冷,且雨雪天氣將對我處在建項目的施工造成較大困難。為了貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的思想,保障施工人員的安全健康和施工安全,保證我處后續施工項目的安全順利進行,確保工程處安全、質量目標的實現。特編寫本措施以指導施工和規范施工行為,保證施工安全。二、適用范圍:******及所屬施工項目部、材料站、小車班、施工隊、勞務隊。三、適用期限:本措施自實施之日至2009年3月底止,工程處及項目部所屬各部門在施工行為中均須嚴格按本措施執行。四、編寫依據:1、《電力建設安全健康與環境管理工作規定》國家電力公司2003-05實施2、《電力建設安全工作規程》(第2部分:架空電力線路)(DL 5009?2-2004)3、《建筑工程冬期施工規程》JCJ104-974、《110~500kV架空送電線路施工及驗收規范》GB50233-20055、 寧冬送變電工程公司下發有關文件。五、冬季安全施工緊急預
北方廣大地區有較長的寒冷季節,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,只要采取適當的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受凍。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就會使工程有其它季節一樣好的效果。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,是由本身水化作用的結果。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,主要是隨著溫度的高低而變化。當溫度升高時,水化作用加快,強度增長也快;而當溫度降至 0℃時,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,逐漸由液相變為固相,這時水泥水化作用基本停止,強度也不再上升。溫度繼續下降,當混凝土中的水全部結成冰,由液相變為固相時,體積膨脹約9%,同時產生大約 20kN/m 的側壓力。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,這種冰凌會減弱水泥
樁基工程,樁徑1.2m,采用15m長鋼護筒,使用液壓震動錘,灌注完畢后需要將鋼護筒拔起,請教如何考慮鋼護筒在灌注后是否能拔起?在拔起過程中高頻震動對混凝土的影響有多大?有什么措施可以解決混凝土可能出現的不均勻和下沉現象? 補充:樁長是39m,上部15m采用護筒護壁。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 07:52 編輯 ]
南方地區冬天溫度一般達不到冬季施工的溫度,但今年氣溫有些特殊,有些山區已達到冬季施工的溫度。 低溫的到來,讓南方的人們如何應對冬季施工?有些措手不及。宜采取如下措施: 混凝土工程施工,宜在混凝土拌制過程中,參加防凍劑,并使用熱水拌制;澆筑后及時覆蓋保溫毯等。 裝修工程施工,凡用到水的分項,宜停工(如抹灰等)。 腳手架施工,遇雨雪天氣時,應停止作業。 塔吊等大型機械拆除工作,應停止。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-18 23:03 編輯 文件格式:Word文件大小::271 kB
一、防雨措施 安排專人及時了解天氣預報,提前掌握陰雨氣象資料。安排專人在雨前對現場專項進行檢查管理,對不符合防雨措施或措施不規范的地方,必須限期責令分包整改,特別對于防雷電措施必須認真細致的進行全方位檢
大連某工程冬季施工方案
大型樁基工程的施工組織設計華能發電廠二期主廠房A標段樁基工程含3#機組(汽機房、A排外建(構)筑物、除氧煤倉1#~10#柱、3#爐架基礎、3#爐后排煙除塵設施、脫硫裝置)、集控樓、除塵控制室等樁基工程及塑料排水板。樁基工程設計ф600×110的PHC混凝土管樁。送樁深度一般在2~7m[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-18 12:46 編輯 ]
當室外平均溫度連續5天穩定低于5℃時,即進入冬期施工。進入冬期施工時,應嚴格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工規程》的要求進行準備和施工及質量檢查和驗收。 根據現場實際情況,可利用負溫砼法+蓄熱法進行冬期施工。利用高效防凍外加劑摻入砼中,對水等原材料進行加熱,使砼出罐溫度控制在15-20℃左右,入模溫度控制在5℃以上。入模成型后,用1層塑料薄膜加2-3層草袋保溫養護,并嚴格測溫。根據測溫情況,拆膜時間應為4-5天。 一、原材料選樣 1、 水泥: 優先選用R型32.5級或42.5級普硅水泥。 2、砂石: 盡量選用低含水率的合格砂石。 3、外加劑: 應嚴禁使用Cl-及Na+型外加劑。采用LST-205 型砼早強防凍外加劑。摻量4%。 4、水:水應予以加熱,水溫60℃左右。 二、 攪拌 原則:盡量減少攪拌過程熱損失,并保證水泥不假凝。
【引言】托什十河秋格爾引水渠首樞紐除險加固工程位于托什千河下游河段,奧特貝希鄉與亞曼蘇鄉之間的托什干河干流上,為攔河式引水樞紐;是烏什縣最重要的水利工程,是阿克蘇地區四個大型引水樞紐之一。它是集灌溉
一、基本原則 根據我項目部的工程現狀可以看出,我項目部剩余的工程量的主要特點是工程量少,工作面少且相對集中。根據我項目在邯鄲地區近三年的冬季施工經驗,有能力做好冬施工作。 綜合考慮到我項目的實際情況,為了體現國家的環保經濟綠色施工原則,節省項目部冬施費用。我項目部將盡全力,在保證工程質量和安全生產的同時,盡可能在冬施前的一個階段完成既定任務,以減少工程費用。爭取做到“做好冬施準備,不打無準備之仗,有準備的前提下盡量避免進行冬施”。 由于我項目部不存在預應力混凝土,所以主要從混凝土、鋼筋混凝土及砌體工程三個方面來考慮。 二、冬季施工保證措施 (一)、鋼筋的焊接、冷拉的技術措施 1、焊接鋼筋宜在室內進行,當必須在室外進行時,最低溫度不宜低于-20℃。由于我項目的鋼筋加工場地均為室外,所以要采取防雪擋風措施,在鋼筋加工區增設彩條布圍擋和雨棚等設施,以減小焊件溫度差,焊接后的接頭嚴禁立刻接觸冰雪,支墊后確保半成品的焊接質量。 2、冷拉鋼筋
樁基礎工程冬季施工最需要注意的幾個方面
請同行的朋友指正,賜教
同志們,請教個問題,有個入海排水管道直徑與深度不大,埋深一米左右,直徑也一米左右。對于這種小工程應該怎么施工啊。有什么特殊要求嗎?在哪能找到這方面的資料呢。謝謝各位了。
(一)建筑概況:擬建場地位于溫州市中心某路,東鄰某大廈,南鄰某河,為舊房拆遷再建工程,擬建物包括主樓和裙房,主樓地上為21~25層(共3幢),北京治療白癜風專科醫院t.qq.com/beijingzhi1279框架-剪力墻結構,柱下最大荷載15000KN/柱;裙房2層,框架結構;主樓和裙房設一層地下室,埋深5米,基礎形式采用大直徑鉆孔灌注樁。由某市某改建指揮部開發建設,由某設計院設計。 (二)設計概況: 1、本工程±0.000相當于黃海高程5.500米。 2、本工程為鉆孔灌注樁基礎,北京治療白癜風醫院t.qq.com/bjzlbdfyywg共設計樁181根,包括φ900樁112根;φ1000樁17根;φ600樁52根。樁身混凝土強度等級為C30,試樁和錨樁φ900樁15根,混凝土強度等級為C35,主筋混凝土保護層厚度不小于50mm。 設計采用端承磨擦樁,主樓高層部分,以7-3層:中風化基巖作為樁端持力層。樁底標高低于黃海高程-81.000米;同時要滿足樁端全截面進入持力層不小于3.0米;裙房部分的樁以5-2層含碎石粉質粘土做為樁端持力
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-25 23:48 編輯 摘要:滲漏是住宅建筑工程普遍存在的一大痼疾,不僅會給居民在生活使用方面造成影響,還會形成重大的隱患,本文對滲漏提出了具體的防治措施。關鍵詞:住宅;工程;滲漏;防治;措施
港珠澳大橋青州航道橋輔助墩、過渡墩輔助墩、過渡墩墩身為薄壁空心墩,輔助墩、過渡墩墩身高度分別為37.6m、35.4m,其中0.5m進入承臺。每個橋墩分為上、中、下三個節段。下節段墩身高度為5.5m,其中0.5m伸入承臺;輔助墩、過渡墩中墩身高度分別為21.6m、19.4m;上節段墩身高度為10.5m。