現代住宅建筑電氣設計隨著設計師們各自的獨具匠心,通過不同的形式在設計和施工中展了現出來,而節能就是最主要的一種形式和做法。現從電氣設計的節能所注意的原則開始,對現代住宅建筑電氣設計的途徑和措施加以分析。 1 現代住宅建筑電氣節能設計的原則 就目前的設計理論和實際來說,建筑電氣設計節能應堅持以下兩個原則。 (1)考慮實際經濟效益 節能應根據國情考慮實際經濟效益,不能因為注重節能而過高地消耗投資,增加運行費用。 (2)盡可能減少無謂的能量消耗 照明的照度、色溫、顯色指數;滿足舒適性空調的溫度及新風量,也就是舒適衛生;滿足上下、左右的運輸通道
摘要:隨著社會的進步和人們生活水平的提高,住宅的作用越來越重要,并且隨著我國住宅制度的改革,住房將全部作為商品面向市場?作為商品其質量以及其布局是否合理將直接影響住戶的使用和開發商的利益,因此住宅的電氣設計優化應引起設計優化人員的注意?為此,筆者結合多項大中型住宅小區的電氣設計優化工作的經驗,將闡述對住宅小區電氣設計優化的一些體會,供同行參考? 引言 近年來我國住宅建設高速增長,其中大量以成片開發的住宅小區為主,尤其是以多層住宅組團分布并配以會所?游泳池?網球場?小廣場?小型商鋪等完善的配套設施?隨著人民生活水平的提高,業主不僅對建筑的環境?戶型等傳統方面愈來愈重視,同時也對住宅內的設備配置水平?功能以及物業治理的水平提出了更高的
希望對大家有幫助!讀萬卷書,行萬里路!
淺談高層建筑住宅電氣設計2009/3/18/08:38 隨著經濟的發展和人民生活水平的不斷提高以及城市人口的不斷增長,高層住宅逐步地進入了人們的生活。電氣觀察 摘要:在高層住宅的設計工作中,如何更好地在設計中完善建筑的使用功能,并提高電氣系統的安全性是建筑電氣設計人員的職責。通過筆者設計實踐及了解同行與建設單位和住戶的回饋意見,總結了幾點體會,在此提出,以供探討。 關鍵詞:住宅電氣設計對策 1、住宅電氣設計應有一定的超前意識。 住宅電氣設計要突出“以人為本”的設計原則,既要做到安全、節能、經濟、方便、美觀、適用、便于安裝與維修,還要具有適應時代的發展可拓展性。在經濟條件許可的情況下,要提高設計的起點,具有一定的超前性,并積極采用經過國家認定推薦的新材料、新產品和新的技術成果,提高住宅使用的科技含量,滿足人們對住宅功能增長的需求。 2、戶內配電方案。 按《住宅設計規范》(GB50096-1999):每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明,應
畢業后在設計院做了有半年建筑電氣設計了,對于這半年來,有太多想說的,我們設計院是個新開的,我剛來時老板正招人,不管什么樣的都要了,所有現在我們院大部分都是剛畢業的學生,且有些素質還不是太高,不管什么樣的都能做設計,對設計這一行又重新理解了一下。來半年了,從什么都不會,到現在畫了幾個小區十幾棟多層住宅,自我感覺進步還行,沒有老師教,都是自學的阿,偶爾老板找來一個搞水電的師傅客串一下,幫我審審圖,還算過得去,現在正努力學火災自動報警,和高層的畫法。發現其實設計不能叫設計,抄圖就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是換湯不換料。感覺沒什么技術含量。一直困惑我的一個問題是(又不敢問老板),在設計院做建筑電氣設計,一平方能給多錢阿???老板光說提成年底一塊給,自己心里也沒譜。希望有譜的師傅給說說,我最關心的,一平方多錢的問題
前言 隨著生活水平的提高、生活方式的變化及家庭形式多樣化,人們對安全保障的要求愈來愈烈。這種高度安全性的要求主要體現在防盜、防犯方面,這是最為直觀的安全,也最為人們所重視及關注。 1供電可靠性方面 1.1在新建住宅內配套建配電房 配電房由配電室和變壓器室組成,高、低壓進出線均采用電纜并敷設于電纜溝或電纜保護管內。根據工程情況,也可以采用預裝式變電站。 1.2供電方式有多種選擇 其一,10 k V高壓側雙電源進線( 該方式可以通過分段開關或箱式變的四工位開關來實現環網功能),經聯絡開關柜后至變壓器;低壓側采用單母線分段,正常情況下分段運行。 其二,10 k V高壓側單電源進線,低壓側單母線分段或不分段。前一種方式可靠性較高, 但投資大,適用于較高檔的住宅小區;后一種方式可靠性較前一種低,但投資省。 從目前的情況來看,后一種方式的供電可靠性已
合理設計建筑電氣的各個系統和運用先進的電氣設備對滿足建筑功能要求及節約基建投資是極為重要的。在實際的設計中,往往由于設計的周期短,時間緊,任務重,而對設計的經濟性忽視,致使在建筑初期電氣設備投資的浪費。建筑電氣設計的經濟性就是電氣設備的初期投資與運行費用達到經濟合理。現在建筑電氣設計分為強電與弱電兩個部分,下面就分別從這兩個部分來討論現代建筑電氣設。 1 強電 強電系統的技術發展,是廣大工程技術人員有目共睹的,也是我們所親身經歷的。如此巨大的發展,為我國的建筑電氣建設奠定了良好的基礎,也為建筑的安全用電創造了條件。隨著建筑智能化技術的深化應用,有些設備或系統的控制,逐漸走向由專業的控制系統進行監控,并向建筑設備監控系統開放其通信協議,達到系統間的互聯和互通。例如建筑物的電力自動監控系統,采用現場總線技術實現數據采集和處理,集中進行監控,達到對變配電系統的遙測、遙調、遙控和遙信,實現變配電所無人值守。系統能不斷進行采集和分析,提前給出必要的提示或警告,便于系統的安全可靠運行。電力自動監控系統采用計算機技術、數據處理技術、控制技術、傳感技術、通信網絡技術、電力
(1)低壓配電柜開箱檢查。 ①低壓配電柜開箱檢查清點工作應由業主(建設單位)、監理單位、施工單位、生產設備單位組成核驗小組,對箱內物件進行核實檢查,應符合設計圖紙設備清單及裝箱單的規格型號,數盆質址要求,并逐一登記造冊, ②首先對未經開箱的箱體進行外觀檢查,檢查在搬運過程中.有無扳壞現象,低壓配電柜是否立放、倒置,有否傾倒和受過沖擊碰撞,劇烈振動的現象。同時檢查包裝箱上是否注明防雨、防振、防傾倒等標志,均應齊全、完好。 ③按照設備清單及技術資料,開箱核實檢查,低壓配電柜規格型號及其設備附件是否符合設計要求,數量是否齊全,有無損壞腐蝕等情況。隨機文件清單、零配件是否齊全,柜內電氣元件有無破損或其他異脫況, ④低壓況電拒及其附件,應有完整的接線方案,系統圖等技術資料,以便于施工安裝、調試維修使用,并附有產品合格證. ⑤低壓配電柜與動力開關柜,如果有消防聯動要求和樓宇自動挖制要求的或有特殊要求通訊接口等,需要認真負責地核對設計施工圖是否符合設計要求。 (2)固定式低壓
7346_4124_03D603_住宅小區建筑電氣設計與施工
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-21 11:02 編輯 ※【住宅供配電系統】※住宅供配電系統設計六點注意--------------------------------------------------
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
摘 要:文章根據金湖小區地理位置和居住人員的特點,在整體規劃和單體建筑設計上充分考慮了立面造型的美觀性,平面功能的合理性,以及住戶的安全性和舒服性。在電氣設計上除滿足小康要求外,還注重研究解決廚房排油煙的問題,建筑設計上增加了排油煙井,電氣設計上增加了煙道頂部排油煙機。關鍵詞:小區規劃 三表出戶 用電水平 暗埋管線 室內抽油煙設施 總體設想1、金湖住宅小區簡介 金湖小區是岳陽市首個公共配套設施齊全的公務員住宅小區,她南臨南湖公園,北靠南環東路,東與北港鄉路接壤,西為養魚大湖,依山傍水,環境優美,空氣清新,交通便利,是居家的理想地帶。該小區規劃用地140畝,總建筑面積10萬m2,其中,住宅建筑面積8.2萬m2,公共建筑面積1.8萬m2,共有住宅樓37棟,小區在規劃設計上,充分考慮了與其周邊環境相呼應,力求為用戶營造一個優美,雅靜的生活環境。首先,小區在整體規劃上,采用低密度建筑,大面積綠化的設計。(容積率為1.07,綠化率為42.5%),使小區與周邊環境自然容為一體。其次,小區采用小院落布局手法,以區間道路和綠化分隔成若干個小院落,以院落為基本單位來形成小
圖紙簡介: 本工程為多層住宅,共5層,框架結構。圖紙內容包括:電氣設計說明,強弱電系統圖,照明插座平面圖,弱電平面圖,防雷接地平面圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: lxn119 上傳時間: 2014-06-27
圖紙簡介: 本圖紙包含有:地下室配電平面圖,地下室照明平面圖,地下室弱電平面圖,地下室火災報警平面圖,一層電氣平面圖,一層火災報警平面圖,一層弱電平面圖,二層火災報警平面圖,機房層電氣平面圖,屋頂避雷接地平面圖等,可供參考。 投稿網友: epdcwqgtg 上
圖紙簡介: 本工程為民用住宅建筑,建筑共7層,其中第七層為躍層。圖紙內容齊全,包括說明、材料表、系統圖、照明插座平面圖,及防雷接地平面圖。 投稿網友: nigeer 上傳時間: 2013-01-22
知識點:建筑電氣設計教程
關于各個地方電氣設計標準請參考
現代住宅建筑電氣設計
現代住宅建筑電氣設計專題,為您提供現代住宅建筑電氣設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現代住宅建筑電氣設計 相關的專業交流討論,更多現代住宅建筑電氣設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題