本人近期計算扶壁式擋土墻,在計算扶壁部分時,發現規范附錄C,公式C.3.2-2有錯誤,公式中的單位不統一,通過量綱分析,發現本公式計算出結果需要再乘10。在公式中分子為kN.m,分母為MPa,m,計算結果卻是cm2,通過劃分,最后為cm2*10,如果使用原公式,直接計算,結果小了十分之一。本人見解,不知正確與否,希望論壇里的高人指導一下!
水工擋土墻設計規范
請問有《水工擋土墻設計規范 》嗎?如果誰有 請提供 急需 謝謝
公式計算中,如果墻背后填土一樣,則圖A.0.6與公式A.0.6-1、1、2、3不相符,Ea3計算值不管如何計算也不可能大于Ea2。這是為什么呢?求教各位大俠!謝謝。
在《水工擋土墻設計規范》(SL397-2007) 附錄A 土壓力計算中,A.0.1 計算主動土壓力時,第4條對于重力式,半重力式、懸臂式、扶壁式、空箱式擋土墻,當墻后填土表面水平時,主動土壓力系數可按公式(A.0.1-4)計算(計算簡圖見圖A.0.1-3)Ka=tg2(45°-φ/2)(A.0.1-4)據我所知上式為應用朗肯土壓力理論計算主動土壓力系數公式,這一理論要求墻背垂直、光滑,墻后填土表面水平,規范中只規定了墻后填土水平,未對擋墻墻背情況進行規定,且附圖中墻背表示為有一ε角。不知道這種計算方法是否合理?
水工擋土墻設計規范(送審稿)
SL379-2007水工擋土墻設計規范,完整的掃描版(包含條文說明)
2006年10月25日-27日,水利部水利水電規劃設計總院在北京主持召開會議,對《水工擋土墻設計規范(送審稿)》(以下簡稱《送審稿》)進行了審查。參加會議的有中水北方勘測設計研究有限責任公司,中水黃河勘測規劃設計有限公司,中水東北勘測設計研究有限責任公司,南京水利科學研究院,上海勘測設計研究院,北京勘測設計研究院,廣東省水利電力勘測設計研究院,陜西省水利電力勘測設計研究院,四川省水利水電勘測設計研究院,水利部河北水利水電勘測設計研究院,云南省水利水電勘測設計研究院以及編制單位江蘇省水利勘測設計研究院有限公司的專家和代表。
我現在做課程設計 要設計路堤擋土墻 非要采用錨定式。。。缺乏相關設計規范 那位大俠:) 幫忙發下規范 設計過程。。。幫我做完設計:kiss: 謝謝啦
求《水工擋土墻設計規范》含有附錄部分、《水利水電工程進水口設計規范》含附錄部分、《水利水電工程邊坡設計規范》含附錄部分的,哪位朋友有完整版的,麻煩發一份給我,郵箱[email protected].謝謝
求《水工擋土墻設計規范》含有附錄部分、《水利水電工程進水口設計規范》含附錄部分、《水利水電工程邊坡設計規范》含附錄部分,哪位朋友有完整版的電子規范,麻煩發一份給我。郵箱為[email protected].
下載地址,可以去看看,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419004&topID=114897
上傳水工擋土墻設計規范(送審稿)[2006年5月]
水工混凝土配合比設計規范
求《水工擋土墻設計規范》含有附錄部分、《水利水電工程進水口設計規范》含附錄部分、《水利水電工程邊坡設計規范》含附錄部分的,哪位朋友有完整版的,麻煩發一份給我,郵箱[email protected].謝謝
水工隧洞設計規范(DLT 5195-2004).pdf 水工隧洞設計規范SL279-2016.pdf
一本老書,對于水工擋墻設計很不錯
水工建筑物抗震設計規范DL5073-2000 是否替代DL5073-1997,這個問題一直使我困惑,按理編號相同年號后的替代年號前的,但在2000本中,未提及替代1997版的,到底為什么,大家能幫助我嗎?
水工建筑物抗震設計規范
水工擋土墻設計規范 sl379-2007
水工擋土墻設計規范 sl379-2007專題,為您提供水工擋土墻設計規范 sl379-2007相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水工擋土墻設計規范 sl379-2007 相關的專業交流討論,更多水工擋土墻設計規范 sl379-2007相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題