施工現場臨時用電施工方案,含詳細計算、施工工藝、操作規程、詳細系統圖
臨時用電施工方案一、概況
施工現場臨時用電、用水施工方案
施工現場臨時用電專項方案
施工的范圍:為了便于施工操作層移動配電箱,將供給電渣壓力焊、電焊機、振動器及工作面的局部照明使用,將上述幾個電源的二級配電箱設在一個鋼筋制作房及1、2#車間,1、2#裝配車間,研發車間附近。用于本工程的設備主要有塔吊、鋼筋制作設備及焊接機械、木工機械等。
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
大家隨便看看
1.設計內容1.1施工現場臨時供水系統設計。1.2施工現場排水設計。2.設計依據2.1招標文件2.2 《建筑施工手冊》第四版縮印本2.3 《給水排水設計手冊》第2冊2.3施工現場平面布置圖2.4工程所在地的水文資料2.5非本專業的各種數據3.臨時供水、排水設計方案3.1臨時供水3.1.1水源:業主提供的施工現場紅線內臨時用水點。3.1.2系統:施工現場生活、生產及消防合用系統。3.1.3施工現場及生活區考慮同一時間內發生火災次數為1次,施工現場消防用水量為20L/S。3.1.4供水形式:由業主提供的DN100市政給水進口處敷設管線至相應廠房,1、2、3號廠房入口處設兩路用水管(施工及消防用水分開使用),沿途設置消火栓及施工用水點以滿足1、2、3號廠房及其它各類用房需要。 辦公及生活區設置餐廳、衛生間、洗漱池。基坑周圍消火栓布置間距為50m,其它位置處消火栓布置原則要滿足施工現場任一起火點能有充實水柱到達。消火栓設計采用
本小區建筑面積16萬平米,地下室二 層,地上四幢建筑,分別為18層和20層.
末級箱太多,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,采用TN-S系統。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,現在我們根據規范,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點。漏電、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,(注意,所有機具必須安全接地)
簡要說明: 該小區建筑面積為2萬m2,上空無高壓線跨越,變壓器、總配電室與分配電房的配電設施已安裝到位,職工生活區和辦公室分開布置,生活用電單獨分開設置配電箱,使用安全電壓;木工制作場地,鋼筋配料場地,各種機械設備和3臺塔吊,臨時用電單獨分開設置開關箱,按規范設置接零接地漏電保護裝置;主電纜線已架空絕緣,三級配電設置到位。文件格式:Word文件大小:450 KB
電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]
關于施工現場臨時用電請教各位幾個問題。1、在一級箱4P總漏電開關負荷處引出N線,以后在二級箱、三級箱在不用4P開關,單相用電的話在直接在N線端子板上接,這樣可以嗎?這樣是二級保護碼?還會有什么不良后果?2、還有一個工地一級箱內沒有4P開關,在一級箱內只有PEN共用線,到二級、三級箱內的PE、N線是從這條線接出的,用兩條線分別接在二級、三級箱內的N線、PE線的端子板上,如果單相用電的話,就單獨用帶N級漏電開關,在N線端子板引一條線,接在漏電開關上端,這樣用電是什么系統?有二級保護碼?3、是不是每一級配電箱內都必須有4P漏電開關呀?
施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計
施工現場臨時用電1、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施。2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?答:4米。3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小動物。一通:即保持通風良好。4、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施?答:防護性接地或接零。5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,應該每分鐘擠壓多少次?答:60-80次。6、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?答:總配電箱、分配電箱、開關箱。7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。8、電工在停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌?答:“正在檢修,不得合閘”。9、施工現場專用的中性點直接接地的電力線
剛才在個論壇問了個兄弟這個事情。沒有確切答案,所以開帖想請教下大家!也不知道需要哪些機械?他們又是多大的負荷!系數取多大?。。。。。。。。。。。
臨電安全方案,技術負責人必備技能
知識點:臨電
施工現場臨時用電施工方案
施工現場臨時用電施工方案專題,為您提供施工現場臨時用電施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工現場臨時用電施工方案 相關的專業交流討論,更多施工現場臨時用電施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題